我要做的項目,甲方要求用兩個800的變壓器并聯運行,,供給車間用電,,看手冊上的方案圖,,都是雙電源,兩側引入,,兩個進線柜,,中間用母聯,但兩變壓器并聯運行應該是單側引入吧 ,? 用一個進線柜,, 變壓器之間用什么連接呢有自動的元件嗎?
兩臺變壓器、一臺發電機的系統,,兩臺變壓器的母線已經用母聯開關聯接,,為什么末端雙電源回路還要來自不同的變壓器(其中一個回路經另一臺變壓器與發電機的配電屏的主雙電源切換)?我看有的圖是這樣有的圖又不是,,請問這樣做有什么好處嗎,,什么情況才需要如此?
A,、將萬用表撥至R×1擋,,按照中周變壓器的各繞組引腳排列規律,逐一檢查各繞組的通斷情況,,進而判斷其是否正常,。 B、檢測絕緣性能:將萬用表置于R×10k擋,,做如下幾種狀態測試: (1)初級繞組與次級繞組之間的電阻值,; (2)初級繞組與外殼之間的電阻值; (3)次級繞組與外殼之間的電阻值,。 上述測試結果分出現三種情況: (1)阻值為無窮大:正常,; (2)阻值為零:有短路性故障; (3)阻值小于無窮
雙路電源供給UPS,主開關是選用三極還是四極?從兩臺變壓器低壓側分別引一路電源至一個雙路電源自投自復柜,,柜內轉換元件為施耐德,。如果配電柜所帶負荷為常規用電設備,我想在此情況下雙路主開關均選用四極開關是應該的,。問題是現在所帶負荷為兩臺UPS電源設備(三進三出/380V),,而UPS電源設備在正常工作中是不允許零線斷開的。如果一路主電源失電的話,,肯定要通過ATS轉換到備用電源供電,,在這個轉換過程當中,就出現了UPS電源設備的零線肯定會在很短的一個時間內(可能在一秒之內)產生中斷現象,。如果UPS所帶三相負荷而且很平衡的話,,在這個轉換時間內會不會致使單相用電設備燒毀,?現在UPS電源設備商提出要求:將該柜兩個主開關更換為三極(因為該柜負荷就是兩臺UPS),以保持零線的連通性,。問題如下:1/如果答應設備商要求的話,,由于兩個電源取自不同變壓器,N線如相通,,會不會產生事故,?2/如果不更改的話,會不會如設備商所說會燒毀UPS設備和用電設備(因UPS自己沒有不產生N線,,且負載都是電腦設備),? 變壓器為普通民用(寫字樓)的 (轉自電氣設計網)
請高手 點平下 有什么缺陷
現在有一個工程,,是一、二負荷,。請問雙電源是配到車間變壓器后通過配電開關拉一路線到設備,,還是需要拉二路線(一用一備)到設備。好象規范上沒有明確規定,。
電源變壓器的使用條件包括兩方面內容:可靠性以及電磁兼容性,。在以前一般都是只注意可靠性,然而現在由于環境保護不斷的意識增強,,一般是必須注意電磁兼容性的。 可靠性是指在具體的一個使用條件下,,對于電源變壓器能正常的工作到使用壽命為止,。一般都是使用條件對電源變壓器的影響也是最大的是環境溫度。有些軟磁材料,,居里點比較的低的,,對溫度也是比較的敏感的。例如:錳鋅軟磁鐵氧體,,以及居里點一般都只有215℃,,其磁通密度,以及磁導率或者說是損耗都隨溫度發生變化,,故除正常溫度都是為25℃外,,還要給出60℃,100℃時的各種參考的一個數據,。因此,,一般都是將錳鋅軟磁鐵氧體磁芯的一個工作溫度限制在100℃以下的一個情況的,也就是說環境溫度都是為40℃時,,然而溫升也只允許低于60℃,,同時也是相當于A級絕緣材料的一個溫度作用,。 電源變壓器產生的電磁干擾的主要原因一般都是磁芯的磁致伸縮。及磁致伸縮大的軟磁材料作用,,同時也是產生比較大的一個電磁干擾,。我們也可以打個比喻,一般錳鋅軟磁鐵的氧體,,則磁致的伸縮系數λS為21×10-6,,一般也是取向硅鋼的一個7倍以上作用的,然而也是高磁導的坡莫合金以及非晶
