亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 發電機額定電流如何計算?

    我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,,技術規格:300KW,、375KVA,功率因素為0.8時,,電流為540A,,功率因素為1時,,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的,?電壓值的多少,? 2.發電機有常用功率及備用功率,,算電流時,P應取哪個做計算,? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機,? 2.發電機并網運行之條件,? 3.發電機負載需補償時,,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么,? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,,有何區別,?

  • 請教柴油發電機出口斷路器如何選其額定電流,?

    請教柴油發電機出口斷路器如何選其額定電流,?

    各位達人,,今天突然糊涂了,,不知道柴油發電機出口的斷路器該如何選擇了。請指點一二,。RMM1-100H/4 這個斷路器該如何選擇額定電流,?終端的負載為電動機一般負載,最大4KW,。斷路器的額定電流選擇50A還是16A,?

  • 發電機回路電流如何選擇

    根據DL 5222-2005 第5.0.2條規定,“選用導體的長期允許電流不得小于該回路的持續工作電流,?!闭垎枺l(fā)電機回路導線的電流和發電機銘牌標注的額定電流的倍數關系是什么,?依據是什么,?謝謝!

  • 短路電流對發電機的影響,!

    上周我礦出現了一個事故,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,,期間經過的三個配電所均無反應,,我想請教一下,這么大的電流對我的發電機有什么影響,?發生這次事故后我們應當做些什么,?是重新整定繼電保護值嗎,?還是,?請指教!??!

  • 500KW的柴油發電機的計算電流如何?

    如T,,怎么算啊 ,?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧,?那就是要按照負載來算計算電流???就告訴我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]

  • 發電機碳刷電流為何有正負之分,?

    發電機碳刷電流為何有正負之分,?我們廠里要求定期用鉗型電流表測量發電機碳刷的電流,,就是用鉗型電流表夾住碳刷的兩根銅辮子測量所得的數據,今天發現測得的數據有正有負,,并且沒有任何規律可言,,不知道是為何?碳刷電流的正負和什么因素有關系,?

  • 柴油發電機有哪些額定容量

    例如10kV變壓器額定容量315kVA,,400kVA,,500kVA,,630kVA,,800kVA,沒有350kVA的變壓器吧,,所以也想問問柴油發電機有哪些額定容量,?感謝!

  • 請教關于發電機短路電流的問題

    本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 編輯 現在鋼鐵廠都有11萬變電站,,電壓110KV/10.5KV,,11萬側當然接到電網上了現在在建25MW的汽輪發電機,并網到公司10.5KV請問計算10KV短路電流時1 這個發電機是按有限容量,,還是無限容量計算2 標么值可以用公式 Ud''%*S(基準)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 嗎,?3 最大運行方式最大三相短路電流 假定 所有發電機滿負荷 嗎4 如果計算真實的三相短路電流,發電機不滿載,,SN是不是應該取短路發生時的S各位幫幫忙,,多謝了

  • 淺談負序電流對發電機有何危害

    負序電流所產生的旋轉磁場方向與轉子的運動方向相反,,以兩倍同步轉速切割轉子,在轉子中感生出倍頻電流,,倍頻電流主要部分在轉子表層沿軸向流動,,這個電流可達到極大數值,會在轉子表面某些接觸部位引起高溫,,發生嚴重電灼傷,,同時局部高溫還有可能使護環松脫的危險,;另外,由負序磁場產生的兩倍交變電磁轉矩,,使機組產生100HZ振動,,引起金屬疲勞和機械損傷。

  • 3000KW發電機電流保護怎樣設定,?

    3000KW的柴油發電機組(由幾臺機組組成電網),10.5KV,額定電流206A,采用微機電流兩段保護,請問差動兩段電流怎樣設定?過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?

  • 如何計算電機的額定電流和導線的面積,?

    如題,,已知電機的千瓦數和額定電壓,如何計算它的電流,?如何計算使用多大面積的導線,?如果電機是15KW的,電壓是380V,,它會有多大的電流,?用多大面積的導線?

  • 何以發電機的勵磁電流偏大,?

    現有一新建的小型水電站,裝機為3*400kW,,試運行階段,,#1和#2號發電機運行正常,出力400kW時的勵磁電流為230A,,但#3發電機出力為400kW勵磁電流為260多A,,比額定的勵磁電流大了30多A。請廠家來檢查發現它的勵磁裝置沒有問題,,不知道是否發電機生產是否有問題,,以致勵磁電流偏大?請知情者幫忙分析一下,,謝謝,!

  • 柴油發電機短路電流計算

    《工建》第三版中的柴油發電機組短路電流計算公式搞不懂引自哪里,,哪位高手知道,,請教了,謝謝,!另外哪位大蝦有柴油發電機組短路電流計算法面的資料共享一下,,急需,不勝感謝?。,?!

  • 發電機對短路點提供的短路電流

    查發電機運算曲線的得出的短路電流的標幺值,要乘以相應的基準電流才能的出短路電流的有名值,。手冊上說這個基準電流由等值發電機的額定容量和相應的平均額定電壓決定,,這個相應的平均額定電壓是指哪個電壓,是發電機的額定電壓還是短路點的平均電壓,?因為在做題的時候看到答案不一致,,所以想請知道的給我一個準確的答案。

  • 請問發電機的通風量怎么算,。

    用技術措施的變壓器公式可以嗎?我取系數0.0152,,溫差5,,算出的風量過大。該發電機為400kw

  • 開關的額定電流怎么選擇?,?

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程

  • 求助,,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大,?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。

  • 發電機短路電流計算求救

    做一個小工程的短路電流計算,,用到3000kW機組,廠家資料上直軸超瞬變電抗Xd''為10.25,,按設計手冊表4-7計算電抗最小的為0.12,,此發電機計算電抗0.1025短路電流怎么計算啊,沒法查表,,曲線圖也到0.12就沒了,,短路熱效應就更沒辦法了希望遇到此情況的朋友指點

  • 請教:關于發電機零序電流的整定

    各位大大,發電機零序電流定值是怎么計算的,?請大家幫忙告訴下,!謝謝!

點擊加載更多

發電機額定電流怎么算

發電機額定電流怎么算專題,,為您提供發電機額定電流怎么算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與發電機額定電流怎么算 相關的專業交流討論,更多發電機額定電流怎么算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度