一直享用著網上的電氣資料,,我也發幾張,以表達對同行的感謝
想問一下,,關于第三類防雷,,規范說是在屋面組成不可超過20乘20或24乘16的網格,。1.這指的是網格總面積不能超過他倆的乘積還是網格的每個邊的長度不能超過規范的要求?2.網格的長度是不能超過20還是24,?
在我工程中,,屋面防雷接地網格采用40*4的鍍鋅扁鋼,,做屋面防雷,可是是做資料沒有專用的資料表格,,請問可以套用那種表,。謝謝 !,!
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防,、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,,四至十九層為大開間辦公,。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,,高14.1m,中間從四層起為塔樓,,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,,按一般性高層民用建筑,應為三類,,而審圖認為是二類,。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會,、展覽,、博覽、體育,、商業,、影劇院、醫院,、學校等建筑物,。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能,。應為一般性民用建筑,。
三類建筑屋頂避雷帶,按規定網格為20×20米或24×16米,。有一座二面坡面三類建筑屋頂,,中間屋脊離屋檐小于16米,,單面屋檐長度40米,屋面中間(縱向)是否需增加避雷帶,。
因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,,那是否說明可以按三類設計,,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3。
再做一個項目,甲方要求屋頂停車,,我在女兒墻上設置一圈避雷帶,,并在屋頂機房上設置了避雷針,是否還要暗埋設置避雷網格,?謝謝~
本帖最后由 lyy701221 于 2013-11-19 16:41 編輯 請教防雷網格24×16m在天正電氣中如何設置,,引下線如何畫
我們公司有一三類防雷建筑,,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,,請問總等電位的連接必須做成明敷的么,?明設既不美觀,也不節約,。
屋面避雷網格扁鋼敷設及搭接情況
各位大俠好,!建筑高度為98米,,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環,?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝?。,。?!
一,、 防雷分類問題:建筑物應根據其重要性、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷的要求分為一,、二、三類防雷建筑物,。具體來說就是根據建筑物的是否處于易燃易爆場所或者是否處于火災危險環境,;是否屬于國家、省,、市級重要辦公場所,,或者是否屬于重點文物保護單位;是否處于地理,、地質環境易遭受雷擊的地方,,或者是否屬于孤立曠野的高聳建筑物等等來劃分防雷類別。根據新的GB50057-94《建筑物防雷規范》的在關規定,,一,、二、三類防雷建筑物的滾球半徑分別為了30M,,45M,,60M。滾球半徑越少,,保護范圍越窄,,受保護的建筑物越安全,遭受雷擊的概率越低,,因此,,凡是屬于易燃易爆場所、重要的辦公場地,、人員密集的公共場所,、孤立曠野的高聳建筑物都屬于一、二類的防雷建筑物,。 二、 接閃器和引下線的問題:接閃器在一般情況下多數采用避雷針,、避雷網,、
請問規范中一類防雷建筑物,避雷網網格尺寸<5X5或6X4;二類防雷建筑物,避雷網網格為<10X10或12X8;三類防雷建筑物,避雷網網格為<20X20或24X16;避雷網網格的尺寸是怎樣確定出來的?
小弟剛畢業再一家大型設計院工作,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計,。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,,增加了工程造價,,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了。現在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,,還是有其他做法,,謝謝~~~
我是新手,剛做第三類防雷檢測,,主要是建筑物,。請問做三類建筑物防雷檢測主要檢測什么項目譬如是電阻土壤率 接地電阻測試 等電位 。在防雷檢測中T1T2T3檢測的是什么點,。是是在屋滴檢測的么,,是否是引下線和接閃器焊接處的過度電阻?
規范看的不明白,求指教2010 版防雷規范 4.4.8對于高于60m建筑的防側擊雷規定如何解讀,?在設計時,,防雷說明應該怎么寫
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器,。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角,、屋背、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設,。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格,。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶,。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω,。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用,。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用,、不相連時,,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體,。
請教各位,,天面避雷網格可否利用樓板內主梁鋼筋,?二類建筑,女兒墻上明裝鍍鋅扁鋼避雷帶,,主梁鋼筋網格小于10×10m,,但在樓板結構層上還有防水、保溫層,,在最上面還有一層C20保護層,,內配有6mm鋼筋,未知是否一定要利用鍍鋅扁鋼作避雷網,,如何安裝,?
三類防雷網格
三類防雷網格專題,為您提供三類防雷網格相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三類防雷網格 相關的專業交流討論,,更多三類防雷網格相關內容請?jiān)L問