最近遇到一次電纜接地故障,,C相發生了單相接地短路,,在同一條線路的另一個點A電纜應力錐擊穿,,想向各位請教一下,,當一相電纜接地以后,,其他兩相的電壓如何變化,,可是都升高根3倍,,還是有一相會更高一些,,才會導致A相薄弱點擊穿了,。能否分析一下非接地相的電壓變化過程~~~~~~~~~~~~
事故現象: 事故配電室PT,、消弧、避雷器柜爆,。 1,、消弧用的高壓限流熔斷器B相熔斷。 2,、整個消弧柜三相放電,,位置高度一致的,單方向不一致,。 3,、A、C相互感器燒毀 4、消弧柜隔離刀B相有熔點,。 5,、保護裝置錄波顯示 B相過電壓187V A、C80V 速斷掉閘,。 6,、兄弟線路消弧柜B相動作,熔斷器熔斷 7,、另一兄弟線路電壓互感器A,、C燒毀。說明:消弧柜檢查到B相弧光接地,,投入接地回路(金屬接地)請分析事故原因,,和闡述事故過程!
pt斷線告警的判據中提到,當發生不對稱斷線時,,會產生負序電壓,,而單相接地時由于不會產生負序電壓,所以不會誤發“PT斷線告警”我想問的是,,單相接地屬于不對稱故障,,那就應該產生負序電壓啊,?為什么pt斷線的判據會這么設置,?謝謝大家了
在中性點不接地系統中,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流,? 在中性點接地的系統中,如發生單相接地,,產生的電流叫單相短路電流,,而非單相接地電容電流? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念,? 在下如下理解是否正確,?謝謝您的回復。
對于中性點不接地系統,,單相接地電流實際是線路的對地電容電流,。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,,該電流應為多少,?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教,。
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,對地電容較小,,因此,,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電,。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
單相接地電容電流的叫法是不是不準確?我的理解是這樣:電網在正常情況下,線路電容電流是存在的,,不會因為單相接地故障才有電容電流的,。為何書上都把線路的電容電流叫做單相接地電容電流呢。這會給人以誤導以為只有發生單相接地時才會有電容電流,。對吧,。歡迎批評指正。謝謝~~
請教論壇高手,,高壓側單相接地后低壓側電壓電流是怎么變化的呢,?可以就不同接線組別解釋下嗎?1,、220kV/35kV : Ydn11 ,; 2,、35kV/10kV: 三角星中性點不接地;3,、10kV/400V : 三角星中性點直接接地 :'( 能有圖解的話小弟萬分感激,。
前些日,所調電廠進線接地故障,變壓器低壓側電壓也有變化,想徹底搞明白.這幾日一直在努力查資料,還是拜托大家了!如果些貼沒了,那一定是到發電電廠去了,不過感覺還是這學術氛圍高一點:)所以先來這轉轉-----如題:不同變壓器接線的單相接地故障,兩側電壓,向量會怎么變化,如圖如果DY接線Y側中性點若沒有接地電阻,是否情況會有不同?
電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算,?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流?
我在做一個220kV變電站的接地網,土壤電阻率挺高的,,我大致計算了一下單相接地短路電流,,總的短路接地電流為13kA(穩態值),主變中性點入地電流為10.68kA(起始周期有效值),,請問我這個計算結果偏差大不,?一般的220kV變電站高壓側中性點入地電流大概為多少呢?(穩態值)希望搞這行的朋友能幫助一下我,。
隨著科技的不斷進步和發展,,對于10kV不接地系統的電壓互感器也不斷研制出新的型式。JSZF-10G1型電壓互感器與10kV舊式三相五柱式電壓互感器,,無論在原理還是構造上都有極大的差別,,如果電壓互感器的一次接地和二次電壓回路,還承襲舊式三相五柱式電壓互感器的原理,,將會給系統帶來極大危害,。因此結合實際應用中出現的問題,對10kV舊式三相五柱式電壓互感器與JSZF-10G1型電壓互感器進行分析,。 1JSZF-10G1型電壓互感器異常 2006年7月25日110kV周田變電站10kV選線裝置發出I母線接地信號,,檢查電壓二次回路發現,A,、B,、C相電壓分別為61V、
小弟在設計中遇到了一些問題:兩臺發電機并列運行,,每臺發電機中性點經電阻接地,,電阻是按照100A來選擇的,單相接地時系統提供的電容電流為50A,,問題一:當#2發電機出口C相單相接地,,求零序電流互感器1和2采集到的電流近似值。問題二:兩臺發電機零序電流整定值為3A(一次值),,0.5S跳機,。當#2發電機出口C相單相接地時,,保護能否正確選擇動作?問題三:如果無法區分2#發電機的區內區外故障,,如何配置保護呢,?歡迎討論,在線等,,萬分感謝,。
單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,計算電容電流(見參考文獻2),。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本),。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m,。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,,適用于無架空地線的線路3.
在電力系統中,電壓互感器(PT)是一,、二次系統的聯絡元件,,它能正確地反映電氣設備的正常運行和故障情況。PT的一次線圈并聯在高壓電路中,,其作用是將一次高壓變換成額定100V低電壓,,用作測量和保護等的二次回路電源,在正常工作時二次繞組近似于開路狀態,,所以,,正常運行中的PT二次側不允許短路。一,、PT單相接地及處理在10kV中性點不接地系統中,,為了監視系統中各相對地的絕緣狀況以及計量和保護的需要,在每個變電站的母線上均裝有電磁式PT,。當系統發生單相接地故障時,將產生較高的諧振過電壓,,影響系統設備的絕緣性能和使用壽命,,進而出現更頻繁的故障。1.1在中性點不接地系統中,,當其中一相出現金屬性接地時,,就會產生激磁涌流,導致PT鐵芯飽和,。如A相接地,,則Uan的電壓為零,非接地相Ubn,、Ucn的電壓表指示為100V線電壓,。PT開口三角兩端出現約100V電壓(正常時只有約3V),,這個電壓將起動絕緣檢查繼電器發出接地信號并報警。1.2當發生非金屬性短路接地時,,即高電阻,、電弧、樹竹等單相接地,。如A相發生接地,,則Uan的電壓低于正常相電壓,Ubn,、Ucn電壓則大于58V,,且
現有一工程,,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,,這個零序電流怎么整定,?跟系統的電纜長度有關系嗎?跟用戶端的設備數量有關系嗎,?希望大家都說說自己的想法,,謝謝!
小區內一臺美變,新投運,。其中一路出線,,鋁芯4*240電纜,100米,,全程地埋,,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),均為單相負荷,。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,,導致B相擊穿。因更換成本太高,,主要是路面已全部硬化,,不方便施工。所以我想,,能不能用B相電纜跟零線互換,?反正負荷全是單相,就當是N線做重復接地了,,各位認為可否,?
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統,;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,,10kV系統母聯是否能合環運行,?求高手指點指點?,?,??