亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 自承重墻梁荷載設計值分項系數

    自承重墻梁荷載設計值分項系數取1.2還是1.35,,自承重墻梁荷載就是梁自重和墻體荷載,。我認為應該是1.35可施答題指導取1.2

  • 關于承重墻梁和自承重墻梁的判斷

    承重墻梁和自承重墻梁的區別在砌體規范里有列出,總覺得有點含糊,。但具體計算下部托梁時兩者是差的比較大的,問題可能比較簡單,,但也請各位高手幫我解釋一下承重墻梁和自承重墻梁的最主要的判斷方法,。

  • 砌體結構承重墻梁和自承重墻梁的計算

        砌體結構房屋的承重墻是指支撐著上部樓層重量的墻體,是支撐建筑的脊梁。承重墻是決定室內安全的一個重要部分,,所以自建房屋在改造的過程中要特別注意承重墻的保護,,不可隨意拆除承重墻,否則將對室內的安全產生影響,。     承重墻對于樓板來說,,是支點,結構設計叫支座,,對于一塊樓板來說,,在板中間和支座處的受力是不一樣的,里面配的鋼筋,,上下都是反的,,拆了承重墻,樓板沒有了支座,,后果很嚴重,。一旦出現樓板裂縫,會繼續發展,,裂縫會越來越大,,直至斷裂。實際受力狀況會比理論更復雜,,因為經常會有其他的外力影響,。 那么自承重墻梁區別規范:      砌體規范7.3.4,兩者計算荷載取值不一樣,,自承重墻梁取托梁自重及托梁以上墻體自重,。承重墻梁分托梁頂面荷載和墻梁頂面荷載,前者取值為托梁自重和本層范圍內恒活荷載,,后者取值墻梁頂面以上各層恒活荷載和托梁以上各層墻體自重,。

  • 自承重墻梁計算荷載設計值,,分項系數取1.2還是1.35?

    自承重墻梁計算荷載設計值,,分項系數取1.2還是1.35,?自個覺得取1.35,永久荷載控制,?為啥施嵐青答題指導取1.2,。哪位大俠幫我解惑?謝謝

  • 關于客廳與陽臺的小承重墻

    關于客廳與陽臺的小承重墻

    如圖所示,,紅色的地方,, 可不可以拆掉,?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法,???6層,我的在22層

  • 如圖怎么布置柱網才能讓梁把住宅的承重墻抬起

    如圖怎么布置柱網才能讓梁把住宅的承重墻抬起

    新手求助,,如圖怎么布置柱網才能讓梁把住宅的承重墻抬起

  • 框架結構無承重墻多層住宅的梁打孔問題

    原來已經打好了中央空調的孔,。但是現在為了安裝新風系統還需要打110的孔,。 高度位置應該和原有孔一直就行了,。但是現在就是不清楚水平位移需要多少? 實在不行,,我打算買一個鋼筋探測儀,。 最大探測深度10cm的。 最大探測深度18cm的,。 我買10cm的夠用嗎,? 下面是房子的實景圖。請高手指教,。

  • 承重墻下板梁外立面開橫槽 求恢復

    30多層小區,,位于中樓層,在外立面承重墻下圈梁開1米橫槽 普遍鑿進混泥土墻體2~3厘米(已扣除外墻保溫層是3厘米),, 露出最外層鋼筋頭點焊,,鋼筋頭位置有鉆深點(進墻5厘米),后發現承重墻里有槽鋼口,,開發商未用細石混泥土填充,。就想拆掉恢復原狀,懇求大神指導如何恢復??!

  • 柱子,、承重墻和梁對于電氣設備的安裝有那些限制?

    柱子,、承重墻和梁對于電氣設備的安裝有那些限制,,開關和插座能不能安裝在柱子上?燈具能不能安裝在梁上,?在平面圖上怎么看哪些是梁,?哪些是承重墻?

  • 請教梁下加承重墻的問題!

    房子,已經建成,。因為客廳的一扇窗戶跨度3M,,窗戶上就是圈梁(窗戶頂部沒磚頭了,直接頂圈梁),,因為農村蓋房子都是憑經驗,,談不上設計,而客廳上的橫梁一端又架在窗戶上面的圈梁上,。我擔心圈梁承受過重,,長久后會出問題。能不能在(窗戶上面的圈梁)橫梁架設在圈梁的位置下面加砌墻承重,?橫梁架設在圈梁的位置離窗戶一側距離50CM,,我想把這50CM砌上磚墻,這樣窗戶只有2.5M,,而橫梁端得圈梁又可以架設在承重墻上,。如果要砌的話,要如何才能保證能頂住圈梁,?問題是要怎么砌墻,,才能保證能頂住圈梁呢?謝謝幫助,!