A、通過觀察變壓器的外貌來檢查其是否有明顯異?,F(xiàn)象,。如線圈引線是否斷裂,脫焊,,絕緣材料是否有燒焦痕跡,,鐵心緊固螺桿是否有松動,硅鋼片有無銹蝕,,繞組線圈是否有外露等,。 B、絕緣性測試,。用萬用表R×10k擋分別測量鐵心與初級,,初級與各次級、鐵心與各次級,、靜電屏蔽層與衩次級,、次級各繞組間的電阻值,萬用表指針均應指在無窮大位置不動,。否則,,說明變壓器絕緣性能不良。 C,、線圈通斷的檢測,。將萬用表置于R×1擋,測試中,,若某個繞組的電阻值為無窮大,,則說明此繞組有斷路性故障。 D,、判別初,、次級線圈。電源變壓器初級引腳和次級引腳一般都是分別從兩側引出的,并且初級繞組多標有220V字樣,,次級繞組則標出額定電壓值,,如15V、24V,、35V等,。再根據這些標記進行識別。 E,、空載電流的檢測,。 (1)直接測量法。將次級所有繞組全部開路,,把萬用表置于交流電流擋(500mA,,串入初級繞組。當初級繞組的插頭插入220V交流市電時,,萬用表所指示的便是空載電流值,。此值不應大于變壓器滿載電流的10%~20%。一般常見電子設備電源變壓器的正??蛰d電流應在100mA左
一,、電源變壓器的初級串聯 在變壓器計算式中有一個常數N稱為匝數比,它是初級匝數與次級匝數之比,,初次級電壓比關系為N,,而初次級電流比關系為1/N。例如:兩個初級為220V,,次級為18V的變壓器,,N為13: 1、若將兩個變壓器的初級串聯,,則在單個次級上輸出電壓將降到9V以下,。而這種情況是在單個變壓器的次級電壓高于成倍用電器電源使用情況下,可以將兩個或多個變壓器初級串聯使用,。 2,、若將兩個次級串聯就沒有多大使用價值了,。在這種情況下,,只要保證單個變壓器的功率要求,則次級輸出電壓不一定相同,,它的輸出電壓計算為:V單=(V1次+V2次+……Vn次)/Vn,。 二、電源變壓器的次級串聯 源變壓器的次級串聯是在單個功率滿足情況下,,而次級輸出電壓不滿足時將兩個或多個變壓器的組合,。如兩個變壓器的初級輸入為220V,次級輸出為18V時: 要給負載供33V電壓,則可以將兩個變壓器的次級串聯起來應用,。電源變壓器的次級串聯也是很容易的,,不同的次級輸出只要保證單個
1、通過觀察變壓器的外貌來檢查其是否有明顯異?,F(xiàn)象,。如線圈引線是否斷裂,脫焊,,絕緣材料是否有燒焦痕跡,,鐵心緊固螺桿是否有松動,硅鋼片有無銹蝕,,繞組線圈是否有外露等,。 2、絕緣性測試,。用萬用表R×10k擋分別測量鐵心與初級,,初級與各次級、鐵心與各次級,、靜電屏蔽層與衩次級,、次級各繞組間的電阻值,萬用表指針均應指在無窮大位置不動,。否則,,說明變壓器絕緣性能不良。 3,、線圈通斷的檢測,。將萬用表置于R×1擋,測試中,,若某個繞組的電阻值為無窮大,,則說明此繞組有斷路性故障。 4,、判別初,、次級線圈。電源變壓器初級引腳和次級引腳一般都是分別從兩側引出的,,并且初級繞組多標有220V字樣,,次級繞組則標出額定電壓值,如15V,、24V,、35V等。再根據這些標記進行識別,。 5,、空載電流的檢測。 a、直接測量法,。將次
開關電源是利用現代電力電子技術,,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成,。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新,。那么開關電源為什么要用高頻變壓器呢? 開關電源使用高頻變壓器的原因: 1,、為了安全,不管高頻還是低頻,,就得將高電壓用變壓器隔離,。 2、高磁體的變壓器無論從材質和銅線上都很節省,,體積又小,。 3、硅鋼片一類材質的低頻變壓器,,體積大,,不經濟、只適用于低頻脈沖電源的隔離,。 4,、為何不在整流處使用變壓器隔離?因為你想開關電源既省料又小巧,就不能在前級低頻整流處用大體積的工頻變壓器,,又因為高頻整流二極管也達不到開關管,、高頻變壓器輸出幾十千KHz的高頻方波。
開關電源變壓器是加入了開關管的電源變壓器,,在電路中除了普通變壓器的電壓變換功能,,還兼具絕緣隔離與功率傳送功能一般用在開關電源等涉及高頻電路的場合。 開關電源變壓器和開關管一起構成一個自激(或他激)式的間歇 振蕩器,從而把輸入直流電壓調制成一個高頻脈沖電壓. 起到能量傳遞和轉換作用.在反激式電路中, 當開關管導通時,變壓器把電能轉換成磁場能儲存起來,當開關管截止時則釋放出來. 在正激式電路中,當開關管導通時,輸入電壓直接向負載供給并把能量儲存在儲能電感中.當開關管截止時,再由儲能電感進行續 流向負載傳遞. 把輸入的直流電壓轉換成所需的各種低壓. 開關電源變壓器分單激式開關電源變壓器和雙激式開關電源變壓器,,兩種開關電源變壓器的工作原理和結構并不是一樣的,。單激式開關電源變壓器的輸入電壓是單極性脈沖,而其還分
