雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的
PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些?可是他不帶短路保護,,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎,? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,則不需要此短路保護開關,,因為前一級可以盬o(hù),,如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,則需要此短路開關??! 大家對此有什么看法?,?
摘要:雙電源自動轉換開關的發展趨向,,從ATSE的發展過程和發展趨向可以看出,PC級ATSE在工程中的應用將成為主流,,做出了闡述,。 一、雙電源自動轉換開關 ATSC即雙電源自動轉換開關,,由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器(轉換控制器)組成,,用于監測電源電路、并將一個或幾個負載電路從一個電源轉換至另一個電源的開關電器。作為消防負荷和其他重要負荷的末端互投裝置,,ATSE在工程中得到了廣泛的應用,,正確合理的選擇ATSE可確保重要負荷的可靠供電,ATSE在重要負荷的供電系統中是不可缺少和重要的一個環節,。 ATSE目前在我國經歷了四個發展階段,,即兩接觸器型、兩斷路器型,、勵磁式專用轉換開關和電動式專用轉換開關,。兩接觸器型轉換開關為第一代,是我國最早生產的雙電源轉換開關,,它是由兩臺接觸器搭接而成的簡易電源,,這種裝置因機械聯鎖不可靠、耗電大等缺點,,因而在工程中越來越少采用,。兩斷路器式轉換開關為第二代,也就是我國國家標準和IEC標準中所提到的CB級ATSE,,它是由兩斷路器改造而成,,另配機械聯鎖裝置,可具有短路或過電流保護功能,,但是機械
情況如下:原設計圖紙中電梯,,樓道照明等雙電源自動切換開關的執行單元采用了3P斷路器,現在要改成4P的,,雙電源自動切換開關采用的是德力西的,。不知那位高人能給說一下還能再加上1P嗎?還有怎么才能加上啊,。最好不要告訴我換整個的雙電源自動切換開關啊,。最好能夠經濟實惠,方便簡單的方法,。先謝謝各位了,。
公司的雙電源自動切換開關ATS帶發電機啟動,有一點不明白,,請高手解答,!公司的資料已丟失,我從網上查資料,,發現ATS有好多種,,ABB的ATS要帶一臺UPS提供控制電源,其它公司有的要把發電機蓄電池24伏電源送到ATS,,有的不需要,!停電后ATS內有一觸點閉合,,啟動發電機,沒有電源怎么閉合繼電器觸點,?我不明白當主電源停電時,,發電機還沒有啟動,,ATS控制電源沒有,,怎么工作?難道繼電器觸點斷電閉合,,有控制電源斷開,?請高手解答!
各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",按我圖上的設計可以實現這個要求嗎,?請大家幫么?,謝謝啦.
1,雙電源自動切換開關的CB級和PC級的區別pc級無短路保護功能cb級有短路保護功能這么理解對嗎,?2,,對pc級的前面加斷路器做保護,對cb級的前面加隔離開關做保護這么做可以,?3,,如果雙電源開關本身有 隔離 功能 是不是不用在前面加斷路器或隔離開關了 ?,?,? 4,如果一棟建筑物從外邊引入一用一備 兩條電纜 ,。在隔離開關處做重復接地,。。,。這樣的系統有沒有問題,??,?,?
在選購雙電源自動轉換開關時,首先需要考慮滿足所在地使用的各類參數,如:額定工作電壓,、頻率,、額定工作電流、相數,、轉換條件,、轉換時間、使用類別等,。為了方便大家更好的選型,, 以下電工之家就相關參數做簡要概述。 一,、 雙電源的額定工作電壓,、頻率、額定工作電流,、相數 如上參數適用于所有電氣產品的選型,,也僅僅表明雙電源作為“導體”需滿足的最基本要求,雙電源必需能夠滿足使用地的電壓,、頻率,、電流及相數等電氣性能要求,一般電氣工程師已經很熟悉,。 注:按照《IEC62091固定式消防泵控制器》標準規定,,用于消防泵的雙電源產品,其額定電流不得低于電機額定電流的115%,,從安全的角度考慮,,建議雙電源的額定電流統一采用負荷電流的125%(新民規也建議為125%)。 二,、 雙電源的轉換條件 在“特定條件”下,,我們需要雙電源能夠自動可靠的實現轉換。這個“特定條件”就是雙電源的轉換條件,,或稱之為轉換前提,,是我們選購雙電源時的首要考慮要素。 1,、 在常用電源未發生故障的情況下不能轉換 這是許多用戶(甚至廠家)都容易忽視的問題,。雙電源控制器必需能夠識別
請問為什么當兩路電源分別為柴油發電機和市電是雙電源轉換開關要選擇4極的?為什么采用3極的雙電源開關,,試車時總漏電保護開關總動作呢,?
