消防泵房里有90KW的室內消防泵(一用一備),75KW的室外消防泵(兩用一備),,75KW的噴淋泵(一用一備),,要各加一個雙電源切換箱嗎?如果共用一個雙電源切換箱的話,,總電流有600A左右,,找不到合適的電纜了,求教,?
請教在TN-C-S系統中,,兩路電源由外部引入建筑物后在雙電源切換箱互投,此時做PEN線重復接地,,是否要從接地裝置引兩根接地線到切換箱,?在切換箱中有幾根PE排和N排?
配電室雙電源切換箱里面配4P切換總開關,,1.進線電纜如果采用4芯電纜的話(ABC,,PEN)如何接線?PEN先接箱內PE接地排,,PE再接地,,再從pe排上引出N和PE,,N線和ABC線再接入4P雙電源切換開關,,是這樣嗎?2.進線電纜如果采用5芯電纜,,(ABCN,、PE)的話,,PE線 接箱內PE排,N線有N排嗎,?箱內PE排還需要接地嗎,?
如圖,請教高手E&M是什么意思?
動力柜執行GB7251.1,配電箱執行GB7251.3,,請問各位前輩雙電源切換箱執行哪個國標:)
見過不少圖紙,,消防設備使用的雙電源,有在就地設置雙電源切換箱,,也有分區域設置雙電源切換箱然后再放射性供電,。如果采用后者,那么用電設備與雙電源切換箱的距離不應超過多長,,有沒有哪些具體規定,?
我們單位有十幾個雙電源切換箱,電箱面板上有兩個旋鈕和4個指示燈,,見下圖?,F(xiàn)在問題時當兩路電源都有電時,正?;芈分械男o分?,備用電源不?huì)投入,這種現象不是個別電箱才有,,而是全部都是這樣,,所以我請教一下大家,這是設計的問題還是本應如此,,如果這是對的,,理由又是什么呢?
單獨一個小建筑內的雙電源切換箱,上端進線一個ATS,下面一個總開關,然后是配電開關,有問題嗎?
四臺水泵控制箱前面有雙電源切換箱,,為什么還要在前面加兩個動力箱?
本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 編輯 配電室照明用的雙電源切換箱,,里面的切換裝置,,我用的是CB級的,就是2個斷路器切換的那種,,電源均取自配電室里面的低壓開關柜出線開關,,那么切換箱里面切換裝置前還需要加個斷路器嗎?我覺得沒有必要,但是看建筑院的圖紙,,每個切換箱的切換裝置前面都有個隔離開關或者斷路器,,應該是起到檢修隔離或保護功能吧,但是我這個切換箱本身就在配電室里面,,距離前一級保護也不遠,,還有必要加個隔離或者斷路器嗎?哪里有雙電源切換箱的設計規范???
地下室有三個防火分區,,總共有12個防火卷簾門。請問能否只設置一個雙電源切換箱,,所有防火卷簾門電源均由這一個雙電源切換箱引來,,這樣跨越防火分區可行嗎?與此類似的還有潛水泵,,能采用相同方法嗎,?
我的雙電源切換箱附圖,,請高人指正
需要PLC來控制
消防電源監控系統,,市電和EPS供電的雙電源切換箱能實現主備電的電源監控,,而柴發做備電的雙電源切換箱的電源監控一開機就報警——欠壓報警,因為備用電源端沒有電---正常情況下柴發不啟動,。那么用柴發做備用電源的雙電源切換箱如何實現電源監控呢,? 這是14X505-1中的接線原理圖。 這是10CX504中的接線原理圖,。
有個項目,,當雙電源切換箱只出一個回路時我沒有加斷路器保護,而當雙電源切換箱出多個回路時我是在每個回路上加了斷路器保護的,。比如在水泵房里面,,我從一個雙電源切換箱出兩個回路分別到噴淋泵和消防泵控制箱,在雙電源切換箱到設備控制箱之間這段線路我是加了斷路器保護的(過負荷不跳閘),。審圖的要求取消斷路器不用加,。我認為如果取消斷路器的話,,如果該段發生短路故障,那不只有雙電源切換箱跳閘,,這不就影響到其他回路的用電了嗎?故障反而擴大了,。大家的意見吶,?同時我還有個問題,假設裝的話這個斷路器是裝在雙電源切換箱里面嗎,?
地下室泵房里面原先有一路電源線從配電房里面單獨引出,,那么消防驗收要求從配電房里面再引一路電源線出來,問題是他要求前后兩路電源線要從不同的兩個變壓器上引出,,這有道理嗎,?謝謝!
有一五層建筑,單層面積有2000多點平方,在五層頂上有四臺排煙風機,我現在想把這五臺公用一雙電源切換箱,不知道是否可以呢?
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,所以不認為存在問題,。我想問下,,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行,?
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了,。
我想問問各位大神,,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,,他們之間的選擇有什么要求,,