各位大俠請指教 如:10kV戶外隔離開關額定電流一般有200A,、400A、630A三種,,怎么選擇多大的額定電流,?謝謝
我在選擇隔離開關時候,看到他得額定電流是: IN=2000(單相),但我選擇的I=2046,實際中必須要IN>I.想問下大家,這個單相怎么解釋,和隔離開關的選擇,謝謝!!!
我在一個圖上看到,一棟樓的總配電箱進線開關用了隔離開關和斷路器,,請問1、為什么不單用隔離開關或者斷路器?雙選的理由是什么,?2,、如果都用的話,隔離開關和斷路器的額定電流取相同還是隔離開關比斷路器大一級??
請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,,問了同事都說沒有遇到過,,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選?,?求指教,。。,。
穿墻式隔離開關的優點是有利于形成母線室和開關室,,而且母線直接從開關本體穿過,使母線最短,,因此在大電流開關柜中也常見到一些應用,。穿墻套管是穿墻式隔離開關的主要部件,起著母線的作用和開關靜觸頭的作用,,它的生產成本,、電氣性能和可靠性對大電流隔離開關產品推廣應用起著至關重要的作用。由于大電流隔離開關
請教下隔離開關的短時耐受電流如何運用,,查了些資料說的隔離開關的短時耐受電流主要是用來驗證其熱穩定性的,,但是卻又不知道如何驗證,和高壓一樣,?但是低壓一般都沒有延時,,短路時間很短。
比如我上級出線回路的斷路器為63A(C65N-C63/3P),而下級的隔離開關也為63A(INT100/63A/3P),這樣會出現什么問題嗎?[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 編輯 ]
負荷是兩臺3.5KW的水泵,,選用的隔離開關用多大的,,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,,都用的是220,,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教,。
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧,?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,,還能不能用這個開關了,?
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關,。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N,。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖,?如有,發一份給我好嗎,?謝謝,。email:[email protected]
負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關,。從結構上看,,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,,這一點又與斷路器類似,。然而,斷路器可以控制任何電路,,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,,而不能用于斷開短路故障電流。但是,,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞,。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,,應與高壓熔斷器配合使用,,由后者來擔任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器,。負荷開關的優點是價格較低,,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣,、壓氣式,、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高,。
第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么,?補充照片
咨詢大家一個問題啊,,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,,沒有負荷開關,,新的低壓配電規范也沒負荷開關,,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致!
圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙,、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<
看到一份圖紙,,兩進線,一聯絡都是負荷隔離開關,,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,,是什么樣子?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢,?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,,FZN-12,FLN-12哪一種可以實現,?
我公司有一批PGL配電屏,,現在全部配用HD型隔離開關,由于開關質量問題,,容易發熱,,想更換為GL型隔離開關,不知能不能改,,有沒有進行過改造的,,有個圖片最好了
本帖最后由 努力板磚中 于 2015-9-23 14:05 編輯 原來用的斷路器 為什么要換成隔離開關 設計的場所是一個加工車間的二層的分照明配電箱
有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
請教下圖中標注為紅色的線路隔離開關的線路側指的是那側,?即在下沒有弄明白的是,線路的隔離開關的兩側都是線路,,那線路側指的是那側,? 提前謝謝您的回復。順祝您周末愉快,。