  • 怎么區分剪力墻和承重墻?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 編輯 嗚嗚嗚 剛來工地實習 都說剪力墻是砼墻 但是就是不知道剪力墻和承重墻怎么區分 求各位前輩指點迷津啊

  • 關于懸挑梁的的承重能力,!

    屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,總共5根,,截面寬度200*400,,主筋16的,,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,,在施工過程中,圖紙沒看清,,實際挑出去了1.6米,,挑梁端頭有一道橫梁,截面寬度為200*400,,現在為了造型統一,將這道橫梁截面寬度改成300,,梁的自重增加了300公斤,,請問會不會塌了,?

  • 如何區分承重墻和剪力墻,?

    如何區分承重墻和剪力墻,?

    如何區分這面墻是屬承重墻,?還是剪力墻,? 一、什么是承重墻,? 承重墻是指支撐著上部樓層巨大重量的墻體,,它是支撐整個建筑的脊梁,。如人體骨架中脊椎,,支撐鏈接著整個身體??上攵?,他的作用相當重要,是決定室內安全的一個重要部分,。在房屋戶型圖中,,工程圖上標注為黑色的墻體都是承重墻,不能隨意拆除,;標注為白色部分的墻體為非承重墻,,這類墻體可以改造拆除,對房屋建筑不會有影響,。 二,、什么是剪力墻,?剪力墻是房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的那部分墻體,,它的存在是為了防止結構剪切破壞。又稱抗風墻或抗震墻,、結構墻,。 在剪力墻中還分為兩種:平面剪力墻、簡體剪力墻 ① 平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結構,、升板結構,、無梁

  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,?謝謝大家!??!最好那位高手能給一個類似的做法!??!

  • 北京承重墻打孔89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔,、油煙機打孔,、熱水器打孔、樓板打孔,、承重墻打孔,、工程打孔、空調安裝,、空調移機,、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、暖氣過墻孔,、樓板打孔、玻璃打孔,、浴霸打孔,、承重墻打孔、磚墻鉆孔,、穿線管鉆孔,、水鉆切割開門、開窗,、開通風道,、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,,專業的打孔機械,,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔,、油煙機打孔,、熱水器打孔,、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔,、樓房加固,、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝,、空調移機,、空調打孔、空調制冷,、空調維修,、空調保養、空調清洗,、空調加氟,、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,,美的空調安裝移機,,松下空調安裝移機,三菱空調安裝

  • 北京承重墻拆除89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、樓板打孔、承重墻打孔,、工程打孔,、空調安裝、空調移機,、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部,; 專業打孔、空調打孔,、油煙機打孔,、熱水器打孔、暖氣過墻孔,、樓板打孔,、玻璃打孔、浴霸打孔,、承重墻打孔,、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔,、水鉆切割開門,、開窗,、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、水管打孔,、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固,、拆除房屋等工程,。(二)空調部: 空調安裝、空調移機,、空調打孔,、空調制冷、空調維修,、空調保養,、空調清洗、空調加氟,、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,,松下空調安裝移機,,三菱空調安裝

  • 框架結構,,沒有承重墻的多層住宅,梁打孔問題

    本帖最后由 xzzr12 于 2013-4-25 23:05 編輯 原來已經打好了中央空調的孔,。但是現在為了安裝新風系統還需要打110的孔,。高度位置應該和原有孔一直就行了。但是現在就是不清楚水平位移需要多少,?實在不行,,我打算買一個鋼筋探測儀。最大探測深度10cm的,。最大探測深度18cm的,。我買10cm的夠用嗎?下面是房子的實景圖,。請高手指教,。

  • 砌體結構磚承重墻上有混凝土梁,模型該怎么建啊

    砌體結構磚承重墻上有混凝土梁,,模型該怎么建啊

    pkpm里直接建墻和梁的話,算satwe時所有荷載都由梁承擔并認為是鉸接在節點上的,,沒有考慮梁和墻的協同工作,,算出來數據有問題。

  • 請教拆除承重墻時如何加固

    三層磚混結構(別墅),,樓板為現澆結構,,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,,并增加樓板.,。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,,基礎采用了樁基與冠梁結合,。請教各位大俠,該如何加固,?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不,?

  • 混凝土承重墻出現橫向裂縫

    混凝土承重墻出現橫向裂縫

    主體封頂?0層樓房,,現在開始填充墻施工。發現在5樓電梯間與管道間之間的承重墻上出現橫向裂縫,??戳诉@面承重墻的兩面,同一位置都有裂縫,,是貫通縫。高度在離地面2米處的地方,,上方是梁,。請問,這種情況樓體安全嗎,?出現這種情況是什么原因,?能解決嗎?

點擊加載更多

自承重墻梁

自承重墻梁專題,,為您提供自承重墻梁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自承重墻梁 相關的專業交流討論,更多自承重墻梁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

房內設計圖

打承重墻