求助雙母線和雙電源有什么具體區別,?
明白的說下....
第一次發帖,,請各位大神予以解答,! 項目已經處于后期,但是移交強電井時發現很多的雙電源燒壞了,,查了一下線路,,由于配電箱未設置進線零排,勞務隊把電源零線接至出現零排上使得雙電源燒壞,。但是按以往經驗,,ATS即使不進零線應該也不至于會燒壞,雙電源型號為:ATyS M6b 63A 4P,。由于強電井鑰匙已經移交,,稍后才會放圖,請大神幫忙解答
我想問下大家,,有誰比較熟悉GE雙電源開關的,?因為這個品牌來向我推薦他們的產品時,吹得天花亂墜的,,而且還拿一個國際品牌,,他們的競爭對手來做比較,還有重點說明他們的雙電源開關是個透明材料,,可以看到里面的驅動,,但我想,,這種東西對于開關的性能上來說,,一點關系也沒有,而且我也了解到,,此品牌在北京有一個生產場地,,我想問下大家,有沒有人熟悉這個品牌,,用過沒有,,它的質量如何,還有它的北京是否全部是進口的,?還是只是一個國際品牌,,但東西卻是國內生產的,?
醫院項目,設計給的要求,,雙主供形式(雙路10kv同時供電,,常態時各帶一半變壓器,倆倆變壓器互為一組別),,當一路停電時,,自動切斷所有三級負荷,只保留一二級負荷供電,。 想問下這種形式,,高壓(中壓)柜那,還需要做聯絡么,?是不是只在互為組別的變壓器低壓側做聯絡就行,?
知識點:成套開關設備
請明白的高手幫助;我昨天遇到的問題,,一個綜合樓配電柜由250米的一個變電所來兩路電源,,一路150mm平方的電纜一路120mm平方的電纜,施工單位把120的接在常用開關,,150的接在備用開關,,送電后開關常用備用轉換正常,業主發現問題安排施工單位把150的電纜接在常用120的接在備用,,開關是施耐德的400A的備自投自動空氣開關,,整套裝置,調整電纜時沒有動其它任何東西,,調整電纜后開關不能自動切換,,手動可以,檢查開關上端常用電源開關有四根小線,,備用有三根小線,,原來也沒有注意,施耐德的整套裝置我也不明白,,請高手指導或提供內部線路圖,。 謝謝!
前提:供電方式是放射式,,不是樹干式;雙電源開關采用PC級,。 如下圖,,分別為雙電源開關前加斷路器和不加斷路器的方案。 這種情況,,配電箱里雙電源開關前是否需要設置斷路器,?我個人的理解是可以不設的,因為此箱的短路保護,、過負荷保護已經由上級開關實現了,,保護并沒有漏洞。而如果雙電源開關前設置斷路器,,那就不僅僅是增加2個斷路器的問題,,因為為了實現上下級開關保護的選擇性,上級斷路器需要加大一級
如一小區工作電源和備用電源在車庫,、消防風機控制箱在32層屋頂,。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開,?比如我把雙電源安裝在配電室,,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么,?謝謝各位,!:):):)
請教高手,,風機可以雙電源與控制柜可以合做成一個箱子嗎,即雙電源開關+單磁斷路器+接觸器+熱繼電器 然后配出到風機,。相當于普通消防風機電控柜與雙電源合并,。另外,最多可以多少臺風機合用一個電控柜,?PS:我指的是風機的控制還是分開的僅箱子合用一個,,感覺這樣省錢省空間。求教了,,謝謝,。
【被消防局提了:消防電源箱應末端切換,排煙風機與防火卷簾不能共用,?!恐白龅牡叵萝噹祉椖?,我的防火卷簾電源都是從車庫附近送風或排煙機房的雙電箱放射式供電過去的,參考的《建筑電氣設計疑難點解析及強制性條文》這本書的【8.45條:排煙機房內雙電源切換箱是否能向本防火分區的其他消防設備供電(如防火卷簾,、消防集水井潛水泵等),?答:可以。由雙電源切換箱配出引至相應設備時宜采用放射式供電,。對于作用相同,、性質相同且容量較小的消防設備,可視為一組設備并采用一個分支回路供電,。每個分支回路所供設備不宜超過5臺,,總計容量不宜超過10kW?!?《建筑電氣設計疑難點解析及強制性條文》這邊書不能作為法律規范依據,,如果修改圖紙的話,修改圖紙量比較大,。所以請教大家此問題是怎么解決的,?
