  • 求教熱穩定電流與電壓等級有關嗎?

    相似內部結構的中壓柜,,10kV時25kA/1s,,20kV時則只能達到20kA/1s,請教教熱穩定電流與運行電壓的關系,。

  • 萌新求助,短路電流及電纜熱穩定

    萌新求助,,短路電流及電纜熱穩定

    進行10KV電纜的截面選擇,,選懵了,來個大佬給解答一下,。 首先,,我先按經驗進行電纜截面選定,用的是2500KVA的變壓器(平時就用一半,,需要檢修就通過母聯帶兩段負荷),,按照經驗我選了3x120的電纜(論壇上也是這么選的)。 然后做短路計算,,計算過程如圖所示(如果有錯請大佬們指教),,計算結果是三相短路周期分量有效值是10.56kA。 再然后計算電流,,2500/1.732/10=143.34A,,按照GB50217附表C.0.3,這個選擇只要大于50mm2的電纜就可以(橋架敷設只要大于35……),。 最后計算熱穩定的時候問題來了,,按供配三P211的公式Smin=Qt開方/c*1000,C通過P212表5-9選137,,Qt按Q=I平方t(近似計算),,I取上面的短路計算結果10.56kA,t取P211表5-8的中速斷路器0.15,,算下來結果是29.9mm2,。 然后又按照GB50217附錄E的公式算了一下,算下來是31.1mm2,。 麻煩各位大佬說明一下到底哪里算錯了,,難

  • 電流互感器的熱穩定電流

    產品樣本上高壓開關柜的熱穩定電流一般按4秒算如40KA/4S,而電流互感器熱穩定電流都按1秒算如45KA/1S,,根據開關柜內的電流互感器熱穩定電流不應低于開關柜的熱穩定電流的原則,,電流互感器該如何選,是40KA/1S還是80KA/1S(80*80*1=40*40*4=6400KA.S)

  • 熱穩定和動穩定電流的問題

    動穩定電流是熱穩定電流的2.5倍,,這是指幾秒熱穩定電流呢?打個比方,,25KA/3S,,換算成1S,就是43/1S那么動穩定電流是25KAx2.5,還是43KAx2.5,?請各位指教:kiss:

  • 關于電纜熱穩定電流的事情想請教

    如果一條線路上電纜的熱穩定電流是25kA/1S,,如果我要選擇電纜肘頭,是不是要選擇要滿足電纜25kA/1s參數的肘頭才行,?

  • 論高壓斷路器動穩定與熱穩定電流的定義

    高壓斷路器動穩定電流與熱穩定電流的定義 1,、動穩定電流 斷路器在閉合位置時,,所能通過的最大短路電流,稱為動穩定電流,。 亦稱額定峰值耐受電流,。 它表明斷路器在短路沖擊電流作用下,承受電動力的能力,。 這個值的大小由導電及絕緣等部件的機械強度所決定,。 2、熱穩定電流熱穩定電流是斷路器在規定時間內,,開關特性測試儀允許通過的最大電流,。它表示斷路器承受短路電流熱效應的能力。以短路電流的有效值表示,。 斷路器的銘牌規定的一定時間(1,、2、4秒)的熱穩定電流,。

  • 【請問】電纜熱穩定校驗電流應是首端還是末端?

    請問電纜熱穩定校核,,應用電纜首端三相短路電流校核,,還是末端三相短路電流校核?我查《電力工程電纜設計規范》中,,I為系統電源供給短路電流我個人認為應該是末端的,,可老同志認為用首端校驗更可靠,請高手指點,,在什么地方能找到明確的說明,,確認是用首端三相短路電流校核,還是末端三相短路電流校核,?

  • 真題中“熱穩定電流”如何根據相關短路計算求解?

