本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
在沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎,? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,謝謝,!
都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
請問基礎防雷接地的接地板如何施工呢?是用鋼板還是什么呢,?
上面施工照片,,是沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!
師傅們,,在下接到一個11層的工程,,由于第一次施工,不知道怎么做法,,尤其是基礎接地,,現在樁基已完成,馬上就要做接地什么的了,,希望師傅們能提供一些詳細的圖片資料(在下看文字說明會頭痛)比如:測試點怎么做,?什么樣子我都不知道! [email protected]
一,、總則 1. 為根治微波站,特別是高山微波站通過交流電力引線,、微波天線系統以及其它各種進出站的纜線所引入的雷害,達到確保微波站構筑物,、站區工作人員的安全,,以及站內通信設備的安全和正常工作,特制定本規范,。 2. 本規范適用于新建微波站的防雷與接地設計,;對于改建、擴建微波站的防雷與接地設計亦可參照執行,;對微波站的綜合通信樓防雷與接地設計應按《通信局(站)接地設計暫行技術規定》YD26-89執行,。 3. 由于微波站引入雷害的途徑多并且遭受雷害機率高,所以微波站的防雷與接地應進行全方位的綜合治理,。采取泄放,、消峰、均壓等電位的聯合接地設計原理,,全面系統地做好微波站的防雷與接地設計,。 4. 為微波站供電的電力電纜及其它進出纜線必須具有金屬外護層或穿金屬管道,并埋設于地下。 5. 微波站防雷與接地應統籌設計,,統籌施工,,加強隨工驗收和維護管理,以確保微波站防雷與接地的工程質量,,做到安全可靠,。 6. 當本規范與國家有關標準矛盾時,,應以國家標準為準。如執行本規范個別條文有困難時,,在設計中應充分論述理由,,提出采取措施的報告,報主管部門審批,。 <
磚混結構的建筑物做引下線時,,使用柱內主鋼筋直接引下還是做獨立引下線,?還有就是基礎接地體怎么做?請各位大神留下自己的見解,。
今天跟設計院電話聯系,,聽設計人員說設計規范新要求,柱內鋼筋采用螺紋連接的,,不再需要做防雷跨接,,不知道有沒有新的施工規范,在其中有明確要求啊,。知道出處的能提供資料的編號,。沒有明確的資料,跟監理也扯不清楚,,總不能去買本設計規范來吧,,辦技術洽商,設計院可能不會簽字,,麻煩,。 在論壇搜索了哈,也沒有搜索到相關方面帖子,。 另外說明哈,,是重慶地區哈。
本帖最后由 電氣新人啦 于 2015-7-4 09:18 編輯 最近野外立水泥桿,,避雷針引入接地的扁鐵是用鐵絲固定的,,時間久了必然腐蝕斷開。想讓施工方更改一下措施,,但查不到相關規范,,感覺野外防雷接地的規范不多,求大神幫助一下:Q
也不知有沒發錯地方。《計算站場地安全要求》(GB 9361-88)有條規范要求:計算機專用地線要與大樓鋼筋和各種金屬管道絕緣,,我在查閱相關規范后,,認為這一條和出自于2004年實施的《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB 50343-2004) 在接地要求上有部分沖突,(GB 50343-2004原文:防雷接地應與交流工作接地,、直流工作接地、安全保護接地共用一組接地裝置,,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定,。接地裝置應利用建筑物的自然接地體(指主體鋼筋),當自然接地體的接地電阻達不到要求時必須增加人工接地體,。因后者是較新頒布的國家規范,,應該是以新規范的要求設計和施工還是?順便說一句,,我是新來的小弟,,請多關照!————————————————————俺是做機房的王二,,希望和大家多交流,。
關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論在防雷設計中,遇上硬質基礎,,接地裝置的接地問題是最難解決的,。1、為了降低接地電阻,,在建筑周邊設人工垂直接地體,,在網易電氣中有介紹用非金屬材料制作人工垂直接地體的文章,是個好法子,,各位可查閱相關文章,。2、當建筑基礎為硬質基礎,,建筑底層為車庫,,車庫內有人員流動,車庫縱,、橫向大于50米,,車庫內接地網的埋地深度已是問題。----請大家說說:接地網網距多少適宜,,接地網埋地深度,,防跨步電壓措施,降阻措施等,。----請大家都來談談看法,,謝謝!,!
一住宅的鍍鋅扁鋼防雷環型接地網,設計埋深為自然地面下1米,,但施工單位施工時,,埋深深度有3米了,監理說不行,,請問大家行不,?
一屠宰車間,90mX100m,灰土基礎.我沿車間內側及內部柱處設一圈-40X4鍍鋅扁鋼和車間內金屬構件.柱子等連接.請問室外還要做接地極嗎?
好東西一起分享!
防雷,、強、弱電共用接地體時,,基礎鋼筋需要焊接嗎,?《建筑物防雷設計規范》中第3.3.5第六條說綁扎和焊接都可以,條文解釋中說,,瞬間雷電流可以讓綁扎出形成焊點,,因此防雷接地是可以滿足的,但是這樣能滿足平時的強弱電要求的工頻接地電阻<1歐姆嗎,?[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-10-25 16:46 編輯 ]
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
基礎防雷接地規范