  • 關于電源重復接地的電阻測試問題,!

    某六層住宅,防雷與電源共用基礎內鋼筋作為接地裝置,??偱潆娤洳捎?0*4鍍鋅扁鋼與共用接地裝置相連,。防雷引下線設有若干斷接卡子。請問:1 總配電箱與共用接地裝置間是否必須設接地測試口,?2 如設,,可否按防雷圖籍99D562(2-23)斷接卡子的做法去做?請指教,! 以下是引用佶凌在2004-6-17 15:15:00的發言:"總配電箱與共用接地裝置間是否必須設接地測試口"是什么意思,?我僅在引下線處設測試板電源重復接地對接地電阻有要求,也就是說需要對接地電阻進行測試,。如測試,,那不就得有測試口嗎?難道在總配電箱里測試可以嗎,?在此例中,,也許可以在防雷引下線處測試。但在其它情況下,,如樓層很低沒有設防雷,,那接地電阻在哪測呢?以下是引用zz_zz在2004-6-18 14:21:00的發言:有總等電位箱就不用設測試口了,!建議設總等電位箱,!可以嗎?疑問中,!

  • 接地電阻柜是如何運作的?

    有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去,。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,,也可干擾變頻器本身,。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,,則有時因干擾問題令你頭痛,,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號,、脈沖信號通訊的電子設備,,如電腦,人機界面,、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,,功率大,過電流大,,耐沖擊,。重要的感抗值,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊,。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,,變頻電源,繼電器,,醫療器械及各類儀器,,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

  • 接地電阻柜是如何命名的,?

    接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行。那么,,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度,。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構,。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量、信號處理,、控制等功能,。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,,用于測量和控制電力系統的接地電阻值,。

  • 到底接地電阻不得大于多少,?

    第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻???另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,,同樣是第三類防雷,,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,,還有30歐姆的,,到底應該是多少啊,?

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆,?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程,!謝謝啦,!

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試,!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶?。?/p>

  • TN-C-S系統重復接地后零線上對地電阻應是多少,?

    TN-C-S系統在單元總進線箱處應該是PEN線接地的,此時PEN線對地電阻應該為零,,PE線和N線分開后,,則PE線對地電阻為零,N線此時對地應該是絕緣的啊,,是不是這樣理解,,一直不是很明白!謝謝

  • 關于tncs系統重復接地的問題

    別墅區電力配套,,采用tncs接地系統,由箱變引4芯電纜至電纜分接箱,,分接后引4芯電纜至每戶住宅,,pen線入戶處做重復接地。但問題是有部分住戶是單相入戶,,是不是也采用引2芯電纜至住宅,,然后pen線做重復接地?

  • 關于PEN線重復接地的問題

    關于PEN線重復接地的問題

    最近看王老的書,,說中性線不能重復接地,,不然中性線電流會通過并聯通路形成雜散電流,但PEN線可以重復接地,。我就想PEN線包含得有N線,,這也相當于中性線重復接地呀,這究竟是知怎么回事兒???

  • 求問,為啥接地電阻4歐姆?

    許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?

  • 請教接地電阻的計算問題

    即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢,?下面圖片的內容來自配電手冊,。提前謝謝您的回復。

  • 接地電阻測試檢修的誤區

    知識點:檢修接地

  • 什么是重復接地,,有什么作用

    知識點:重復接地

  • 關于接地電阻柜的試驗和檢查

    當接地電阻柜安裝好后,打開前門,,檢查柜內的設備和接線的情況,,以下事項要注意: 1.所有的包裝材料必須從箱內取出,,避免發生火災。 2.檢查絕緣子,,套管有無損壞,,如有任何問題應立即有運輸商和產品供應商聯系。 3.檢查所有電氣連接,,確保連接牢固可靠,。 4.檢查所有的固定螺栓是否全部緊固。 5.接地電阻柜運行前試驗:測量電阻元件的阻值,,測量絕緣電阻,,按照規定標準進行工頻耐壓試驗。 6.關閉接地電阻柜柜門準備投入運行,。 中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,,一方面使繼電保護有足夠的靈敏度和選擇性,同時又使故障點僅可能發生局部輕微損傷,,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,,限制電弧的重燃,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,,同時對防止鐵磁諧振過電壓,,也有顯著作用。

  • 路燈燈桿接地電阻的問題

    路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適?,?對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,,對TT系統:不大于4歐,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),,路燈接地電阻R<250歐,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果,。有沒有熟悉的討論一下。,。,。

  • 請教沖擊接地電阻的計算

    下面圖片中的內容來自GB50057。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,,但感覺沒有依據),?提前謝謝您的回復。

  • 淺析降低接地電阻的方法

    淺析降低接地電阻的方法

點擊加載更多

重復接地電阻

重復接地電阻專題,,為您提供重復接地電阻相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與重復接地電阻 相關的專業交流討論,,更多重復接地電阻相關內容請訪問