記得老師說過1平方毫米的電線載流量為5A可有的資料說2.5平方毫米的電線的載流量為28A請問那個是對的。不知道有沒有這方面的規范資料,,那位前輩有的話能否給上傳一份,。先謝謝了。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。
有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,,請問這個額定瞬時電流,,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流,?有知道的幫忙告一下,,在線等。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。
< >中負荷計算采用需要系數法和利用系數法計算短時工作制或周期性工作制時,要換算到持續負載持續率為25%(需要系數法)和負載持續率為100%(利用系數法)的設備功率,請問電動機額定負載持續率εr怎么確定?
(1)異步電動機空載運行時,,定了三相繞組中通過的電流,稱為空載電流,。絕大部分的空載電流用來產生旋轉磁場,,稱為空載激磁電流,是空載電流的無功分量,。還有很小一部分空載電流用于產生電動機空載運行時的各種功率損耗(如摩擦,、通風和鐵芯損耗等),這一部分是空載電流的有功分量,,因占的比例很小,,可忽略不計。因此,,空載電流可以認為都是無功電流,。從這一觀點來看,它越小越好,,這樣電動機的功率因數提高了,,對電網供電是有好處的。如果空載電流大,,因定子繞組的導線載面積是一定的,允許通過的電流是一定的,,則允許流過導線的有功電流就只能減小,,電動機所能帶動的負載就要減
請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限,?提前謝謝您的回復,。
在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,是否在同等電流情況下,,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢,。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流。還請大家一起討論討論
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
近日窮來作樂,,想置辦一金魚魚缸,。網購增氧泵一臺,時間控制器一臺,。時間控制器是控制增氧泵起停時間,,為的是省點兒電;增氧泵額定功率2.5W,。忽然意識到增氧泵這么小的功率,,加臺時間控制器似乎意義不大,能不能起到節電功能還不一定,。找了臺高精度的數字交流電流表:先單獨測時間控制器待機電流,,為30mA;再單獨測增氧泵負載運行電流,,為14mA,。實踐證明,加臺時間控制器根本起不了節電功能,,還會增耗電能,!——倒不如就讓增氧泵作長期運行劃算。然后我啟動時間控制器,,將增氧泵接在它的負載端,,一并負載運行,測得它倆共同負載電流為32mA,!按照前面單獨測試的時間控制器和增氧泵電流迭加在一塊,,應該是44mA,怎么共同負載運行電流才32mA,。這減少了的12mA去了哪兒?。渴遣皇菚r間控制器里的濾波電容補償了還是怎么了,? 2014--2--18
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A
二次負載=端電壓/端電流 二次負載=容量/額定二次電流平方容量=5*5*端電壓/5=5*端電壓互感器容量是啥意思 ? CT容量有二次負載決定 二次負載由二次接線長度和負載有關 ,。負載流過電流的大小,。還有就是在做實驗的時候電壓升不上去 說容量不夠啥意思
有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數,。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同,。 I=S/1.732×U,。I=80/1.732×0.