有一臺消防泵和電梯還有點大堂照明用的雙電源配電柜的進線是兩根從兩個變壓器配電房拖來的五芯線。現在配電柜里面雙電源已經用了3p的了,,有必要換成4p的么,?煩請各位師傅們指教下。
請教各位同仁,,雙電源開關到底是選用CB(帶短路保護)級還是PC級(不帶短路保護)好,?我們以前都在使用PC級,現在聽我們院一些人說深圳在力推CB級開關,,尤其是在一些鏈接回路,?說PC級開關不帶短路保護,會影響上級開關跳閘,,這里我有一個疑問,,一般雙電源互投后面都有斷路器保護設備,就是短路的話也是該斷路器動作才對,,假如它拒動,,倒是一個問題。這樣上級開關有保護的話可以跳閘,,不至于影響其它鏈接的負荷,,同樣這里我也有一個疑問,因為我們做雙電源互投的時候一般都標明電氣機械連鎖,,要是這樣的話,,會不會互投的兩個開關一直跳個不停,最終導致配電室開關跳閘,一樣影響別的消防負荷,。各位做設計的時候都是怎么考慮的,?按照上面兩種考慮的話現在做雙電源互投最好的方式是不是在其前面再加一個熔斷器?
我現在用的雙電源自動切換開關,,它是有(主 備)之分的,。根據我現在供電等級要求。我現在不需要有(主 備)之分,。能不能在現在的開關上實現這個要求,。請大家幫幫我想想辦法。謝謝
在雙電源開關的設計中選擇有什么要求?在雙電源開關的設計中選擇有什么要求,?例如施耐德萬高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,請大蝦們解釋一下:lol
在工地上,雙電源開關進線端的主備用回路的零線相互接反了,,可能導致什么樣的后果,?末端設備為220V單相的燈具(帶變壓器)和電腦、打印機等設備,。2個回路是從同一配電室內的不同變壓器處引來?,F(xiàn)在在變壓器送電時,兩次出現了末端燈具或者電腦電源等燒壞的情況發生,,這是什么原因導致的??會不會和零線接反了有關系啊,?另外,,兩次變壓器送電時,電壓都偏高,,單相達到250V左右,,3相達到440V以上,但是甲方現在不認可兩次都是因為電源電壓高導致的燈和電腦電源燒壞的這一情況,。請各位大神幫忙分析分析,,支支招
我去年曾在一個工程上,,是兩棟高層住宅樓,,風機控制箱,污水泵控制箱都采用的是單回路供電,,而現在工程是個大型醫院醫療綜合樓,,風機控制箱,,污水泵控制箱采用雙回路供電,,甲方現認為不妥,要求改為單回路供電,,我想問一下,,這方面有什么要求嗎?
PC級雙電源開關兩路進線加斷路器,、隔離器,、者兩者都不加或把斷路器加在雙電源后面?《09DX003 民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》 P52與P15雙電源開關前分別用兩個 斷路器和隔離開關,;《14X505-1 火災自動報警系統設計規范圖示-正式版》 P43 雙電源前面后面都沒有開關,;設計中也有只在雙電源開關后面加斷路器的;這四種情形分別適用于哪種情況既安全有經濟呢,?樹干式配電時斷路器加在雙電源前面后這斷路器后面(加在前面比后面可靠),,放射式配電時雙電源前面加隔離開關或者前后都不加(加隔離開關雙電源檢修可以就地切斷雙電源開關電源,前后都不加則需要雙電源檢修則需到上級電源開關處切斷電源不方便但經濟),;大家平時都是怎么用的呢,?是加還是不加呢
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂,。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛,、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎,?有沒有強制規定為什么?謝謝各位,!:):):)