準備安裝幾臺箱變,,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼,。如果在箱變周圍做接地極,,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來,?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,,就不用再和預埋槽鋼連接了,?這樣做行不行?
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
路燈基礎單獨的接地怎么做,?用一根多大多長的角鋼合適,?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢,?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,,露出的部分要怎么做接地,?謝謝大家
目前做箱變的企業很多,,但據我觀察,真正能夠把接地設計制作合理的卻寥寥無幾,,誰知道真正合理的接地該如何設計,、制作、處理嗎,?
歐式箱變基礎圖怎么畫的 有沒有標準之類的無功補償裝置 為什么選0.4kv級的 明明控制用的輸入是220v啊電容為什么選0.45kv級的
請教各位,,馬上一個地塊開工了,臨時箱變的基礎做法怎么樣,,主要是接地的裝置,,是在做基礎的時候預留幾個扁鋼嗎,還是怎么個做法,,請大家賜教,,謝謝!,!
圖紙簡介: 本圖有環網柜,、高壓柜、低壓柜,、干式變壓器630KVA箱變接線圖,低壓出線室二次接線圖,、630KVA美變一次主接線圖,、低壓受總二次接線圖、路電容柜接線圖,、低壓計量柜二次接線圖,。圖紙可供參考! 投稿網友: sigongcheng 上傳時間: <
我們這是筏板基礎。墊層已經完成,,現在在綁扎筏板底筋,。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接?是沿建筑整個焊接成一個環網,,再利用柱子引下一根導體到室外,??還是怎么個施工法,?,?求個大神賜教。
圖紙簡介: 鐵路某站箱變基礎施工圖,,適用標準類型,,尺寸根據設備調整即可 投稿網友: zh260xiaoan 上傳時間: 2014-02-25
在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!
目前生產箱變的企業很多,,但是我觀察許多企業的產品接地設計,、制作、安裝的不合理,,會對使用人員的人身安全帶來一定的隱患,,正規的做法是怎樣的,?請高手指點!
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
1,、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,屬三相四線制系統,。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,俗稱三相五線制系統,。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),,所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,即俗稱的三相四線制系統,。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,,。這種系統前邊為TN-C系統,,后邊為TN-S系統。2,、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,,稱之為TT供電系統,。3、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,,稱之為IT供電系統。IT系統一般為三相三
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,,有相關規范嗎,?請各位不吝賜教。
一直對基礎接地電阻計算不太明白,,剛從網易上下了基礎接地體的接地電阻計算軟件,,對里面的一些東西不太明白!??!見附圖:接地體(圓柱型混凝土內鋼筋體)的直徑到底指的是什么?是條型基礎內所有鋼筋的直徑和,?還是鋼筋扎成了籠子直徑,?請指教?。∵€有這個軟件計算的電阻感覺偏小,,書上的計算公式是R=0.2ρ/V的根號3次方?。?!
根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥,、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω,。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積,。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),,對第二、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),,Kc值按圖12.3.6確定,。本人不是電氣專業,但是接出防雷施工的問題,,引出來與大家探討一下,,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根
我是實習生,對于目前項目的接地做法有疑問,。之前的項目是利用樁的鋼筋做接地極的,,但是現在這個項目,持力層是巖石,,直接做筏式基礎,,不打樁,那這是不是就是意味著,,我們得另作人工接地極,?如果做,應該怎么做呢,?如果不做,,是不是就是將筏板主筋焊接成網即可?期待各位大師指點
我是新手,,這地梁需焊接,,這么大的網格狀,,該如何焊?是否每個節點都要對焊連通,?如果是那節點太多了,,請大家?guī)蛶兔Γo個施工方案來好嗎,。有人說勾網格是什么意思?怎么勾,?現在就是想,節點對焊要做多大的網格問題,,還有引下線與承臺的做法如何,,謝謝大家