  • 操作柴油發電機組 的方法的淺談

    今天我們請技術員簡單介紹一下怎么樣操作柴油發電機組一,、機組啟動前的準備1、檢查潤滑油的油位,、冷卻液液位,、燃油量 2,、檢查柴油發電機的供油、潤滑,、冷卻等系統各個管路及接頭有無漏油漏水現象 3,、檢查電氣線路有無破皮等漏電隱患,接地線電氣線路是否松動,機組與基礎的連接是否牢固 4,、若環境溫度地獄零度時,,須在散熱器內添加一定比例的防凍劑。 5,、小型柴油發電機第一次啟動或停機較長時間后再次啟動,,應先用手壓泵排盡燃油系統

  • 柴油發電機房 通風設計問題

    技術措施2009 暖通 第59頁4.4.1中第3點提及柴油發電機組采用空氣冷卻方式時,通風量按公式(4.1.5)計算,。請教:公式(4.1.5)L=Q/[0.337*(tp-ts)]中的tp,、ts值如何定。tp - 室內排風設計溫度,;ts - 送風溫度,;比如,柴油發電機的功率為700kW,,建筑為20層高層,,柴油發電機設置在地下一層。該風量的具體計算數值公式是,?我自己算的,,柴油發電機為開式 通風量L=700*1000/[0.337*(40-32)]=259644m3/h 這個數值明顯不對吧,接近26萬,,多嚇人的數值?。∶靼椎慕o個答案吧,,謝謝,![ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-1 16:54 編輯 ]

  • 關于 柴油發電機功率因數

    各位大哥大姐,有那位清楚柴油發電機組的額定功率因數與機組價格的關系,? 功率因數是高好還是低好,? 誠盼賜復!:handshake

  • 發電機失磁保護 測量阻抗

    發電機失磁保護中有一個測量阻抗的概念, 它其實也是發電機阻抗加系統阻抗, Xd+Xs, 從發電機的機端看系統, 但我認為在一個固定的發電機系統里面, 這個值應該是恒定不變的啊, 如果不變, 怎么用它來作保護判據?

  • 600KW的柴油發電機 煙氣溫度達到多少度,?

    600KW的柴油發電機 煙氣溫度達到多少度,?

    600KW柴油發電機甲供,,甲供還未招標,總包安裝單位現在進貨了304不銹鋼準備預制,,現在的顧慮是:1:柴油發電機沒有確定下來,,不知道定下來的600KW柴油發電機排煙溫度有多少度,因為溫度不一樣所用的不銹鋼不一樣(304,、306)2:煙囪管徑也無法確定,,圖紙中說煙囪尺寸與廠家復核,柴油發電機沒有定下來也不知道品牌規格,只知道要采購600KW3:柴油發電機是甲供的,,這個煙囪是由哪個單位做,,是發電機供貨商還是總包安裝單位。

  • 請教 地下柴油發電機房通風

    請教,,一個地下柴油發電機房,,在不知道柴油發電機資料的情況下,能否進行通風設計,?機械排風的話換氣次數應取多少呢?送風能不能用自然送風,?

  • 柴油發電機并車運行 啟動順序及條件

    兩臺1800KW的柴油發電機并車運行 當用電負荷為1500KW時,,只啟動一臺發電機,當用電容量不斷增加至2200KW時,,是否可以自行啟動第二臺發電機投入并列運行,。實現這個功能是否有并車柜來完成,具體需要一些什么設備呢,?啟動順序及條件是如何,?希望高手給解析一下!謝謝

  • 怎樣采購玉柴柴油發電機

    在買玉柴柴油發電機的客戶中,,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,,和大家分享,,希望有所幫助!一,、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,,功率相同的情況下,,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,,柴油發電機組的性能是很重要的,,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,,從而選擇相匹配的電球,。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系,。如今,,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,,特別是去年冬季,,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,,這使得柴油發電機組的價格一升再升,。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,,像美國康明斯柴

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法,、參數估算,、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,,多謝,!

  • 柴油發電機如何并網運行

    我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.

  • 我這樣補償柴油發電機可以么,?

    兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,,補償容量為450kvar,。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,,或者在油機出線上再設置一套電流互感器,。不過我覺得,根據功率因數的定義,,應該是可以準確測量的,,可以用兩端的主柜來準確補償,。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改,?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理,?謝謝了~!

  • 請教個柴油發電機的問題

    兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的,?(這個是電氣專業的問題,,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,,選2臺70KW柴油發電機是否合理,?

  • 關于柴油發電機容量的選擇

    11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,,柴油發電機容量分別選擇多大的?

  • 請教關于柴油發電機的問題

    今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機,, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,,調節范圍有多的

  • 估柴油發電機房的長 寬 高

    一廠區想設柴油發電機組,,估算發電機容量按電力變壓器總容量的1/10,約為160KW,那這柴油發電機房的相應尺寸怎樣確定,?

  • 請教 柴油發電機輸油/供油管路計算

    :L 最近遇到一個項目中涉及有燃油燃氣兩用鍋爐油路系統設計,,油料采用輕柴油,以前沒有做作此類設計查閱技術措施(2003版)及《實用供暖技術手冊》里面談及此設計的內容也很少,,難以確定油路管徑,、油泵壓頭及功率。請教大家是如何處理此類設計的,?[ 本帖最后由 summer09 于 2009-9-17 08:31 編輯 ]

  • D202-2 應急柴油發電機組安裝

    發一個迄今為止論壇里還沒有的圖集,,D202-2《備用電源》。之前有人求過,,不過到現在好像還沒有電子版上傳,,這個圖集雖然是電氣的,但里面關于備用電源機房的通風排煙的內容對暖通專業也非常有用,,一般地下室備用發電機房的通風設計參考就可以了,。

  • 發電機設計資料誰要誰自己 下載,。,。

    第一次發帖,好激動,,希望大家多支持鼓勵下,,嘿嘿。,。

  • 上柴工廠用發電機啟動故障 匯總

    上柴工廠用發電機無法啟動,、啟動困難、啟動時間過長可能引起的原因及解決方法,,華全動力介紹,!1)、發電機組啟動電瓶容量不足排除的方法:對電瓶進行維護【充電,、補液】必要時更換此組電瓶,;2)、發電機組啟動前預熱不足排除的方法:檢查預熱元器件,;3),、上柴工廠用發電機部分電調機組啟動油門電位器過小排除的方法:參閱隨機電子調速說明書,適當調大該電位器,;4),、上柴工廠用發電機處于高原空氣稀薄條件排除的方法:不能一次全速啟動,必須在怠速下運行一定時間后才能升到全速運行,;5),、發電機組處于低溫狀態排除的方法:設法提高機體溫度,建議選用機組加熱器,;6),、發電機組使用了錯誤類型或牌號的燃油排除的方法:須更換;7),、上柴工廠用發電機燃油中有水排除的方法:更換燃油,,建議加裝油水分離器;8),、發電機組燃油系統中有空氣或無燃油排除的方法:將空氣排除,,通過手動燃油泵使燃油正常地從回油管中流出;9),、上柴工廠用發電機燃油濾清器堵塞嚴重排除的方法:定期更換燃油濾清器,;