在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,,是否在同等電流情況下,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢,。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流。還請大家一起討論討論
目前開關的額定短時耐受電流試驗怎么做,,需要哪些設備,,有人知道嗎?,?額定短時耐受電流必須在額定電壓下施加幾kA電流,,還是用升流器聲道幾個千安就行了 請教開關高手指點
電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個?
請大家幫幫?,電容柜的額定短時耐受電流怎么確定,?比如說100Kvar的電容柜的額定短時耐受電流是多少?300Kvar的電容柜的額定短時耐受電流又是多少,?怎么樣確定它,,急需相關資料,拜托大家了,。先謝了,。
1.斷路器額定電流等于短路電流嗎,? 2.電纜或導劲汩L期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或?qū)Ь€電流只要達到其最大載流量就會損害導線,?如何損害導線?燃燒,?擊穿?短路,?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎,?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信,?哎愁死我了!??!
根據額定短時耐受電流來確定導體截面:GB3906[附錄D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--額定短時耐受電流,;a—材質系數,銅為13,,鋁為8.5,;t--額定短路持續時間;△θ—溫升(K),,對于裸導體一般取180K,,對于4S持續時間取215K。則:25KA/4S系統銅母線最小截面積S=(25000/13)*√4/215=260 mm231.5KA/4S系統銅母線最小截面積S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系統銅母線最小截面積S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系統銅母線最小截面積S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系統銅母線最小截面積S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮:25KA/4S系統接地銅母線最小截面積S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系統接地銅母線最小截面積S=330*86.7% =
斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流,。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值,?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,短路開斷電流瞬時值為115KA,,穩態值為80KA,,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA。難道是以有效值為準,,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊,。煩請高人指點。
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
請教各位高手:現有一個實際問題,,等待解決,。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,,現用戶要求使用4000A真空斷路器,,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,但是經詢問真空斷路器廠家,,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,,會有什么后果之憂,?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求?急需,,先謝謝了
10kV開關柜型號為KYN28-12,; 設備容量為1430KVA,; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,我選擇的是630A/25KA,。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,,請各位前輩幫忙解答,謝謝,!
本人初次涉及電站一次系統圖,,其中有斷路器的選型,,看了一些資料,還是不太明白,,想在這請教各位,,還望指點,不勝感激!1.額定電流是不是只有630A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 4000A這幾個等級,?2.比如說型號為 KYN28-12 3150A/40kA,其中的40kA是什么值,?3.額定峰值耐受電流 額定短路開斷電流 額定短時耐受電流 分別是什么含義?(請說的直白一點,,謝謝!)它們相互之間可有數值上的關系,?它們與額定電流可有關系,? 比如說,電路電流540A,,選用額定電流630A的斷路器,,那么額定峰值耐受電流 額定短路開斷電流 額定短時耐受電流 能不能選定下來?問題有點多,,或許問得有點外行,,還是請各位仁兄不吝指教,拜謝,!
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,,請問這個額定瞬時電流,,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流,?有知道的幫忙告一下,,在線等。
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的,?
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。