大俠們 小弟想問哈 關于電機的啟動 我看到他們在選用元器件的時候,,不管是直接啟動還是降壓?dòng) 元器件的好像都沒有按照它的啟動電流來選吧 這個什么怎么回事,?求教了各位大俠
本帖最后由 faqinting 于 2013-4-12 22:36 編輯 最近我們更換了一臺電機開關,,將DW15型斷路器換為CW2型,更換后速斷定值設為1600A,,電機90KW,,啟動電機時速斷動作,動作值是1770A,,以前用DW15型斷路器時是用常規繼電器保護,,電機啟動未出現問題。因為電機運行時軸承有異音,,所以隨著更換開關將電機軸承更換,,電機側絕緣、直阻都合格,,看電機啟動電流應是偏大,,達到10倍,,不知電機是不是有問題,電機啟動電流都與什么有關系,,電機是空載,。我們以前已更換一臺相同容量電機的開關沒有出現此問題,不過兩臺電機極數不同,,電機啟動電流與極數有關系嗎,,時間長了電機忘沒了,,書也沒找到,,請大家?guī)兔Π。a(bǔ)充一下:與電機的氣隙有關系嗎,?通過增大速斷定值,,電機啟動起來后,運行正常,,電流也正常
在電機數據表中有一個參數:?jiǎn)?dòng)電流Is/In 通常都說5~7倍,,但是對電機來說這個參數是大一些好還是小一些好?
看圖最后,,如果啟動采用軟啟動或者變頻啟動,,重載和輕載的啟動電流是什么情況?消防泵是輕載啟動還是重載啟動,?
一臺空調機輸入功率205KW,,運行電流351.9A,,啟動電流711A,而其他相同制冷量,輸入功率230KW的機組,運行電流為,最大啟動電流才66OA左右,請問這啟動電流與什么關系最大?為什么?
電機的啟動電流是額定電流的多少倍說法不一,,很多都是根據具體情況來說的,。如說十幾倍的、6-8倍的,、5-8倍的,、5-7倍的等。 一種是說法說在啟動瞬間(即啟動過程的初始時刻)電機的轉速為零時,這時的電流值應該是它的堵轉電流值,。 對最經常使用的Y系列三相異步電動機,,在JB/T 10391-2002《Y系列三相異步電動機》標準中就有明確的規定。其中5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比的規定值如下: 同步轉速3000時,,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0,; 同步轉速1500時,,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0; 同步轉速1000時,,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.5,; 同步轉速750時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.0,。 5.5kW電機功率比較大,,功率小些的電動機啟動電流和額定電流比值要小些,所以電工教材和很多地方都是說異步電動機啟動電流是額定工作電流的4-7倍,。 為什
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。,。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
節能燈的啟動電流是額定電流的多少倍?熒光燈的啟動電流是額定電流的多少倍?鹵鎢燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓鈉燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓汞燈的啟動電流是額定電流的多少倍?金屬鹵化物燈的啟動電流是額定電流的多少倍?
補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么,?另外為什么不要考慮功率因素?。?/p>
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的
變壓器容量為630KVA 低壓0.4KV 請教大家一下 那配電柜的額定電流怎么計算附上負荷表數據 謝謝大家的幫忙
三相電機斷路器額定電流的的選擇,,我的經驗是斷路器的額定電流=電機的功率*2*1.2,。 現在看資料說斷路器分線路保護型和電機保護型,線路保護型需要乘以1.2的系數,,防止電機啟動時(電機啟動電流約為額定電流的10倍)出現短路跳脫,,而電機保護型斷路器不需要乘以1.2,因為四短路虛?2倍電機額定電流,。 我想問的是這個1.2的系數到底是什么意思,,有資料說應該乘以1.5再選斷路器,到底是哪個系數,。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。
我這里有一臺Y280S-6 45KW電機,檢修后空載電流為41A,,檢修人員說空載電流大不能使用,,我總覺得可以使用(如果帶負荷時不超過額定電流的話),為此大家爭論不休,。因為是備用電機,設備在運轉不方便試,,我們這里對設備保障要求很高,,不能干沒有把握的事情,請大家幫忙分析一?,謝謝,!
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。
本人以前在電氣成套公司搞設計,,計算電流都是憑經驗,按電機功率X2得到它的工作電流,,現在剛進設計院,,發現這種算法不對,同事告訴我新方法---I=(P X K(X)/(1.732XcosφX0.38)(三相),,I=(P X K(X)/(cosφX0.22)(兩相),,但我覺得這種算法看不懂,6KW照明的電流算出來有27A,,(其中KX為效率因素,,cosφ取0.8),請哪位大俠指教
大家好!現有變電站是一臺20000KVA容量的變壓器,已經帶負載10000KW,請問這時有一臺1000KW的10KV的高壓電機(鼓風機,羅茨風機)直接啟動,對電網電壓的影響有多大?謝謝
變壓器容量與額定電流的關系 變壓器容量(KVA) 額定電流(A)
電機啟動電流是額定電流的幾倍
電機啟動電流是額定電流的幾倍專題,,為您提供電機啟動電流是額定電流的幾倍相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電機啟動電流是額定電流的幾倍 相關的專業交流討論,更多電機啟動電流是額定電流的幾倍相關內容請?jiān)L問