電子變壓器和半導體開關器件,,半導體整流器件,,電容器一起,稱為電源裝置中的4大主要元器件,。根據在電源裝置中的作用,,電子變壓器可以分為:1)起電壓和功率變換作用的電源變壓器,,功率變壓器,,整流變壓器,逆變變壓器,開關變壓器,,脈沖功率變壓器,;2)起傳遞寬帶、聲頻,、中周功率和信號作用的寬帶變壓器,,聲頻變壓器,中周變壓器,;3)起傳遞脈沖,、驅動和觸發信號作用的脈沖變壓器,驅動變壓器,,觸發變壓器,;4)起原邊和副邊絕緣隔離作用的隔離變壓器,起屏蔽作用的屏蔽變壓器,;5)起單相變揉或揉變單相作用的相數變換變壓器,,起改變輸出相位作用的相位變換變壓器(移相器);6)起改變輸出頻率作用的倍頻或分頻變壓器,;7)起改變輸出阻抗與負載阻抗相匹配作用的匹配變壓器,;8)起穩定輸出電壓或電流作用的穩壓變壓器(包括恒壓變壓器)或穩流變壓器,起調節輸出電壓作用的調壓變壓器,;9)起交流和直流濾波作用的濾波電感器,;10)起抑制電磁干擾作用的電磁干擾濾波電感器,起抑制噪聲作用的噪聲濾波電感器,;11)起吸收浪涌電流作
干式變壓器(10KV/0.4KV)溫控器電源一般采用變壓器二次側的單相電源,但是由于工藝設備用電電壓為208V三相,,則干式變壓器為10KV/208V。溫控器電源采用該變壓器二次電源,,導致溫控器經常被燒,,但采用其他220V電源,有說不能完全反映變壓器溫度,。到底怎樣解決,,各位大俠請解惑!感謝,!感謝,!
建筑電氣選型——變壓器,、電源類中,有些電源或變壓器很難歸入某一類,,但按其產品廠家的說法,,其產品確實屬于電源類,我們稱之為“其他電源”,,歡迎對本站電子樣本頻道變壓器,、電源類“其他電源”產品進行點評。在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,,您的意見和建議對于企業,、別人的選型選購參考都很重要!
1.熱備用狀態:發電機啟動信號由變壓器主斷路器提供,,那么另外一個回路接到變壓器柜子的作用是什么,?如圖。2.如果消防啟動發電機的時候,,市電也沒有停電,,那么一二級負荷的雙電源開關兩個回路是否都帶電?由哪個回路供電呢,?求大神解答,。
我只知道理論,,兩回10kv進線,相互閉鎖,,出線至變壓器,,就是畫 畫不出來 而且是不是要10KV和0.4KV的一次系統圖要分到兩張圖上畫
變壓器1#出線A1,B1,C1,N1 變壓器2#出線A2,B2,C2,N2,試問:我有一電壓380的設備,電源能取A1,B1,C2嗎,?
為了表征各種電壓或電流波形的好壞,,一般都是拿電壓或電流的幅值、平均值,、有效值,、一次諧波等參量互相進行比較。在開關電源之中,,電壓或電流的幅值和平均值最直觀,,因此,我們用電壓或電流的幅值與其平均值之比,,稱為脈動系數S;也有人用電壓或電流的有效值與其平均值之比,,稱為波形系數K。 因此,,電壓和電流的脈動系數Sv,、Si以及波形系數Kv、Ki分別表示為: Sv = Up/Ua —— 電壓脈動系數 (1-84) Si = Im/Ia —— 電流脈動系數 (1-85) Kv =Ud/Ua —— 電壓波形系數 (1-86) Ki = Id/Ia —— 電流波形系數 (1-87) 上面4式中,,Sv,、Si,、Kv、Ki分別表示:電壓和電流的脈動系數S,,和電壓和電流的波形系數K,在一般可以分清楚的情況下一般都只寫字母大寫S或K,。脈動系數S和波形系數K都是表征電壓或者電流好壞的指標,,S和K的值,顯然是越小越好,。S和K的值越小,,表示輸出電壓和電流越穩定,電壓和電流的紋波也越小,。
雙電源變壓器
雙電源變壓器專題,,為您提供雙電源變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源變壓器 相關的專業交流討論,,更多雙電源變壓器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題