一類與二類區分在于是否會造成巨大破壞和人身傷亡,,但是規范上并沒有做具體規定,多大才算巨大,,完全憑各人判斷嗎,?不同性格的人勢必會有不同的自我定量標準,顯然這不行,。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分,?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,一般只有十個平方左右,,里面只存放四,、五桶汽油,應該算幾類防雷建筑,?
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷要求分為三類。1.應劃為第一類防雷建筑物:一,、凡制造,、使用或貯存炸藥、火藥,、起爆藥,、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大破壞和人身傷亡者,。二,、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。三,、具有1區爆炸危險環境的建筑物,,因電火花而引起爆炸,會造成巨大坡壞和人身傷亡者,。2.應劃為第二類防雷建筑物:一,、國家級重點文物保護的建筑物。二,、國家級的會堂,、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物,、大型火車站,、國賓館、國家級檔案館,、大型城市的重要給水
廠房內有大量的機床等金屬設備,容易引起雷擊,,一般應該算幾類防雷建筑,?現在接觸到一個表面處理車間,里面有大量進行電鍍的液體,,比較潮濕,,請問應該算幾類防雷建筑?
好像規范已經不提“均壓環”這個東西了呢?只是要求超過45米的金屬窗,、欄桿等大件金屬物要與防雷裝置連接~而防側擊雷的方法也沒有提及“均壓環”這個東西?。 珎€人認為不需要設置,。但是偶爾碰到審圖的竟然要求,!
我們公司有一三類防雷建筑,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,,但是設計師不同意,,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,,也不節約,。
各位大俠好,!建筑高度為98米,,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環,?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝?。,。?!
在當前國民經濟快速發展,,基礎設施建設大量增加,隨著科學技術水平的快速提高,,人們對建筑功能要求越來越高,,建筑智能化使電氣設備本身技術含量和種類的上升,均導致電氣設備在建筑投資中所占比重越來越大,,合理設計電氣的各個系統和運用先進的電氣設備對滿足建筑功能要求和節約基建投資是極為重要的,。在實際的設計中,建筑物的情況千變萬化,,功能多種多樣,,特別是當建筑物的面積較大用途復雜時,電氣系統設計是否合理直接影響到電氣設備成本的高低,。 在配電系統中根據建筑物的不同形式應當采用不同的配電系統,。國標GB50052-95 《供配電系統設計規范》中第6.0.5條中規定“在高層建筑物內,當向樓層各配電點供電時,,宜采用分區樹干式配電,;但部分較大容量的集中負荷或重要負荷,應從低壓配電室以放射式配電,?!?;在《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92 中第8.2.3 高層建筑低壓配電中第二條規定“對于容量較大的集中負荷或重要負荷宜從配電室以放射式配電”,,兩者相比國標比行業標準嚴格,應按國標進行設計,。
小弟剛畢業再一家大型設計院工作,,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,,不再進行設計計算,,僅憑經驗而設計,。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才設置三級防雷,,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了?,F(xiàn)在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,還是有其他做法,,謝謝~~~
地點:上海楊浦,,18層純住宅,53.5m高,,60m長,,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類?
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-5-21 17:55 編輯 樓主在工地上呆的時間少,,請問混凝土空心砌塊,、混凝土多孔磚、混凝土實習砌塊各長的什么樣子,,請賜教,,特別是混凝土多孔磚和混凝土空心砌塊有什么不一樣嗎
民用電氣工程設計深度圖樣《DX003~004》中九層住宅的設計說明將此建筑定義為二類普通高層住宅,為什么呢,?按照建筑設計防火規范應為多層建筑,。
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計,??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,,
現在對建筑的分類比較多,,容易引起混淆,自己做的嘗試區別開
第一次遇到一個第一類防雷建筑,,請問第一類防雷建筑是否不允許利用金屬屋面做接閃器?是否可以用鋼柱做引下線,?鋼柱是否可以做引下線確實挺糾結啊,,規范沒有明確說必須設專用引下線。能否從原理上說,。
第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會架空避雷線(網),。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成,。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡,。
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角,、屋背,、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格,。 平屋面的建筑物,,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶,。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用,。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連,。當不共用、不相連時,,兩者間在地中的距離不應小于2m,。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體,。
一工業建筑,,金屬彩板屋面,,鋼結構,鋼柱跨距30m,,如按二類防雷建筑物考慮的話,,引下線間距不應大于18m,現在不知如何解決這個問題,?建筑物四周通透,,沒有任何圍墻。請有經驗的提出解決方案,,謝謝,。
最近做一個工程,,一個綜合樓,其實就是一個高級會所,,里面有泳池,、包廂、客房,、茶室等,,在湖邊,長70m,,寬54m,,建筑物最高點17.5m,一共三層,,坡屋頂,,琉璃瓦。我按這個高度和面積算了一下雷計次數約為0.08,。這是問題來了,,根據防雷規范,我認為應該按一般民用建筑,,是三類防雷,,但有人提出應該按省部級建筑及重要人員聚集的場所,應該是二類,理由是萬一來個政府官員什么的,。我就納悶了,,主席總理還下基層考察了,是不是所有的建筑都應該至少二類防雷啊~