雙電源自動轉換開關有PC級和CB級,這兩種形式的使用有什么區別,?對于樹干式配電的采用PC級合適嗎,?
在下理解下面圖片中標注為紅色的部分的AT1為電源自動切換箱,,如這樣理解是正確的話?那和圖中標注為紅色部分的TSE有啥區別,? TSE的每一進線處為什么有兩路電源進線(如AP1:WP1和AP1:WP2) ,? 提前謝謝您的回復。
施耐德 ATNSX系列自動電源轉換系統與ATS 系列自動電源轉換系統,,哪個屬于PC級的?。緼TS 系列自動電源轉換系統也能實現自投自復,、自投手復,、互為備用呵手動多種控制方式嗎?樣本上找了好久,,沒找到說明?請大俠們賜教啊,,在線等,!急啊,!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 編輯 ]
ATS(Automatic transfer switching equipment),,自動轉換開關。ATS主要用在緊急供電系統,,將負載電路從一個電源自動換接至另一個(備用)電源的開關電器,,以確保重要負荷連續、可靠運行,。ATS為機械結構,,轉換時間為100毫秒以上,會造成負載斷電,。適合照明,、電機類負載。其中負荷開關派生的自動轉換開關采用雙列復合式觸頭,、傳動機構,、微電機預儲能、以及微電子控制技術,,基本實現了零飛弧,。驅動電機為聚氯丁橡膠絕緣濕熱型電機,裝有安全裝置在超出110℃溫度和過電流狀態時自動跳閘,。待故障消失后即自動投入工作,,很大程度保證了開關壽命。
小區內有高層住宅,,含有二級負荷,,雙電源供電,主用電源掉電后,,備用電源投切時是否需要切除三級負荷,,該如何切除。之前我采用的方法是三級負荷出線開關加欠壓脫扣,。還有更好的方法嗎,,因為掉電后撷阈枞斯ず祥l,很麻煩
按照國家ATSE標準,,雙電源自動切換開關按照其工作工位(又稱工作段式)分為二段式(二工位)和三段式(三工位),。一、二段式雙電源及三段式雙電源的定義1,、二段式雙電源:分為常用電源和備用電源兩個工作位,,保障負載始終與一路電源接通,僅在轉換其間(通常是50-100ms)內斷電,,不能夠同時切斷兩路電源,。2、三段式雙電源:分為常用電源-零位-備用電源三個工作位,,中間零位可保證負載與兩路電源長期隔離,,由控制器決定是否保留在中
新一代智能型雙電源自動轉換開關所集合的豐富測量及顯示,兩路電源的更準確穩定判斷與控制,,通信及編程設置等功能等等,。 1、測量與顯示功能 新一代智能型雙電源集更多電器功能與一體,。測量功能包括:兩路三相相電壓,、頻率;常用合閘,、備用合閘,、分閘狀態指示等等。雙電源控制器采用LCD液晶大屏幕中文顯示,。完備的中文操作提示使操作更為便捷,。 2、保護功能 過載及短路保護,;斷相,、斷路保護;失壓,、欠壓保護,。 3,、判斷與控制 雙電源控制器具備上述兩路電測量及顯示功能,以及消防及發電功能,。另可在對線路故障判斷后設置延時1-60S進行電源間自動切換,,輸出20A無源觸點,控制轉換開關切換,。
一,、將雙電源自動轉換開關置于調試臺上,按正確相序連接相應電源線,,相線與中性線(零線)按位對接,,不能接錯。二,、三極開關調試時,,常用與備用零線分別要接至零線端子(NN與RN)位置上。三,、開啟常用及備用電源,,按起動按鈕。四,、設置雙電源自動轉換開關在自投自復工作模式,如兩路電源電壓正常,,開關應置于常用電源位置,,常用電源合閘。五,、設置常用電源NA,、NB、NC,、NN任意相斷相,,雙電源應自動轉換至備用電源,如常用電源恢復正常,,應轉換回常用電源,。六、調節常用電源任意相電壓調至預定欠壓電壓值,,雙電源應自動轉到備用電源,。當常用電源恢復正常,開關應返回常用電源,。七,、備用電源任意相斷相,報警器應發出報警聲,。八,、把常用電源和備用電源任意相斷開,,控制器上對應顯示符號應對應消失。九,、當設置雙電源為手動操作模式時,,通過手動操作控制器,需自由轉到備用電源及常用電源,,顯示屏均顯示正確,。十、操作控制器上的雙分鍵,。雙電源需同時分斷砈眉皞溆秒娫?,處在雙分位置。十一,、開關在
