請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,,怎么施工,,用到些什么防雷設備,?有用過OBO的嗎?大約多少錢,!機房面積是74坪QQ:472247855
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
廠內有很多儲罐高度10米以下,接地方案是沿著罐子四周敷設扁鋼作為水平接地體,,再打幾個角鋼做接地極,,并通過扁鋼連接在一起。請問,,水平接地體扁鋼還需跟儲罐基礎內的鋼筋相連接嗎(施工的說必須連,,我覺得只要接地電阻小于1就不用連),如果連接怎么個怎么個連法,?扁鋼引上地面與罐體上的接地端子相連接,,是否至少要3處?
自己前一段時間做的一個項目的照片發出來點評一下
本帖最后由 pheinue 于 2015-9-1 17:49 編輯 一直在論壇學習,,受益匪淺,。正好一個機房快完成了,,放幾張圖給大家看看。
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。
知識點:防雷施工
在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師,、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題,。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容,?非常感謝,!
近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,,我找了相關的規范和圖集,,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教,!
2003年施工完成.主機為3臺常青樹+1臺30HXC.
我是剛剛做機房電氣工程的,,發現以前做的直流邏輯接地與等電位接地做法基本上是一樣的,!只是把總等電位接地盒與局部等電位接地盒改叫了邏輯接地盒而已,接地方法也是采用了單點接地法,,想問問這樣做可以嗎,?請各位大蝦賜教。還有本人對直流邏輯接地了解確實不夠清楚,,想知道它究竟起什么作用,?具體做法應該是怎么樣的?
防雷接地部分的教案,,ppt格式,,歡迎交流
屋頂防雷接地施工圖這么畫有問題嗎?
三相交流 9.1A 6KW的開水器 要用多大的漏保,,多大的電線,我需要算法,,謝謝,。 還有就是他開水器自帶的插頭是三角的,我們是給他做三相四線,,請問地線怎么接地,,最好能夠接地到他電氣系統里。
(1) 工作接地 將變壓器中性點直接地叫工作接地,,阻值應小于4Ω,。有了這種接地可以穩定系統的電壓,防止高壓側電源直接竄入低壓側,,據皇冠網了解,,這樣就能造成低壓系統的電氣設備被摧毀不能正常工作的情況發生。 (2) 保護接地 將電氣設備外殼與大地連接叫保護接地,,阻值應小于4Ω,。有了這種接地可以保護人體接觸設備漏電時的安全,防止發生觸電事故,。 (3) 保護接零 將電氣設備外殼與電網的零線連接叫保護接零,。保護接零是將設備的碰殼故障改變為單相短路故?/p>
現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環,。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,,防雷公司說,,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,,讓我們接入電源地線上就可以,,前提是地線要真接地。,。我給弄糊涂了,,請指教
我們這是筏板基礎,。墊層已經完成,現在在綁扎筏板底筋,。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接,?是沿建筑整個焊接成一個環網,再利用柱子引下一根導體到室外,?,?還是怎么個施工法?,?求個大神賜教,。