為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,,N線為工作零線,,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地),?本人一菜鳥,,求解!
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
一,、什么叫接地模塊,? 接地模塊,顧名思義,,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨,、導電聚合物,、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,,有效降低了接地系統的電阻,,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,,適合
一,、什么叫接地模塊,? 接地模塊,顧名思義,,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨,、導電聚合物,、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,,有效降低了接地系統的電阻,,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,,適合多種土壤條件,尤其在高電阻率土壤中表現優異,。 2.金屬復合材料模塊:結合金屬的導電性和非金屬的防腐性,,提供穩定且持久的接地效果。
接地模塊采購非金屬材質,,沒有環境的污染,,達到環保的要求,,深的廣大客戶的喜愛,在使用的時候,,一定要按照正確的施工方法來做,,避免以后使用當中出現問題, 接地模塊一般分為三種,,方形接地模塊,,圓形接地模塊和梅花形接地模塊。根據情況選擇適合自己的,,可以致電:15720447054,、提供專業的技術指導。 接地模塊的性能特點:
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
巫溪新城大京都購物中心經營面積1.5萬平米,,采取動感情景式時尚裝修風格,環境舒適溫馨,,硬件配置高端齊全,。其中,在中央空調配套設施方面,,志高風冷熱泵模塊機組憑借高效節能,、綠色環保的優異特點贏得甲方認可,榮獲該項目全工程冷暖式中央空調出貨額近200萬的安裝應用,。
請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎?,?,??。?!常見做法是用專用接地銅線直接壓倒配電總箱內PE排上?。?!照片中用的是軟銅辮子?。?!不知對其規格有何要求,??,??。?!如果用專用接地銅線,是否必須用軟銅線,?,?,?!??!對其規格有何要求?,?,?!??!
現場發生ups事故,,ups為單相16KVA,,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,致使其在市電和電池間頻繁切換,,經更換后恢復正常,。該事故發生時,,給ups供電的線路中,接地線因故斷線,,直至ups故障才發現接地線斷了,。想請教高人:1,該電源模塊損壞大概是什么原因,?2,,是否同接電線斷線有直接關系?如果認為是直接相關的,,麻煩提供下理由,,有文件支持的就最好了。先謝過
落葉知秋,,金風徐來,。近日,光明區首個模塊化學?!钲谑泄饷鲄^(qū)實驗學校同心小學,、同德幼兒園正式投入使用,迎來了1321名入學新生,。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A,、B、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A,、B,、C、D,、E,、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
我現在在套定額,,不確定廣播控制模塊是不是多輸出還是單輸出,,還有風機模塊、電梯模塊,、斷電控制模塊,、送風模塊是單輸出還是多輸出
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 編輯 EDI模塊對進水的要求很高,,需要達到一定的硬度指標,。對濃水加氯化鈉是非常有必要的,可以加大水的導電性質,。EDI主要是依靠電場的電子遷移作用去除水中的鹽分,,但純水的導電性很弱,使電子遷移的能力減小,,達不到很好的去除效果,。為了解決這一問題,可以在濃水中加鹽,,提高遷移的能力,,加大對水的處理效果,從而獲得較高純度的水,。只要是按照準確的投加方式就不會影響產水的純度,,甚至可以加大其電阻,,提高產水的純度,對濃水加鹽是非常好的辦法,。沈陽軟化水處理設備權威公司
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的