亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 某地區磚混結構房屋部分拆除加固施工圖

    圖紙簡介: 由于道路擴寬,拆除磚混房屋突出部分并進行加固,,有標準層結構平面圖,,基礎平面圖平面圖,,加固大樣。 投稿網友: tessaiga 上傳時間: 2014-06-09

  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家?。,。∽詈媚俏桓呤帜芙o一個類似的做法?。,。?/p>

  • 磚混結構房屋抗震的探索

    磚混結構房屋在我國中小城市和村鎮的民用住宅占有較大的比例,,磚混結構具有采光通風良好,、保溫隔熱層比高層住宅薄、無電梯使用費和維修費,、造價低廉的優點。 磚混結構房屋在抗震方面,,磚砌體和預制樓板存在著整體性較差的缺陷,,如遇大震存在著非常大的安全隱患。為了減輕地震帶來的危害,,除了按抗震規范要求設計施工,,建議在+-0.000m標高位置設一道把基礎與主體分開的隔離層,,起隔離緩沖作用,以減輕震害,。 現在的木門,,大部分采用無門框制作,室內地坪做成后,,包門框安門扇,;防盜門也可以地坪做完后安裝。地圈梁上標高由原來的-0.060m提高到+-0.000標高的位置,。不論有無地下室,,隔離層都設在+-0.000位置。 隔離層的材料,,本人從2008年5.12大地震就在選擇,,即要考慮隔離,也要考慮材料的耐久性和防水性,,感到工程造價的增高,,村鎮人民生活水平能否承擔。現在建議采用廢輪胎制作的加化纖絲隔離層,,即起到隔離作用,,又防水耐久,節約能源,,廢物利用,,降低造價。隔離層的尺寸,、形狀:單件長1000mm,,寬220mm,厚度2mm,,上面和下面中間各伸出長1000mm,,高10mm,厚度2m

  • 磚混房屋裂縫原因及防治

    磚混房屋裂縫原因及防治

  • 磚混結構房屋加固方案求助,?

    磚混結構房屋加固方案求助,?

    房子的建筑年限是99年,,總共7層樓高,需要拆除墻體進行加固的為三樓最西戶,,想要拆除和做加固的墻面用下面的截圖表示,,在線等各位大神的指教這是原始的室內結構圖,現場確認的只有圖紙上三個點是柱子結構;現在想拆掉的和想做加固的是廚房衛生間門的這面墻不知道這面墻能不能拆,,可不可以加固,?

  • 轉載:磚混房屋墻體裂縫的成因

    摘要:由于溫度變化、地基不均勻沉降等因素的影響,,常使墻體產生一些形狀不規則,、寬度不等的裂縫,這些裂縫不僅影響建筑外觀造型和使用功能,,而且會影響到結構的承載力,。本文介紹了溫度應力、地基不均勻沉降及結構性問題引起的磚混結構房屋墻體裂縫的表現形式及原因,,并提出了防治措施,。 關鍵詞:磚混結構;墻體;裂縫;地基;溫度;結構性 磚混結構房屋由于造價低廉,經濟實用,,在我國中小城市和廣大農村普遍采用,,但磚混砌體的抗拉、抗剪力較低,,容易產生裂縫,,損害房屋的整體性和使用功能。且裂縫一旦產生,,對裂縫進行“加固補強”困難較大,,同時給居住者在感官上和心理上造成不良影響。隨著人們對居住環境和建筑質量的要求不斷提高,,墻體裂縫及滲漏等引起糾紛的增多,,使得防止、控制砌體結構裂縫顯得尤為必要,,尤其是在地震區就更為重要,。 1 地基不均勻下沉引起的墻體裂縫 1.1 現象 斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,多數裂縫通過窗口的兩個對角,,裂

  • 磚混結構陽臺垛子是否可以拆除

    92年的磚混房子,,一共五樓,位于四樓,,拆墻師傅說拆完只有紅磚,,沒有鋼筋,是否可以拆,。若不能,,現在如何補救?謝謝各位大神了,。

  • 磚混拆除承重墻如何加固?急,!

