  • 用什么電流繼電器保護好,?

    進相器內的變流器,,初級380V,正常工作電流不超過30A,,次級12V,工作電流上千安。我想在初級加一級電流速斷保護,,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,,請問選用什么類型的繼電器,?各位高手請指教,謝謝,!

  • 這里有繼電保護視頻講座

    請點擊一下鏈接http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=452530

  • 求教--如何學習繼電保護

    大家好,,求教一個問題,我是機電一體化畢業的,,現在在電力公司變電站值班,,想學習一些繼電保護方面的東西,不知道如何下手,,請各位大大推薦幾本好書吧

  • 求教:穿越電流對繼電保護有什么意義嗎,?

    求教:穿越電流對繼電保護有什么意義嗎?

  • 繼電保護電流回路兩點接地的分析處理

    1 問題提出 在電力系統中,,二次回路對保障系統安全運行起到非常重要的作用,。系統正常運行情況下,為了保證人身和設備的安全,,《電力作業現場安全規程》規定電流互感器二次回路的一個電氣連接必須有一個可靠的接地點,。同時為了保證繼電保護和自動裝置的正確工作,要求電流回路一點接地,。但是,,變電所電流二次回路連接設備繁多,延伸范圍廣,,常常由于人為的接線錯誤或一些不可避免的自然規律,,如絕緣的老化等,出現在一個電氣連接的二次回路中出現多點接地,,而且系統的二次回路大部分在室外,,絕緣損壞的幾率大,多點接地導致保護的不正確動作,,造成大面積停電事故在系統屢屢發生,。造成兩點接地有以下幾點: (1) 主控室內控制屏和保護屏分別接地,引起兩點接地,。 (2) 10kV開關柜出廠時電流二次回路接地點已和斷路器外殼連接,,在安裝中開關柜與接地網連接,已有一點接地,,又在控制室接地,,造成電流回路兩點接地。 (3) 在對變電所的改造中,,將接地點改接在控制室,,將戶外端子箱接地點解開,但由于人為疏忽,,造成電流回路兩點接地,。 (4) 電流二次

  • 請教繼電保護中的電流互感器怎么選擇,?

    《工業與民用配電設計手冊》第三版中P305頁變壓器的保護中,,高壓側額定電流為36.4A,過負荷系數為3,,采用的電流互感器為100/5.

  • 繼電保護配置說明(已解決)

    繼電保護配置說明(已解決)

    圖紙中有這樣一段說明:10kV配電系統中性點為不接地方式,。繼電保護配置說明:27--低電壓保護,,49--過負荷保護,50--電流速斷保護,,51--過電流保護,,59--過電壓保護,64--接地過電壓保護,,86--保持功能,51G--兩段式零序過電流保護,。想請教大家另個問題:1,、繼電保護配置說明的數字符號,比如27代表低電壓保護,、49代表過負荷保護是否哪里有規定,?2、兩段式零序過電流保護是不是就是單相接地保護,?得到高人指導,,終于找到這個說明,供大家參考,。[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-20 15:04 編輯 ]

  • 繼電保護接線系數的問題

    請教高手,,一是二次手冊上繼電保護有的整定計算有接線系數,而現在大多用微機保護,,接線系數在軟件里處理了,,那定值計算公式還用接線系數嗎?二是象保護二次電纜截面計算,,也有接線系數,,如果是微機保護,如何處理,,能按二次手冊公式計算嗎,?

  • 如何自學繼電保護知識(綜保),?!

    公司是做配電柜成套設備的,,原來用的綜保都是按藍圖外購的,,目前公司準備自己做(其實是從南方找的代做廠家然后貼自己公司的商標),,但是我想也算是一個機會來提高自己,所以我想自己學習綜合保護器方面的知識,,把原理以及內部搞懂,,所以希望做過這方面設備的專家給點意見和建議,感謝之至,!

  • 關于繼電保護原理的探討分析

    繼電保護裝置必須具有正確區分被保護元件是處于正常運行狀態還是發生了故障,,是保護區內故障還是區外故障的功能。保護裝置要實現這一功能,,需要根據 電力系統發生故障前后 電氣物理量變化的特征為基礎來構成,。 電力系統發生故障后,工頻電氣量變化的主要特征是: (1) 電流增大,。 短路時故障點與 電源之間的

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護,。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,,直接影響到安全運行。實踐表明,,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生,。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來,。由于電動機起動電流大小懸殊,,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵?,F(xiàn)在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器,。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,,繼電器的動作時間與電流大小無關,,因而切斷故障速度快、靈敏度高,,但不容易躲開電動機起動時的電流,,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,,

  • 繼電保護中各參數如何改動???

    本人對高壓和繼電保護接觸甚少,現單位為了增容,即將把原560KVA變壓器換成1200KVA變壓器,高壓電流互感器為75/5. 請問繼電保護中各參數如何改動???例如速斷,過流等等參數設定為多少為宜??

  • 繼電保護裝置都包括哪些呢,?

    1,、我想問問繼電保護裝置都包括哪些呢?是不是各種繼電器???還有什么呢?2,、斷路器不就可以直接用脫扣器切斷短路電流嗎,,為什么還要用繼電保護裝置控制斷路器切斷呢,這是不是畫蛇添足???請問為什么呢

  • 為什么不用plc實現繼電保護

    plc功能強大,為什么不用于繼電保護.現在用的微機保護比起它來有哪些方面的優點.這個問題困擾了我很久.請各位高手指點一下.謝謝了.

  • 請教關于繼電保護的問題

    剛剛復習到繼電保護,因為沒有做過看起來很暈,,,,,繼電器選擇還有手冊上的例題繼電器的型號怎么選,那里有有前輩可以指教以下繼電保護復習經驗么

  • 繼電保護故障處理及檢修

    繼電保護故障實例,可資借鑒啊

  • 這里有繼電保護原理視頻講座

    請點擊一下鏈接 http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=452530