我先說一種情況:由兩路市電供電給一雙電源自動轉換開關(CB級帶斷路器那種以下簡稱ATSE),,當常用電源出現故障的時候ATSE轉換到備用電源,這個時候負載側出現故障,,備用電源的執行斷路器脫扣,,在故障未排除的情況下常用電源恢復,按照ATSE內部程序的設置,,ATSE應從備用轉換到常用電源,,也就是說這個時候常用電源執行斷路器在負載側故障的情況下合閘了,大家說這種情況對嗎,?:handshake
一種基于交流接觸器的新型ATSE產品深圳市強電通科技有限公司 518010 廣東深圳摘要: 闡述了接觸器可以作為ATSE的主觸頭開關電器的依據,,以及接觸器的工作原理及接觸器的優點,作者的觀點是:由單片機控制,,采用接觸器作為ATSE的主觸頭開關電器的新型ATSE產品是可靠性和性價比比較高的一種雙電源切換方案,。關鍵詞: ATSE 主觸頭開關電器 接觸器 單片機0.引言國家設計規范中明確說明:建筑內的消防用電負荷要由兩路電源供電,并在最末一級配電處實現自動切換,,所以雙電源自動切換開關(ATSE)是目前建筑電氣行業中一個很熱門的產品,,雖然目前市場上有很多種類型ATSE產品可供選擇,但基于接觸器的ATSE產品卻很少見,,然而ATSE的國標中是允許采用接觸器作為ATSE的主觸頭開關電器的,,作者的觀點是:由單片機控制,采用接觸器作為ATSE的主觸頭的新型ATSE產品是一種性價比比較高的雙電源切換方案,。1 ATSE的基本功能和接觸器可以作為ATSE主觸頭的依據1.1ATSE的定義和其基本功能<
專業一體化PC級雙電源轉換開關◆下面就目前國內市場供應的產品,,進行分析: 開關本體:開關本體是ATSE的核心,ATSE的電氣性能基本取決于此,。目前市場上銷售的ATSE,,有兩種本體結構:一種是直接采用現成的開關(接觸器CC級、斷路器CB級,、隔離(負荷)派生的PC級開關)作為本體(以萬高,,斯沃,,溯高美),市場90%以上的ATSE是此類結構,。其特點是:利用現成的開關做主體配備電機驅動,,所以開發、制造成本低,,開發風險小,、投入少,無技術參數可講,,產品上市速度快,,很多專業國內有許多專門從事此類產品OEM貼牌的廠商,等于是廠家都可以生產,。需要用戶注重,,這種結構的開關,其電氣性能基本取決于所選用的本體開關的電氣性能,,可靠性低,。 另一種是完全獨立單獨設計(以ASCO、GE,、泰永為代表)的本體結構專業的PC級,。因為是宨T設計,所以觸頭材料,、壓力,、開啟速度、滅弧等開關的所有性能都可以按照要求設計(非凡是高于國家標準要求或者特別用途,,例如AC-33iA、耐高電流沖擊能力等同國際IEC的認證),。這類產品的缺點是:開發周期長,、成本高;產品成本高,,優點:安
雙電源自動投切開關
雙電源自動投切開關專題,,為您提供雙電源自動投切開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源自動投切開關 相關的專業交流討論,,更多雙電源自動投切開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題