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,,為7度去,,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,,這種做法該怎么做的,?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求? 謝謝大家?。,。∽詈媚俏桓呤帜芙o一個類似的做法?。,。?

  • 7層磚混房屋的轉角窗(6度),!

    基本情況是:此房屋所在地區為6度抗震設防區,房屋角部不規則房間為現澆板,,其他規則房間(臥室,,客廳)為預制板,建筑總高度為23.65m(3.0X7+0.45=21.45m),。甲方要求按此方案做,。主要疑問是:1,房屋角部轉角臥室是橫墻不連續,,使房屋角部扭轉非常不利,,且無法滿足抗震規范7.1.6條關于局部尺寸的限值,此處如何加強,?2,,生活陽臺處也屬于轉角,有何特別的抗震要求嗎,?

  • 磚混結構承重墻拆除問題?

    磚混結構承重墻拆除問題,?

    裝修房需要拆除一段墻體,墻體跨度3,。5M,,見附件紅圈處墻體,,墻體上部有連梁250*350,梁上部2根16鋼筋,,下部3根16鋼筋,,本來此段施工中應為先澆梁后砌墻,這樣拆除這段墻就沒有問題,,但實際施工中為先砌墻后澆梁,,我所在的樓層為三層,所以上面三層的力全部由墻體往下傳,,不知拆除這段墻體,,此梁能否承受得了,另外黃圈處為封堵一門洞,,綠圈處為在承重墻上開一個900寬的門洞,,如有結構設計方面的專家,在此請教,,感謝,![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 編輯 ]

  • 磚混結構多層居住房屋施組

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助,。

  • 多層磚混結構房屋的抗震設計探討(一)

    磚混結構由于選材方便,、施工簡單、工期短,、造價低等特點,,多年來磚混房屋是我國當前建筑中使用最廣范的一種建筑形式;其中民用住宅建筑中約占90%以上,。磚混結構多采用粘土磚和混合砂漿砌筑,,通過內外磚墻的咬砌達到具有一定整體連接性的目的。在地震設防地區,,多層磚混砌體房屋由于組成的基本材料和連接方式決定了其脆性性質,,變形能力小,導致房屋的抗震性能較差,;因此改善砌體結構延性,,提高房屋的抗震性能具有極其重要意義。根據現行建筑抗震設計規范,、砌體結構設計規范,,結合自身設計的實踐經驗,我認為,,在多層磚混房屋抗震設計上應注意以下幾方面,。 一、科學布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的規整性是整個結構設計中一個十分基礎,、重要的內容,??拐鹪O計中,建筑平面,、立面宜盡可能簡潔,、規則,結構質量中心與剛度中心相一致,。對于結構平面布置不規則的房屋質心與剛度中心往往不容易重合,,在地震作用下會產生扭轉效應,大大加劇地震的破壞力度,;對體型不規則的房屋應注意偏離結構剛心遠端墻段的抗震驗算。建筑立面應避免頭重腳輕,,房屋重心盡可能降低,,避免采用

  • 老房子磚混結構內墻能拆除嗎

    老房子磚混結構內墻能拆除嗎

    老房子是磚混結構的,在二層,,一共是5層,,想改動內部格局,能拆內墻嗎,,附上圖紙請各大神給給意見

  • 磚混結構房屋加層技術規范

    磚混結構房屋加層技術規范

  • 磚混結構房屋加層技術規程

    磚混結構房屋加層技術規程

  • 磚混結構房屋抗震鑒定與加固論文

    一篇磚混結構房屋抗震鑒定與加固論文希望對檢測加固行業的朋友有點參考價值

  • 磚混結構房屋的墻體裂縫控制探討

    磚混結構房屋的墻體裂縫控制探討

  • 磚混結構房屋常見溫度裂縫分析

    磚混結構房屋常見溫度裂縫分析

  • 磚混結構多層房屋裂縫的分析與控制

    磚混結構多層房屋裂縫的分析與控制

點擊加載更多

磚混房屋拆除

磚混房屋拆除專題,,為您提供磚混房屋拆除相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混房屋拆除 相關的專業交流討論,,更多磚混房屋拆除相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度