帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作,;2,、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器,。3,、B型:能在純直流條件下動作、
英文詞條名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作條件下接通,,承載和分斷電流以及在規定條件下,,當剩余電流達到一個規定值時使觸頭斷開的機械開關電器。 剩余電流斷路器(以下簡稱斷路器),,主要適用于交流50Hz,,額定電壓400V,額定電流至800A的配電網絡中,,用來對人提供間接接觸保護,,也可用來防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險,,并可用來分配電能和保護線路及電源設備的過載和短路,,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁啟動之用。常規的帶剩余電流保護斷路器的漏電保護模塊工作電源取樣為二相,,本系列斷路器為三相,,若缺一任一相,斷路器漏電保護模塊仍能正常工作,;額定剩余動作電流I苙及最大斷開時間根據實際情況現場可調,;當相電壓降低至50V,,漏電保護模塊仍能正常工作
一景觀項目,,審圖中,對景觀配電系統圖中提出了一條審圖意見:剩余電流保護:應圖示零序TA,,請問大神這個怎樣在配電箱系統圖中表示,?附配電箱系統圖
剩余電流動作斷路器定義定義:用于接通、承載和分?jǐn)嗾9ぷ鳁l件下電流,,以及在規定條件下,,當剩余電流達到一個規定值時,使觸頭斷開的開關電器,。電流動作斷路器適用于交流50Hz或60Hz,,額定電壓單極兩線,兩極230V,,三級/三級四線,,四級400V,額定電流至60A的線路中,,當人身觸電或電網泄漏電流超過規定值時,,剩余電流動作斷路器能在極短的時間內迅速切斷故障電源,保護人身及用電設備的安全,。 電流動作斷路器具有過載和短路保護功能,,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用,。
今天查資料注意到漏電保護器的剩余電流特性有A類和AC類,,請問各位大大這兩種類型具體說的是什么?是漏電脫扣的動作原理嗎,?另外,,想請教一下有沒有直流用的漏電斷路器我是新手,不要笑話俺,。在線等答案,,謝謝啦!
那個試驗按鈕是跨接在火線和零線之間的嘛,?如果是的話 萬一按下試驗按鈕不跳閘 豈不是要相線零線短路我拆過一種大點的漏電斷路器,,它的試驗按鈕是接在下樁頭相線和外殼之間 中間還串了一個電阻限流 我覺得應該這樣才對嘛為什么圖中的這種小型斷路器的試驗按鈕不這樣設計呢?哪位能就這個試驗按鈕給歸納下 一般有幾種呢?都采用什么原理呢,?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 編輯 ]
請問下前輩漏電保護器和剩余電流動作斷路器有什么區別,?是不是漏電保護器只是有漏電開路的功能,而剩余電流動作斷路器既有漏電開路的功能,,又有過載保護的功能,?
剩余電流斷路器主要由四個基本環節組成,即信號檢測,、信號處理,、執行機構和試驗裝置。 剩余電流是指通過剩余電流動作保護裝置主回路的電流瞬時值的矢量和,,以其有效值表示對于單相線路,,剩余電流就是該相的對地漏電的電流;對于三相線路,,剩余電流就是各相電流瞬時值的矢量和,,以其有效值表示。 剩余電流斷路器是在規定條件下,,當被保護電路中剩余電流超過設定值時,,能自動斷開電路或發出報警信號的繼電保護裝置。剩余電流斷路器采用自動切斷電源的保護原理,。在直接接觸防護中作為防止電擊危險的基本保護措施的附加保護,;在間接接觸防護中作為防止因接地故障使電氣設備外露導電部分帶有危險電壓而引發電擊危害或電氣火災危險的有限保護。 漏電斷路器的作用是漏電保護以及過載保護等,,漏電斷路器檢測的是剩余電流,,而剩余電流斷路器也是漏電保護器的一種形式,與漏電斷路器相同點是回路漏電時都是起到保護作用,。 家里可以用剩余電流斷路器代替漏電斷路器,,原理基本是一樣的。
上網三年,,見過的最好網站“視頻教程網”為了防止人身間接觸電以及配電線路由于各種原因而遭損壞,,引起火災等事故,保證設備和線路的熱穩定性,,我國現行的電氣設計,、施工等有關規范都提出了在低壓配電線路中需設置接地故障保護。在國家標準GB50054-95《低壓配電設計規范》第4.4.10條明確指出了采用接地故障保護的兩種方法,,零序電流保護與剩余電流保護(亦稱漏電電流保護),。這兩種電流保護的基本工作原理相同,但使用范圍,、安裝等要求卻有所不同),。 零序電流保護具體應用可在三相線路上各裝一個電流互感器(C.T),,或讓三相導線一起穿過一零序C.T,也可在中性線N上安裝一個零序C.T,,利用這些C.T來檢測三相的電流矢量和,,即零序電流Io,IA+IB+I(xiàn)C=IO,,當線路上所接的三相負荷完全平衡時(無接地故障,,且不考慮線路、電器設備的泄漏電流),,IO=0,;當線路上所接的三相負荷不平衡,則IO=IN,,此時的零序電流為不平衡電流IN,;當某一相發生接地故障時,必然產
如題,,象圖片中施耐德的漏電開關,好像沒有試驗按鈕,。
漏電保護器與剩余電流動作斷路器的區別是什么,?用途上有什么要注意區分的地方嗎,?價格方面兩個比較又是什么樣的呢?請各位幫幫忙,?
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
漏電脫扣及只報警不脫扣的剩余電流斷路器
建筑電氣設計中,規范規定供手持式和移動式電氣設備的插座回路均需要帶剩余電流保護,,額定剩余動作電流≤30mA,,這點大家都比較清楚的。
為了防止人身間接觸電以及配電線路由于各種原因而遭損壞,,引起火災等事故,,保證設備和線路的熱穩定性,我國現行的電氣設計,、施工等有關規范都提出了在低壓配電線路中需設置接地故障保護,。在國家標準GB50054-95《低壓配電設計規范》第4.4.10條明確指出了采用接地故障保護的兩種方法,零序電流保護與剩余電流保護(亦稱漏電電流保護),。這兩種電流保護的基本工作原理相同,,但使用范圍,、安裝等要求卻有所不同)。 零序電流保護具體應用可在三相線路上各裝一個電流互感器(C.T),,或讓三相導線一起穿過一零序C.T,,也可在中性線N上安裝一個零序C.T,利用這些C.T來檢測三相的電流矢量和,,即零序電流Io,,IA+IB+I(xiàn)C=IO,,當線路上所接的三相負荷完全平衡時(無接地故障,,且不考慮線路、電器設備的泄漏電流),,IO=0,;當線路上所接的三相負荷不平衡,則IO=IN,,此時的零序電流為不平衡電流IN,;當某一相發生接地故障時,必然產生一個單相接地故障電流Id,,此時檢測到的零序電流IO=IN+Id,,是三相不平衡電流與單相接地電流的矢量和。 剩余電流保護的具體做法是在被測的三相導線路上與中性N上各裝一個C
一般住宅單元內進線處都要求裝設剩余電流動作保護,,為什么其他建筑物,,如公建等,沒有這個要求,?請高手解答,!大家在實際中是怎么做的?
具有剩余電流保護的斷路器
具有剩余電流保護的斷路器專題,,為您提供具有剩余電流保護的斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與具有剩余電流保護的斷路器 相關的專業交流討論,更多具有剩余電流保護的斷路器相關內容請訪問