電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,,先謝謝啦?。?/p>
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?
我在礦山工作 遇到一個問題 就是什么是遠端短路和近端短路 具體怎么調試呀 250千瓦的電動機 老工人們把遠端短路調到了2400A把近端短路調到了2000A額定電流290A 請問各位大哥對嗎? 怎么調試呀?謝謝謝謝 感激不盡
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的,?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么,?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
直接接地系統,,單相接地短路,構成回路,,電流很大,。 小接地電流系統,經消弧線圈或者經高阻接地,,也構成了回路,,為什么不說這個回路的電流,而考慮對地的分布電容電流,? 還是說這個回路因為阻抗太大電流特別小,,比分布電容電流還小,所以忽略了,? 還是怎么著
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算,?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算?。?/p>
k閉合 電流源就被短路了嗎 為什么
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能羉s應大于被保護線路最大三相短路電流,。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器,?因為各出線最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o電器,,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流?!斑@怎么理解,?求指點,!
日前,,碰上一個問題:前提條件,,假定10kV側為無限大容量系統,對于1600kVA變壓器,,其低壓側出線端的三相短路電流是多大,?該如何計算呢?謝謝,!
剛碰上一幢辦公樓建造,,主體設計與裝修分二家設計,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只?000A,,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A,?按實際情況,我進行了計算,,先把系統的圖畫出來,,供朋友們討論,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,,有興趣的朋友可計算一下,。需要什么數據,我在后面跟帖中提供,,希望朋友們能討論學習,,共同進步。
單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍,;當斷路器不做短路保護功能時,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,,針對C型脫扣器,。 現在有個LED路燈回路,長度800米,,功率2.5KW,,選用YJV 5*10平方銅芯線,, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,,這個斷路器該選多大呢,?還是要加大線纜截面呢,?這個計算方法是否
DL/T5222-2005 導體和電器選擇設計技術規定 15.0.9中性點的零序電流互感器應按下列條件選擇和校驗:對中性點非直接接地系統,,由二次電流及保護靈敏度確定一次回路起動電流;對中性點直接接地或經電阻接地系統,,由接地電流和電流互感器準確限值系數確定電流互感器額定一次電流,,由二次負載和電流互感器的容量確定二次額定電流;看完很困惑,,什么是一次回路起動電流,,在網上查也查不到,計算它的目地是什么,?