各位專家: 我單位6KV配電線路為三相三線制,,前幾天發生單相接地故障,,相應的在計算電量的時候,,發現網損增大,這之間是否有聯系???如果有,希望盡可能詳盡,。盼望指點,,不勝感激!
廠6KV母線為中性點不接地系統,單相接地后三相線電壓平衡,只發信號,那么母線上的電動機單相接地跳閘嗎?先謝謝大家了!
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電,。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,,對絕緣造成
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
小區內一臺美變,,新投運。其中一路出線,,鋁芯4*240電纜,,100米,全程地埋,,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),,均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,,導致B相擊穿,。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,,不方便施工,。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換,?反正負荷全是單相,,就當是N線做重復接地了,各位認為可否,?
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統,;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,,10kV系統母聯是否能合環運行,?求高手指點指點,??,?,?
大家都知道,當10KV供電系統發生單相接地故障時,,可允許暫時運行2小時,。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示。現在我想請教一下各位高手,,如果線路發生單相接地故障時,,如果在2小時內不能自動恢復,請問如何確定故障接地點呢,?請大家不吝賜教,。
三相380V的電源,相線與零線的電壓只有150V左右!除了負載不平衡原因之外,還有其他什么因素? 請指教? 相間電壓是380V,相線與地線間電壓是220V,負載我不臺清楚! 有三相和單相的!就是用電表量相線與零線的電壓只有150V!我很困惑!不知啥原因!------從別的地方摘錄的。我個人判斷,,是零線斷了,。但,三相負載比較平衡,,所以,,相與地線電壓220V,相間為380V,。他測的,,相線與零線的電壓只有150V,是不是,,B相線與零線,,再與C相線 相連。B相與C相總的電壓為380V,,B相相線與零線的電壓,,就看,B相與C相之間的負載,,比例了 ,??,?,??----------------------我希望大家分析,,一:就只有A相相線與零線電壓為150V,。 二:A相,B相與零線電壓為150V(是否存在?,?,?,還是A相與B相的和該為380V) 三:A,。B,。C相與零線電壓均為150V,是否可能,?,??
如題,我單位施工工地上有臺400KVA變壓器,有次電工反映說零線帶電.經查,一臺臨時電源柜單相接地,導致變壓器零線對地電壓升為220V,其他兩相對地電壓升為380V即線電壓.這是不是說明零線接地不良?工地施工用電三相不可能平衡,可平時三相電壓平衡.說明零線起到了強制中性點電壓為零的作用,即接地良好. 請各位老師不吝賜教.
現場施工變保護接地扁鋼燒得冒煙(埋地部分),經檢查是一饋出電纜單相接地(一相破皮與廠房鋼結構碰在一起),,為何250A空開不跳?
10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,,多發生在潮濕,、多雨天氣。由于樹障,、配電線路上絕緣子單相擊穿,、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,,而且可能產生過電壓,,燒壞設備,甚至引起相間短路而擴大事故,。因此,,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,,即通過高電阻或電弧接地,,這時故障相的電壓降低,非故障相的電壓升高,,它們大于相電壓,,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,,電壓繼電器動作,,發出接地信號。
某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,可以不接地,;超過10A但小于30A時,,要用接地變;超過30A時,,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點,?我這種理解是否正確?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助,。
最近遇到一次電纜接地故障,,C相發生了單相接地短路,在同一條線路的另一個點A電纜應力錐擊穿,,想向各位請教一下,,當一相電纜接地以后,其他兩相的電壓如何變化,,可是都升高根3倍,,還是有一相會更高一些,才會導致A相薄弱點擊穿了,。能否分析一下非接地相的電壓變化過程~~~~~~~~~~~~
10KV電容補償柜投運時出現C相接地故障,。電容柜為星接不接地系統,但是打耐壓20KV沒有出現接地問題,。請教可能是什么問題,?
請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,就不需要單相接地保護了嗎,?如需單相接地保護,,電流互感器如何接,?提前謝謝您的回復。
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,,6%,,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,,正序阻抗0.669+0.08j,,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上,。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,,都與ETAP計算結果不符,,請大佬解答一下謝謝
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護?。┤绻?,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定,?哪本手冊或規范有條文說明,?謝謝
在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,那就是說,,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,,當出現單相接地短路時,不馬上切除故障回路,,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路,。這樣合理嗎,?是否有可行性?