亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 承重墻的拆除 此方案行嗎?

    承重墻的拆除 此方案行嗎?

    用鋼板外包磚砌墻面兩側,,形成鋼梁 → 用對穿螺栓將鋼板與磚墻緊固 → 將包鋼板的磚墻開孔,,分成數段 → 在開孔處安裝鋼板 → 將側面和低面鋼板通長滿焊 → 用大口徑厚壁鋼管作臨時支撐 → 對原磚基礎進行加固處理 → 在鋼板與磚墻內用壓力灌注建筑結構膠 → 拆除鋼梁下面全部磚墻 → 二次灌注結構膠 → 拆除鋼管支撐系統。

  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,樓板全部采用預制板,,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求,?謝謝大家?。?!最好那位高手能給一個類似的做法?。?!

  • 北京承重墻拆除89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、樓板打孔,、承重墻打孔、工程打孔,、空調安裝,、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部,; 專業打孔,、空調打孔、油煙機打孔,、熱水器打孔,、暖氣過墻孔、樓板打孔,、玻璃打孔,、浴霸打孔、承重墻打孔,、磚墻鉆孔,、穿線管鉆孔、水鉆切割開門,、開窗,、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、水管打孔,、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固,、拆除房屋等工程,。(二)空調部: 空調安裝、空調移機,、空調打孔,、空調制冷、空調維修、空調保養,、空調清洗,、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,,三菱空調安裝

  • 請教拆除承重墻時如何加固

    三層磚混結構(別墅),,樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,,墻體頂部設置240*180的圈梁,,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,,該如何加固,?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,,再在圈梁下增加一根240*600的梁,,不知行不?

  • 磚混結構承重墻拆除問題,?

    磚混結構承重墻拆除問題,?

    裝修房需要拆除一段墻體,,墻體跨度3。5M,,見附件紅圈處墻體,,墻體上部有連梁250*350,梁上部2根16鋼筋,,下部3根16鋼筋,,本來此段施工中應為先澆梁后砌墻,這樣拆除這段墻就沒有問題,,但實際施工中為先砌墻后澆梁,,我所在的樓層為三層,所以上面三層的力全部由墻體往下傳,,不知拆除這段墻體,,此梁能否承受得了,另外黃圈處為封堵一門洞,綠圈處為在承重墻上開一個900寬的門洞,,如有結構設計方面的專家,,在此請教,感謝,![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 編輯 ]

  • 磚混拆除承重墻如何加固,?急,!

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求? 謝謝大家?。,。∽詈媚俏桓呤帜芙o一個類似的做法?。,。?

  • 北京承重墻打孔拆除86630229

    北京市華宇專業打孔拆除公司是一支經驗豐富.技術力量雄厚的隊伍及各種機械設備齊全.一切戶排優解難為您服務的宗旨.以信譽求發展 服務于北京市,河北省地區 (-)專業打孔 工程打孔 專業鉆孔 工程鉆孔 墻體打孔 樓板打孔 樓板拆除 房屋拆除 開窗開門 (二)北京專業拆除室內各種砸墻,、砸地磚,。砸墻磚、鏟墻皮,、舊房改造,。舊房裝修,拆隔墻,、 (三)專業拆遷:室內各種墻,,隔斷,棚頂,,墻地磚,,衛生間。 (四) 我公司承接;墻體拆除樓梯墻體開窗開門開通風道采用水鉆連續排孔的方法和使用金剛石切割機械,,路面切割.有大型切割機. 風鎬 .工程式進口臺鉆鉆孔機器.在建筑物鋼筋混凝土結構體鉆孔切割開洞,、窗口。 (五)我公司更好地滿足不同施工要求,,實施最佳的施工方案,。該技術同樣可用于鋼筋混凝土梁體,、墻、柱的拆除改造 電話:010-68603010 010-86630229 手機:13241945368 聯系人,;王先生

  • 想拆除承重墻 懂的人看看需要怎么辦!

    想拆除承重墻 懂的人看看需要怎么辦,!

    二層小樓,有地下一層跟地上一樣結構,。我是什么都不懂啊,,想拆除承重墻 懂的人看看需要怎么辦?需要加固嗎,?怎么加固,?

