  • 電涌保護器標稱放電電流 In 的選擇

    知識點:標稱放電電流

  • ] 關于電涌保護器的知識.rar

    ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar

  • 漏電保護器:RCD 和RCBO的區別

    漏電保護器:RCD 和RCBO的區別開心老爸回復:1. RCBO為帶過電流保護的剩余電流動作斷路器2. RCCB為不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器3. RCD為剩余電流動作保護裝置

  • 剩余電流保護器的安裝位置

    剩余電流保護器的安裝位置

    在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,,現將幾個方案進行比較,。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。

  • 剩余電流保護器的符號怎么畫的,?

    剩余電流保護器的符號怎么畫的?

    低壓用,,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內?

  • 400V 低電流保護是什么東東,?

    是不是電流互感器和電流繼電器配套使用?最近一個客戶,,400V 2.2KW的直起動 要求低電流保護,。不知如何選型、設計,,望各位大蝦指點

  • 電涌保護器(SPD)原理與應用 李祥超

    1/2電涌保護器(SPD)原理與應用 李祥超

  • 關于電流互感器二次CT保護器!

    10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見,!

  • 2000kVA 有必要設置負序電流保護

    看到一個保護配置,2000kVA變壓器,,6/0.4kV,設有保護:速斷保護,,差動保護,負序一段,,負序二段保護,,過流保護,過負荷保護有如下疑問1.同時設速斷保護和差動保護,,這個對變壓器都是主保護,,有必要設置嗎,是不是保護設置越多越好啊2.按照規程(GB/T 14285 4.3.5.1)中小容量的變壓器的相見短路后備保護宜采用過流保護,,已經設了過流保護,,是否有必要設負序過流保護3.負序兩段怎么整定啊總的來說,,就是這種容量有沒有必要設置重復保護,是不是多多益善,,有沒有什么危害

  • 為什么浪涌保護器回路用C120H斷路器 ?

    為什么浪涌保護器回路用C120H斷路器 ,?

    C120H斷路器和iC120H短路器有什么不一樣?為什么浪涌保護器回路用C120H斷路器 ,?

  • 漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎?

    漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎,?

    家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的。隨著社會經濟的發展,,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,,家中的各種電器越來越多,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,,不容忽視。其中,,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟,、安全可靠的保障手段之一,因此,,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用,。家用漏電保護器在我國還是一項新技術、新事物,,目前國家還沒有統一的規范出來,,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,但對各住戶沒有具體規范,。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護,。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要。

  • 求教大神 缺相保護器效驗臺

    這個缺相保護器的效驗臺是哪種 有那個大哥大姐知道 

  • 漏電動作電流200mA的漏電保護器有嗎,?

    大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,線路長的有1K來m,,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,,只有30,,100的吧,。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎? 什么型號呢,?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]

  • 求助:漏電保護器 燒壞的原因。,。,。。

    求助:漏電保護器 燒壞的原因,。。,。,。

    家里的pz30箱,昨天中午燒壞了,,不知道是什么原因,,家里用電量就兩臺空調,而且空氣開關沒有跳閘,,總的空氣開關也,,沒有跳閘。不知道是為什么就燒成這樣了,。,。。

  • 漏電保護器的選用,、安裝和運行 zt

    簡介: 漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護,。關鍵字:漏電保護器 選用 安裝 運行 漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護,。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術。近三十年來,,隨著電子技術的發展,,高靈敏度,、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國,、法國,、英國、美國,、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規,。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),,該標準對漏電保護器的特性、分類,、工作條件和安裝條件,、結構與性能要求、試驗方法,、檢驗規則等方面作出了明確的規定,。 一、漏電保護器的原理和構成 漏電保護器在反應觸電和漏電保護方面具有高靈敏性和動作快速性,,這是其他保護電器,,如熔斷器、自動開關等無法比擬的,。自動開關和熔斷器正常時要

  • 剩余電流保護器三級保護配合

    河南省沁陽市電業局 丁國臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在實際工作中,,相當一部分電工對低壓斷路器、低壓接觸器等設備的維護,、檢修很重視,而對剩余電流保護器的維護則形同虛設,。然而,,實際上,剩余電流保護器好比醫生的聽診器一樣,,可以正確的發現一些線路故障,,提高服務質量,縮短停電時間,。在實際工作中,,只是由于不正確的整定剩余電流保護器動作電流值,忽視了剩余電流三級保護間,,動作電流和動作時間的配合,,導致一部分電工認為剩余電流保護器可有可無。現結合有關規程,,對剩余電流保護器動作電流值及剩余電流三級保護的配合和安裝進行探討,,如圖1所示,。111圖1 剩余電流的三級保護配置1 剩余電流末級保護器動作電流值的整定剩余電流末級保護器是根據電擊引起心室顫動的電流值確定的,主要是以防止人身直接接觸電擊為主要目的,,安裝在家庭用電氣設備,、移

  • 電涌保護器(SPD) -選擇和使用導則

    GBT 18802.12-2006 低壓配電系統的電涌保護器(SPD) -選擇和使用導則[ 本帖最后由 reio 于 2008-10-14 09:53 編輯 ]

  • 關于 電機綜合保護器 的問題請教大家,!謝謝!

    本人菜鳥,,問題幼稚請原諒,!前兩天我看了一個kyn28的高壓開關柜,里邊裝有電機綜合保護器,,從網上查閱,,得知綜保是過載、過流,、欠壓,、過壓、欠流,、短路,、缺相、漏電,、相位等綜合功能于一身,,那我有個疑問,這都已經包含了斷路器的功能了,,那還要安裝斷路器干嘛,?這不是功能重復嗎?希望懂這個的幫我解答一下,,謝謝,!

  • 炒冷飯了,,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,,不要騙我:Q