亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 雙電源的自動及手動控制對比

    雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證,。但是一些特殊情況,則需要采取緊急手動操作,。一,、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,自動操作指示燈恒亮,,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態,。此時雙電源通過檢測常用電源NA、NB,、NC三相和備用電源RA,、RB、RC三相電壓,,當常用電源有出現三相中任意一相過壓,、欠壓,、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,,接通備用電源,即進行自投操作

  • BQ8三路電源自動轉換控制器

    市場上由兩套雙電源自動轉換開關組成的三路電源由于用四個斷路器及兩臺控制器控制,,實際是兩套雙電源,,它具有占用面積大,結構復雜,,布線不方便等特點,,不是真正意義的三路電源自動轉換開關,我公司為了滿足客戶需要,,特推出控制三臺斷路器的真正的三路電源自動轉換控制器,,長期以來,在無人值守動力機房及電源級控制與配電系統自動切換中得到良好應用,。

  • 這樣可以實現雙電源自動切換嗎,?

    各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",按我圖上的設計可以實現這個要求嗎,?請大家幫忙看?,謝謝啦.

  • 請教雙電源自動切換的問題

    在下理解下面圖片中標注為紅色的部分的AT1為電源自動切換箱,如這樣理解是正確的話,?那和圖中標注為紅色部分的TSE有啥區別,? TSE的每一進線處為什么有兩路電源進線(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前謝謝您的回復,。

  • 請問雙電源自動切換問題

    施耐德 ATNSX系列自動電源轉換系統與ATS 系列自動電源轉換系統,,哪個屬于PC級的啊,?ATS 系列自動電源轉換系統也能實現自投自復,、自投手復、互為備用呵手動多種控制方式嗎,?樣本上找了好久,,沒找到說明?請大俠們賜教啊,,在線等,!急啊,!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 編輯 ]

  • 雙電源自投自復控制原理圖

    圖紙簡介: 雙電源自投自復控制原理圖,,雙電源自投入自復位系統,控制原理設計,器件選型,。換一個 投稿網友: icepower126 上傳時間: 2013-02-23

  • 求助,,關于雙電源自動切換的問題,?

    使用兩個接觸器(主用),和一個裝換把手(3檔,,1,、0、2),,其他輔材若干,,不使用延時繼電器最好,實現雙電源自動并聯切換,,轉換把手1檔時,,電源1工作,2備用,;2檔時電源2工作,,1備用;0位時兩電源并列運行(即:兩接觸器同時吸合),。求接線圖,,不勝感激~另外:有沒有延時斷開的轉換把手啊,型號及廠家,?

  • 關于雙電源自動切換的另一個問題

    上次糾結了雙電源切換箱產品的問題,,得到了各種回答,基本解決了疑惑,。這次,,是關于雙電源自動切換安裝的問題,先看圖這一幅圖是,,發電機和市電經變壓器后,,經自動切換裝置后,接入母線這是該母線上的消防負荷,,開關柜 1AAE104,例如其中WP6排煙風機 這是具體的電力平面圖,,看到1AA104,接著排煙機設備,。于是讀完圖后,,我的理解變成了下面這幅圖:

  • BQ3A框架式雙電源控制器

    BQ3A框架式雙電源控制器技術特點: 1.用于兩路市電、兩路發電或一路市電一路發電自動切換,,尤其適合兩路低壓空氣斷路器(框架式斷路器)及塑殼斷路器的切換,;不需要適配器及欠壓脫扣器,。2.采用LCD為128*64大液晶顯示,兩種語言(簡體中文,、英文)2.時刻監視兩路三相電壓,,三相電流、頻率,、功率等參數,;對出現的電壓異常(如失壓、過壓,、欠壓,、缺相)做出準確的判斷并輸出無源控制開關量;3.設有自動/手動狀態切換功能,,在手動方式下,,可按手動鍵實現開關分合閘;自動狀態下,,任一路出現電壓異常時,,若另一路電壓正常,則自動切換到另一路,;4.采用輸入口令,,防止非專業人員誤操作;5.供電方式可設定為一路優先,、二路優先或無優先;6.漢顯兩路三相電參數及開關狀態(顯示電流及功率需外接電流互感器),;7.可在控制器上更改各參數,,均采用漢顯及數字化調整(連續可調);同時記憶在內部FLASH存儲器內,,在系統掉電時也不會丟失,;8.具有RS-485通訊接口,應用ModBus通訊規約,,利用本公司中文監控測試軟件,,可在

  • 關于ABB雙電源自動切換裝置

    老師你好我們單位每層樓都有一個配電室,每層樓的西側或者東側又有一個ABB雙電源自動切換裝置,,身為一個剛出大學門的電工實在不懂這個裝置的用途以及他的接線 ,,是否跟外面的柴油發電機有關。希望有老師能解答一下 感激,!

  • 雙電源自動切換開關的問題

    雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的

  • 雙電源自動切換開關的選擇

    PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些,?可是他不帶短路保護,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎,? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,,則不需要此短路保護開關,,因為前一級可以保護,如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,,則需要此短路開關?。?大家對此有什么看法,?,?

