學習中,, 菜鳥問題, 請見諒,。,。:hug: :hug: 。有個定時限過電流保護,,反時限過電流保護的概念,, 不知道他們用在電氣設計的哪方面?我看圖紙上怎么沒有這個,?謝謝了,!
定時限過電流保護 是反映相間短路的保護 其工作原理正常時 不應動作,短路時啟動 并以時間確保其選擇性,。 實際情況中當過負荷定值超過了定時限電流值 ,,過負荷的時間大于定時限時間,這時定時限過電流保護會啟動嗎,。我的理解定時間的前提條件是發生詳見短路才會啟動定時限過電流保護,。 希望高手指點一二 謝謝了
6KV一段進線繼電保護、定時限過電流和反時限過電流可否同時設定(存在),?也就是說一個保護中有定時限也有反時限,,可以這樣做嗎?:time:
我剛搞成套設計,不知道定時限,反時限過電流,電流速斷這些保護是怎么整定,希望各位大蝦幫忙分析一下,比如一臺630KVA的變壓器,,它的定時限保護采用DL繼電器,那繼電器的定時限過電流大小公式和整斷過流應該怎么算呢,?如采用反時限過流保護,,采用繼電器GL-15那這個繼電器的過流電流和速斷電流又怎么算呢
帶時限的過電流保護中,,為什么越靠近電源的線路的過電流保護的動作時間越長?,?,?書上也沒仔細講講,有些不明白,,只說了這個缺點,。望請各位同仁指教。
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎,?
大家好 有個問題 想請教一下大神 就是圖片上發電機旁邊的保護5是定時限電流保護 其他線路上的保護1,、2、3,、4為反時限電流保護,;我不是很懂為什么保護1、2,、3,、4都是之比下一級保護的動作時間大△t,但是保護5卻比保護4大2△t、,、,、、 謝謝
1概述 鄭州煤炭工業集團有限責任公司東風電廠是企業的自備電廠,,發電機以“發電機—變壓器組”單元接線方式經三繞組變壓器與110KV電網系統和35KV供電母線系統相連接,,廠用工作電源通過廠用饋線取自變壓器6KV側。其一次系統簡圖如圖1,。東風電廠發電機組已經投運了十年,,電廠的機組監測和控制選用的儀器和設備大多是科技含量低的產品,性能不夠完善,,穩定性較差,。廠用高壓電機采用兩相兩繼電器過電流保護作為電動機的主保護,,電流繼電器選用LL—11型反時限過電流繼電器,為電動機提供過電流和速斷保護,。2004年,,由于華鑫鋁廠供電線路短路沖擊,東風電廠廠用電工作電壓下降較多,,LL-11型反時間繼電器誤動,,1#鍋爐送風機跳閘,1#鍋爐滅火,。
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點,、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
是不是定時限的時間是固定的,比如說,,設定定時限,10A,,0.5S,,那就是說大于等于10A且超過0.5S時候保護裝置就馬上工作,是這個意思吧
知識點:反時限過電流保護
我廠配電系統1,、110kv進線一條,110KV/10KV主變兩臺,,10kv母線分段,,7條10kv配出線 2、六個10kv配電所,,相互有聯絡 3,、六個10kv配電所下有70多臺10/0.4KV車間變請教配電系統如何選擇定時限,反時限保護,?為什么,?
變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的,? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍,;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,,這些都是如何確定的,?
在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件
以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,,這樣就不能滿足保護的靈敏度,,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,,而且可以降低動作電流,,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,,純過流保護很容易動作。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,,因為真誰生短路故障時,,電壓會急劇下降,如果只是電流大于定值,,而電壓正常,,就表示線路沒有故障,保護不動作,。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動?,切斷故障,。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷
1,、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的,、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常,。例如由于環境溫度過高,,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,,導致在交替過
知識點:過電流保護
要考試了,,復習題里的幾道題不會畫?查書沒查到,,請大家幫?,謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖,。2,。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3,。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖,。
10KV開關柜,為什么當保護電源采用交流時,過流(速斷)保護一般采用反時限?而采用直流時,過流(速斷)保護采用定時限?
定時限過電流保護