    動穩定電流就是 沖擊電流 按 Ich=K/2I (根號2),,這個沒有問題,。但熱穩定電流如何求?熱穩定電流就是全電流嗎,?還是穩態暫態電流 I'' ,?請達人指點。

  • 高壓斷路器動穩定電流與熱穩定電流的定義

    1,、動穩定電流 斷路器在閉合位置時,,所能通過的最大短路電流,稱為動穩定電流。 亦稱額定峰值耐受電流,。 它表明斷路器在短路沖擊電流作用下,,承受電動力的能力。 這個值的大小由導電及絕緣等部件的機械強度所決定,。 2,、熱穩定電流 熱穩定電流是斷路器在規定時間內,允許通過的最大電流,。 它表示斷路器承受短路電流熱效應的能力,。 以短路電流的有效值表示。 斷路器的銘牌規

  • 斷路器技術參數:動穩定電流和熱穩定電流

    1,、動穩定電流: 斷路器在閉合位置時,,所能通過的最大短路電流,稱為動穩定電流,。 亦稱額定峰值耐受電流,。 它表明斷路器在短路沖擊電流作用下,承受電動力的能力,。 這個值的大小由導電及絕緣等部件的機械強度所決定,。 2、熱穩定電流: 熱穩定電流是斷路器在規定時間內,,允許通過的最大電流,。 它表示斷路器承受短路電流熱效應的能力。 以短路電流的有效值表示,。 斷路器的銘牌規定的一定時間(1,、2、4秒)的熱穩定電流,。

  • 開關的額定電流怎么選擇,?,?

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,,要求填母排的額定瞬時電流,,請問這個額定瞬時電流,指的是什么,?是開斷電流還是沖擊電流,?有知道的幫忙告一下,在線等,。

  • 求助,,為何額定電流之么大,?

    求助,,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。

  • 選擇電流互感器的動穩定和短時熱電流的方法

    摘要: 本文分析了電網短路電流的特點,,結合10kV的具體情況,介紹了根據電網短路電流選擇電流互感器的額定動穩定電流和短時熱電流的方法,。關鍵詞: 電網 短路電流 電流互感器隨著我國的電力系統的傳輸容量越來越大,,系統的短路容量快速增加。以10kV系統為例,,短路容量從以前的幾千安增大到了幾十千安,。我國以前生產的電流互感器的額定動穩定電流和額定短時熱電流(以下簡稱動穩定電流和短時熱電流)是按照當時電力系統短路容量設計的,其值都比較小,,目前,,這種變化給電力系統的安全運行帶來的隱患沒有引起有關人員的高度注意,更沒有及時對運行中的電流互感器的動,、短時熱穩定電流進行校核,,及時更好不滿足要求的電流互感器,各電網經常發生電流互感器的爆炸事故,造成不必要的損失,。這種爆炸事故不但會造成電流互感器本身的損壞,,而且還會引起斷路器等其它設備的損壞,每次事故的損失都比較嚴重,。因此,,大家應十分重視電流互感器的動、短時熱穩定電流的選擇和校核工作,。..................附件下載:

  • 電纜熱穩定截面選擇公式

    請教個問題:電纜規范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,,對不對哦,感覺和電氣手冊(1)中17-3公式有矛盾呢,?

  • 選擇熱穩定校驗公式的問題

    工業與民用配電設計手冊中對電纜的熱穩定給出了兩條公式,,分別是1、S≥I√t/k2,、(S^2)(k^2)≥(I^2)t手冊說明當t小于0.1S時用2式,,大于0.1S時用1式。從數學上看1式與2式是等效的,,那為什么手冊要求使用不同的公式來計算呢,?

  • 關于6/10Kv電纜熱穩定校驗的問題,?

    《工業與民用配電設計手冊》第三版 第207頁關于短路電流持續時間的確定原則說,,校驗電纜熱穩定時,對電動機饋線的電纜宜采用主保護動作時間與斷路器分閘時間之和,。那么其中主保護動作指的是什么呢,?主保護動作時間怎么確定呢?

  • 關于6/10Kv電纜熱穩定校驗的問題,?,

    《工業與民用配電設計手冊》第三版 第207頁關于短路電流持續時間的確定原則說,校驗電纜熱穩定時,,對電動機饋線的電纜宜采用主保護動作時間與斷路器分閘時間之和,。那么其中主保護動作指的是什么呢?主保護動作時間怎么確定呢

  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,,為什么存在一個下限和上限,?提前謝謝您的回復。

  • 主母排額定短時耐受電流

    在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,,是否在同等電流情況下,,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流,。還請大家一起討論討論