  • 關于環網柜雙電源自動切換問題

    ABB的Uniswitch,芬蘭ABB,我們國產仿ABB的環網柜(三工位的),做雙電源自動切換,做電氣,機械聯鎖各位大蝦有何高見

  • 雙電源自動開關的使用選擇

    摘要:雙電源自動轉換開關的發展趨向,從ATSE的發展過程和發展趨向可以看出,,PC級ATSE在工程中的應用將成為主流,,做出了闡述。 一,、雙電源自動轉換開關 ATSC即雙電源自動轉換開關,,由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器(轉換控制器)組成,用于監測電源電路,、并將一個或幾個負載電路從一個電源轉換至另一個電源的開關電器,。作為消防負荷和其他重要負荷的末端互投裝置,ATSE在工程中得到了廣泛的應用,,正確合理的選擇ATSE可確保重要負荷的可靠供電,,ATSE在重要負荷的供電系統中是不可缺少和重要的一個環節。 ATSE目前在我國經歷了四個發展階段,,即兩接觸器型,、兩斷路器型、勵磁式專用轉換開關和電動式專用轉換開關,。兩接觸器型轉換開關為第一代,,是我國最早生產的雙電源轉換開關,它是由兩臺接觸器搭接而成的簡易電源,,這種裝置因機械聯鎖不可靠,、耗電大等缺點,因而在工程中越來越少采用,。兩斷路器式轉換開關為第二代,,也就是我國國家標準和IEC標準中所提到的CB級ATSE,它是由兩斷路器改造而成,,另配機械聯鎖裝置,,可具有短路或過電流保護功能,但是機械

  • 雙電源經常燒控制器的問題,救命呀,!

    最近遇到一個現象:一高校學生宿舍電梯用雙電源箱,,共計12臺,,雙電源選用PC級4p 63A,設計前級斷路器為80/4P的塑殼,功率16.5KW.剛剛在調試階段,,目前共計4臺都存在燒控制器現象,。是使用不當還是質量問題?測量電壓正常,,盼高手指點如何找到原因,?

  • 雙電源自動切換開關控制電壓與工作電壓的區別

    在雙電源自動切換開關選型的過程中,經常會遇到很多,比如電流、電壓,、頻率和極數等,,而選擇的前提是得懂這些參數的定義。下面電工之家簡單介紹下雙電源自動切換開關控制電壓與工作電壓的區別,。一般我們平時所指的工作電壓為開關在整個線路中正常承受的電源額定電壓,,可以為單相,也可以為三相,??赡馨ê芏嗷芈返碾妷海豢刂齐妷簽槟骋豢刂苹芈返墓ぷ麟妷?,比如線圈控制電壓,,電機控制電壓,一般為單相交流及直流,。我公司的KT-GA系列雙電源自動切換開關,,在正常情況下,工作電壓為AC380V,,控制電壓為AC220V(此時的控制電壓為電機回路的控制電壓,,此處的控制電壓采樣取自工作電壓三相電的其中一相

  • 分析BQ3A框架式雙電源控制器

    1.用于兩路市電、兩路發電或一路市電一路發電自動切換,,尤其適合兩路低壓空氣斷路器(框架式斷路器)及塑殼斷路器的切換;不需要適配器及欠壓脫扣器,。 2.采用LCD為128*64大液晶顯示,,兩種語言(簡體中文、英文)顯示,。采用博耐BQ3A框架式雙電源控制器制作時刻監視兩路三相電壓,,三相電流、頻率,、功率等參數,;對出現的電壓異常(如失壓、過壓,、欠壓,、缺相)做出準確的判斷并輸出無源控制開關量,; 3.設有自動/手動狀態切換功能,在手動方式下,,可按手動鍵實現開關分合閘,;自動狀態下,任一路出現電壓異常時,,若另一路電壓正常,,則自動切換到另一路; 4.采用輸入口令,,防止非專業人員誤操作,; 5.供電方式可設定為一路優先、二路優先或無優先,; 6.漢顯兩路三相電參數及開關狀態(顯示電流及功率需外接電流互感器),; 7.可在控制器上更改各參數,均采用漢顯及數字化調整(連續可調),;同時記憶在內部FLA

  • 雙電源自動切換裝置選用探討

    論文簡介:雙電源自動切換裝置選用探討,對于一級負荷,,二級負荷等的重要負荷供電,中國工業紡織院 李道木高級工程師著,。 投稿網友:yiqiaohonln 上傳時間: 2013-10-25

  • 雙電源切換控制器控制框架開關,??,?

    近日手頭有套GCS圖紙,,其中的進線柜有點疑問,在此提出,,供大家討論,!此進線柜為雙電源進線,一用一備,,要求能進行自動切換,,控制器注明了選用正泰的NZ1BR-300,但執行元件卻注明選用正泰的NA1-1000/3-300A萬能式斷路器,,我只知道雙電源切換開關是用塑殼斷路器作為執行元件的,,像這種用框架開關作執行元件的還真沒有遇到,請大家討論是否可行??!

點擊加載更多

雙電源自動控制器

雙電源自動控制器專題,為您提供雙電源自動控制器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與雙電源自動控制器 相關的專業交流討論,,更多雙電源自動控制器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

asco雙電源型號

pc級雙電源開關