雷電災害是一種目前人類還無法抗拒的嚴重自然災害,,雷電造成人員傷亡及設備損壞的事件屢有發生.隨著企業信息化建設的不斷發展,,精密電子設備被廣泛應用各行各業的計算機通信網絡系統中,由于精密電子設備抗過電壓,,過電流及電磁脈沖的能力極低,,毫無防范的系統一旦遭受雷擊,設備將會遭受重創.隨著我國信息化建設進程的加快,,信息系統的投入加大,,計算機網絡信息系統正扮演著愈來愈重要的角色,雷電災害對其造成的威脅和危害也愈來愈大,,每年都有多起因雷擊造成計算機及網絡通訊設施損壞,,從而導致信息傳輸中斷,信息受損乃至威脅人身安全的事故發生,。 雷電侵害網絡設備的幾種途徑 雷電侵害計算機網絡有兩種方式:直擊雷侵害和感應雷侵害.雷電直接擊中設備所在建筑物或設備連接線路并經過網絡設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷電電流產生的強大電磁場經導體感應出的過電壓,,過電流所形成的雷擊
智能建筑的強弱電的接地體及引下線是否共用防雷中心自己內部一直沒有統一意見。主要有如下幾類:1.不共線也不共地——強弱電接地系統嚴格分開2.共地,,不共線——引下線嚴格分開,,接地體共用,接地電阻以系統要求最低電阻為準,。3.共地,,共線——法拉第籠理論,所有系統層層等電位那個方案都有利弊,。不知何去何從
雷電災害是一種目前人類還無法抗拒的嚴重自然災害,,雷電造成人員傷亡及設備損壞的事件屢有發生.隨著企業信息化建設的不斷發展,精密電子設備被廣泛應用各行各業的計算機通信網絡系統中,,由于精密電子設備抗過電壓,,過電流及電磁脈沖的能力極低,毫無防范的系統一旦遭受雷擊,,設備將會遭受重創.隨著我國信息化建設進程的加快,,信息系統的投入加大,計算機網絡信息系統正扮演著愈來愈重要的角色,,雷電災害對其造成的威脅和危害也愈來愈大,,每年都有多起因雷擊造成計算機及網絡通訊設施損壞,從而導致信息傳輸中斷,,信息受損乃至威脅人身安全的事故發生. 雷電侵害網絡設備的幾種途徑 雷電侵害計算機網絡有兩種
船長應邀做法上海防雷中心適逢中秋佳節,,應上海氣象學會防雷專業委員會邀請,船長在上海防雷中心做了題為《現代軟件技術在防雷設計中的應用》的專題講座。此次講座旨在借助現代化設計技術提升上海地區防雷設計水平,。上海防雷中心,、上海地區各防雷公司、華東設計院等40余家單位參加了講座,。博超公司的專業防雷設計軟件《雷神》將作為上海地區防雷設計的主要工具而普遍采用,。
論文簡介:本文介紹了建筑物容易受到雷電破壞的幾種形式及其防護方法,從分項工程的角度論述施工中應注意的問題,,并結合項目的防雷接地系統施工,,提出現場存在的 投稿網友:b383519031 上傳時間: 2013-07-30
圖紙簡介: 本圖紙為竣工圖,是龍華中心小學防雷設施整改工程,。圖紙內容包括:設計說明,、直擊雷防護、防雷器安裝示意圖,。希望對大家有用,。 投稿網友: bb55 上傳時間: 2014-08-18
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
下載:西昌衛星發射中心測控系統防雷方案.PDF http://www.tj-spd.cn/fanglei/d2/350.html 概況 西昌衛星發射中心測控系統擔負著同步通信衛星發射主動段遙外測跟蹤測 量、安全控制,、指揮顯示等任務,。這些設備種類多,其中,,大部分是微電子設 備,,分布在西昌、宜賓和貴陽.設備布站點大多地形復雜,,海拔高,,雷電危害 十分嚴重。僅西昌站87年到95年間,,設備遭雷擊有記錄的就有4次,,每次都 使設備,、儀器遭受不同程度的破壞.因此,探索設備道雷擊的規律,,對有效預 防雷害,,確保和減少設備遭雷擊損壞具有重要意義.
防雷中心提出,,建筑物進線要加裝60KA的電涌保護器,電涌保護器之前要加斷路器,,一般我用60A的,,這個沒問題。問題是現在這個照明總箱的進線斷路器才只有32A,,肯定不能用60A的電涌斷路器去配套,,那該怎么辦呢?電涌保護器前端不加斷路器了么,?
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因?yàn)槟芰啃枰鸺壭狗拧鬏斁€路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷。
說我的圖紙上“電源浪涌保護器SPD通流量40KA偏小,前端熔斷器額定電流32A也應隨之調整”,。版主幫我看看吧本人以前從未深究過這個問題這個SPD的電流依據什么整定呢,?這2個電流怎么搞啊,?現在SPD和熔斷器一般都是一體化的吧,?SPD流通量進戶總箱、樓層分配電箱是要有一級一級的選擇性么,?什么時候可以省去SPD呢,??我現在畫圖基本上每個電箱都畫了,。我覺得,,有些可以不要SPD的我看書還沒找到。怎么還出來個防雷辦,?以前沒有吧,?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
原話是“IEC標準強烈建議三相IT系統只配出三根相線而不配出中性線,,這是因?yàn)榕涑鲋行跃€后,,如果中性線絕緣損壞接地,絕緣監測器對此故障不能作出反應,?!贝颂帯白龀龇磻?yīng)”,也就是說當中性線接地時,,絕緣監測儀發現不了,,為什么?還是我理解錯了,。[ 本帖最后由 liaozyong 于 2011-12-18 19:27 編輯 ]
請大神幫幫我
Sweden Torsby Finnskog Center 設計方:Bornstein Lyckefors 位置:瑞典 這是由Bornstein Lyckefors設計的圖什比市芬司庫克中心,。這是一座新博物館及文化中心,位于瑞典圖什比市郊區森林的一座老學校里,。該博物館將致敬刀墾火種農業時期的芬蘭人(Finns),,他們在17世紀早期曾在這片森林深處安頓,。建筑師在森林中央和圖什比市郊的文化景觀設計了一個新博物館。該項目還包括一個展覽廳,,展示芬蘭人的建筑技術和手工藝,,并介紹述說他們的歷史、傳統和民間傳說,。該建筑曾用作小學,,如今被賦予了新的功能。建筑師在立面上選擇了來自森林的原始材料,。舊學校建筑被弄成黑色,,并覆蓋以突出的木材。正立面設有入口和開窗,,引入陽光,。突出
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答?。?/p>
話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
防雷中心
防雷中心專題,,為您提供防雷中心相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷中心 相關的專業交流討論,,更多防雷中心相關內容請訪問