家里裝修,,準備購買施耐德的強電。準備選施耐德A9系列斷路,,想請教下家里是否需要購買欠壓保護器,,過壓保護器,浪涌保護器,。欠壓,,過壓,浪涌,總斷路器,;應該怎么排列,。謝謝
電涌保保護器施耐德電氣公司的電涌保護器系列產品具有放電電流大,保護水平低,,響應時間快,,使用壽命長等優點,廣泛應用于低壓配電系統和重要設備的防雷及抗電磁脈沖保護,。全系列產品共分為五大類: PRD系列更換式電涌保護器用于低壓系統的抗電磁脈沖保護,,它可換部分能夠迅速被替換,它不僅帶有可視的指示窗口,,還能夠過程傳輸“可更換部分需要更換”的信息ST系列固定式電涌保護器用于TN-S,、TN-C的供電系統,并禁止用在IT系統用途架空進線保護PRF1系列電涌保護器單極的,,用在低壓系統直擊雷的保護PRI系列電涌保護器用于保護數字網絡中的敏感設備,、自動化系統(工作電壓12-48)計算機網絡、數據網絡(工作電壓6V)PRC系列 用于模擬通信網絡保護
在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器,。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,,到底選擇哪種型號,安裝在什么位置更好,,現將幾個方案進行比較。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。
低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內,?
施耐德變頻器ATV61電流的問題37KW的冷凝水泵,聯軸器已經退開,,將電機參數輸入變頻器并做整定,,然后空載調試變頻器,頻率調至49.1HZ時到額定轉速2950RPM,,此時斷路器下口電流用卡鉗電流表量,,電流是2.8A左右,變頻器下口用卡鉗電流表量是50多A,,變頻器自身顯示是16.4A,,變頻器下口B相有個單相互感器,互感器信號傳到本柜的電流表上,,電流表上顯示也是16.4A,,我覺得用卡鉗電流表量變頻器上下口時會有電磁干擾,,但是電磁干擾會大到這個地步嗎?請教中,。,。。
不錯的施耐德繼電保護裝置說明書,,還帶邏輯圖,。
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見!
家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的,。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,,家中的各種電器越來越多,,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視,。其中,,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,,因此,,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術,、新事物,,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,,但對各住戶沒有具體規范,。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要,。
現在該保護模塊的AP指示燈亮,,廠家說明書上寫著,此AP指示燈的含義是:自動保護(起溫或短路高于斷路器容量)將斷開斷路器。并且寫著:注意,!如果斷路器保持合閘且AP LED保持顯示請聯系施耐德電氣售后服務部門,。大家就此問題,如果知道的話,,請解釋以下,,會有什么原因導致的Ｒ們這里運行的好好的,,AP燈亮,,也沒有發現什么問題,也能消除,。
河南省沁陽市電業局 丁國臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在實際工作中,,相當一部分電工對低壓斷路器、低壓接觸器等設備的維護,、檢修很重視,,而對剩余電流保護器的維護則形同虛設。然而,,實際上,,剩余電流保護器好比醫生的聽診器一樣,可以正確的發現一些線路故障,,提高服務質量,,縮短停電時間。在實際工作中,,只是由于不正確的整定剩余電流保護器動作電流值,,忽視了剩余電流三級保護間,動作電流和動作時間的配合,,導致一部分電工認為剩余電流保護器可有可無。現結合有關規程,,對剩余電流保護器動作電流值及剩余電流三級保護的配合和安裝進行探討,,如圖1所示。111圖1 剩余電流的三級保護配置1 剩余電流末級保護器動作電流值的整定剩余電流末級保護器是根據電擊引起心室顫動的電流值確定的,,主要是以防止人身直接接觸電擊為主要目的,,安裝在家庭用電氣設備、移
大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,線路長的有1K來m,,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,只有30,,100的吧,。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎? 什么型號呢,?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]
低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,已在農村廣泛使用和推廣,。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,,提高供電的可靠性、安全性具有十分重要的意義,。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理,。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,符合規程要求,。 (3) 臺區管理工作中,,定期檢查設備的接地裝置,發現問題及時處理,。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,,負荷分布比較分散,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區,、分支配電箱,、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
剩余電流保護器的誤動作一直是農電工作者和用戶困惑的事,,這不但嚴重影響了保護器的使用效果,,而且直接影響了農村供電的可靠性,使用戶對電力企業的優質服務產生了懷疑,,鑒于此,,我們有必要來分析剩余電流保護器誤動作的原因和運行管理的關鍵。 1 剩余電流保護器剛投入就跳閘的原因 線路剩余電流過大而引起誤跳閘,,此時應檢查線路的絕緣電阻,。農村低壓線路的泄漏電流的數值和配電變壓器容量大小關系不顯著,,但和低壓電網中生活用電的居民戶數有明顯關系,也就是不管變壓器容量是多少,,其中供給生活用戶的戶數越多,,線路泄漏電流越大。如果是這個原因,,就應考慮保護器動作特性的選擇和匹配,。
現在TT系統在路燈系統用的越來越多,,有沒有相關管理、設計單位對TT系統下漏電保護器漏電電流進行過相關實測,,看看一定條件下漏電電流到底是多大,?
圖紙簡介: 本圖紙為施耐德保護與VD4控制的原理標準圖紙,圖紙內容比較詳細,,可以拿來直接使用,,也可參考學習,有需要的朋友可以下載,。 投稿網友: llm7809 上傳時間: 2012-08-31
知識點:剩余電流動作保護裝置
知識點:標稱放電電流
本來基站空調1,2,3用的都是配電用脫扣器 MIC 2.2 40A ,,整定到32A。 現在車間工人將基站空調3誤裝成了電機保護型脫扣器MIC 2.2M 50A,,整定到32A,。 問題來了,這三個空調都是一樣的,,現場客戶反饋基站空調3斷路器總是跳閘,,我想問問這是為什么?電機保護型誤用成配電的跳閘我能理解,,但是反過來為什么也會跳,?