亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教熔斷器的額定電流計算問題

    不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,依據是什么,? 提前謝謝您的回復。

  • 變壓器一、二次額定電流計算口訣

    容量處電流,,系數相乘求,。六千零點一,十千點零六,。低壓流好算,,容量一倍半。說明:通常我們說變壓器多大,,是指額定容量而言,如何通過容量很快算出變壓器一,、二次額定電流,?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,便可得出額定電流,?!?千乘零點1,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,,它的一次額定電流為容量數乘0.1,,即千伏安數乘0.1。一次電壓為10千伏的三相變壓器,,一次額定電流為容量數乘0.06,,即千伏安數乘0.06。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,,這就是“低壓流好算,,容量一倍半”的意思。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906

  • 三相電動機的額定電流計算

    請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,,不忍不要所謂的經驗估算,,要計算公式,3Q

  • 請教電容器的額定電流計算問題

        請教下面圖片中用紅色直線標注的電容器之間的關系是什么,?  為什么電容器額定電流計算中分母為什么用的是紅色橢圓形標注的50 ,? 提前謝謝您的回復。

  • 補償電容額定電流的計算,?

    補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,,為什么?另外為什么不要考慮功率因素???

  • 關于變壓器額定電流的計算

    最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的

  • 【困惑】關于南瑞9671差動保護變壓器額定電流計算的

    我們單位原先一臺2w 的 yy12變壓器(35kv)要換掉了,換成20kv 12500kVA的星三角11的變壓器,,現在做比率差動實驗,,y側的二次額定電流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1為20kv Ut1=600/5 三角側二次額定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2為10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,,可是在在同事實驗時那個 根3都不用除的 做出來的 斜率也正確,, 用他做的額定電流值做差動速斷也正確。,。,。我困惑了。,。 歸納:是否算額定電流值時 y側不用除根3,,三角側只要除一個根3就可以了?還是南瑞的鬼東西都不用除的,,約定俗稱,?有碰到過這個問題的沒,求解,,快被憋死了~_~!!!

  • 請教高壓電器的額定電流計算問題

    下面圖片中標注為紅色的部分的負荷電流,,是否即為負荷計算電流,也即非變壓器回路的電器的額定電流按負荷計算電流選取,,而變壓器回路的電器的額定電流按變壓器容量選?。?提前謝謝您的回復,。

  • 如何計算電機的額定電流和導線的面積?

    如題,,已知電機的千瓦數和額定電壓,,如何計算它的電流?如何計算使用多大面積的導線,?如果電機是15KW的,,電壓是380V,它會有多大的電流,?用多大面積的導線,?

  • 發電機額定電流如何計算?

    我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,,技術規格:300KW,、375KVA,功率因素為0.8時,,電流為540A,,功率因素為1時,電流為432A,,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的,?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,,算電流時,,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,,為什么大多為低速機,? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,,最大可達多少0.8 OR 0.9以上,?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同,?如不同,,有何區別?

  • 細節決定成敗,,額定電流計算時電壓到底用哪個,?

    一直搞不太清楚額定電流計算時電壓到底用哪個電壓?比如400V系統用0.4kV還是0.38kV,;6kV系統用6kV還是6.3kV,;請高手解答一下

  • 請教直流電動機的額定電流計算問題

    在下理解為電動機(交直流)的額定功率指的是電動機的輸出軸功率,如在下這樣的理解是正確的話,?為什么在下面圖片中求電流(交流電動機)要除以效率,,而直流電動機求額定電流則不需要除以效率? 提前謝謝您的回復,。

  • 開關的額定電流怎么選擇,?,?

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,

  • 求助,,為何額定電流之么大,?

    求助,,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 請教 額定電流和計算電流的區別~

    一,、額定電流和計算電流的區別是什么呢?二,、電纜,,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢?三,、既然有計算電流,,電機的額定電流又有什么作用呢?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]

點擊加載更多

額定電流計算

額定電流計算專題,,為您提供額定電流計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與額定電流計算 相關的專業交流討論,,更多額定電流計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 