  • 這個自建房的承重墻及梁 如何整改

    這個自建房的承重墻及梁 如何整改

    我是小白,我住頂樓,,2009年的商品房全框架,。幾天前剛在樓上新加建了一層,用的實心磚,,外圈砌18墻,,內墻都是12墻,最大開間客廳3.5米X4米,,現澆板10厘米厚,,還沒拆模。墻大多座在樓下原來的墻上位置,,只有一面18墻(如圖:現場圖)沒座在樓下原來的墻上(平行距墻60厘米),。我樓下的墻面一直就有斜向和橫向裂縫,,我們這棟樓的住戶家里都有,,工程部的看過,說沒大問題,,是用了什么新材料砌墻導致的,,后來物管來補過,但沒什么效果,。如墻面圖

  • 求助 不小心打掉了承重墻

    求助 不小心打掉了承重墻

    買了套95年的二手房磚混結構,, 六樓中的四樓,裝修時候因為不懂,,老小區也沒有物業,,前任房東也說打了沒事,就把承重墻給打了,,具體如圖所示,,紅框中為打掉部分。后來得知是承重墻,現在想進行加固,,請問各位除了重新把墻砌上之外還有么其他的加固方法,。謝謝大家。

  • 磚混結構的承重墻能不能拆除

    近因 需在原有的商品房基礎上新建,但對其中的部分承重墻考慮到采光的需要需拆除,.需如何處理才對結構安全性不造成很大影響!

  • 求教A處是否是承重墻,能否打掉,? 急,!

    求助各位高人,我是建筑小白,,建筑不懂,。 現在正準備裝修,有設計公司出方案中,。房型的原始圖中標字母A的墻壁能否打掉,?是否是承重墻? 裝修公司出的方案也已經附上,,磚混結構房型圖,,我個人非常喜歡這樣的設計。請各位大大不吝指點,,次設計方案是否可行! 謝謝?。?/p>

  • 關于客廳與陽臺的小承重墻

    關于客廳與陽臺的小承重墻

    如圖所示,,紅色的地方,, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,,不行的話再慢慢想辦法,。總26層,,我的在22層

  • 淺談砌體結構承重墻開洞和拆除的改造設計

    淺談砌體結構承重墻開洞和拆除的改造設計

  • 關于承重墻的拆除問題因設計需求要拆一點承重

    圖中第一張為整個戶型,,屬于框架結構,高層20幾層,,家住3層,,二圖藍色位置為輕體砌塊墻,開發商為了裝電箱砌的,,內部沒填充為鋼筋混凝土,,需要拆的地方是紅色,,拆除部分135mm,想問對于整體結構影響大不大,,可行度高與否,。謝謝各位。

  • 承重墻橫向鋼筋被切斷了31根 怎么辦啊

    本帖最后由 濤1022 于 2017-3-19 23:13 編輯 裝修工人什么都不懂,,等我發現時 已經切了31根鋼筋,,從地面往上1.7米的高度 鋼筋都切斷了。(裝空調插座開槽)大家幫忙看?現在應該怎么辦啊,, 切斷了這么多鋼筋 風險大不大?。?多謝,!

  • 求助~93年磚混6樓樓房的頂樓 承重墻拆除和加固+梁上打孔問題

    求助~93年磚混6樓樓房的頂樓 承重墻拆除和加固+梁上打孔問題

    90后妹子 一枚,,自己和爸媽住了20多年的老房子想要翻新。由于房子比較小,,想了各種辦法偷面積,,還想過要搭閣樓(樓上2010年平改坡了,造的不錯,,挺高的,,可最近風聲緊,膽小不敢弄),,但這些都被否定掉了,,最后一個小愿望就是砸半堵墻做個鞋柜&裝個松下新風系統。BUT 要敲的那半堵墻是承重墻,,新風系統要在家里開至少6個110mm的洞,,房子是磚混,感覺每面墻上都有圈梁,,本來層高2.6M就很捉襟見肘,,要是繞開25cm左右的梁再打洞,則房子更低了,。 求給位大師幫忙看看我家的圖紙,,1. 熒光綠色這塊是要敲掉的墻,請問下面紅磚敲掉,,上面梁保留的話要怎么加固 2.寫數字的地方是可能需要在梁上打洞的,想問問哪幾個位置打洞更安全點 如下是一張自己手繪的房型圖后再用畫圖板做的,,各位專業人士不要嘲笑,,還求多多指點。第一張圖是原有房型圖,,后一張,,我大概標了每一塊預制板(寬1.2m),,以及房頂上的水箱位置,紅色那塊是一根突出25cm多的梁,,家里唯一一根看的到的梁就在這里了,,其他梁都是在墻里面的。再次感謝~,!<

  • 磚混結構,,承重墻拆除用哪種方案加固可靠,。

    磚混結構,,承重墻拆除用哪種方案加固可靠。

    此圖為單層結構平面,! 房屋為90年代的修建,,結構為預制板和紅磚。共4層 由于房間太小現在想擴寬房間,,需要拆除紅色部分的承重墻,。4層樓都要拆! 想了很久,,想出兩種方案,,請專業的大師幫忙給點意見: 1.先將墻體兩邊的預制板用木方進行加固,然后拆除墻體,,用現澆澆筑一根過梁到兩邊墻體內,! (應該不能4層樓同時進行,可能要從上到下一層一層的做,,時間可能會很久) 2.用100*100*5的方管在墻體兩邊做過梁并靠墻做門形支撐,。然后拆除墻體。 以上兩種方法,,對于受力有沒有問題,?哪種方法更好? 注