電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?
ABB故障電流限制器Is Limiter 說明書簡體中文版
論文簡介:摘要: 500kV主網短路電流超標問題已成為廣東電網近年來運行最突出的問題之一。 投稿網友:xiachaokai1937 上傳時間: 2013-07-20
企業中壓系統(6、10KV)的短路電流,,現在都很大,。特別是,,動穩定電流(主要是大電機回饋的結果),。都有哪些限制大電機回饋短路電流的措施,。請各舒己見,,共同提高。
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
勵磁調節器定子電流限制是怎么回事,我們的135機組在升負荷時在到125時勵磁調節器出現了定子電流限制,,十五分鐘后帶到滿負荷發生失磁保護動作減出力,,動作五秒后機組負荷突然增到156,,而且無法控制負荷只好緊急拍機了我們的調節器好向有問題,升負荷時無功一直在減少,,125時無功只有38,,功率因數是0.95失磁動作顯示動作時候向系統吸收無功,,機組進相運行
有一工程用一220V/30KV 50KVA變壓器,變壓器輸入側串聯一限流電抗器,輸入側用40A交流接觸器三極串聯控制變壓器的通斷,可是總燒接觸器,查資料知變壓器在接通時涌流能達到20~40倍變壓器額定電流.我想請教1,、當串聯限流電抗器時,可將涌流限制到多少,?2,、接通串聯限流電抗器瞬間是否也可產生涌流,?如果有涌流,,這一數值是多少,?電抗器參數:額定電流30A,,49mH
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么,?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的,?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么,?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
本帖最后由 feidaodeng 于 2016-7-18 16:12 編輯 最近做的一個項目,,10kV母線計算短路電流有效值超過50kA,如果不限制短路電路的話投資過于昂貴,,如果在出線上采用限流電抗器的話,,一方面電能損耗較大,而且有發熱和電壓降等問題,。請教各位大神,,現在主流的做法是不是采用普通限流電抗器限制短路電流?或者是否有更加先進可靠的解決方案,? 在網上搜了一些解決方案,,有采用爆炸橋與限流電抗器并聯的,也有國內廠家采用高速開關與限流電抗器并聯的,,好處就是正常工作時幾乎零損耗,,短路時才投入限流電抗器。但是不知道這種做法是否成熟可靠,?
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算,?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算?。?/p>
k閉合 電流源就被短路了嗎 為什么
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能羉s應大于被保護線路最大三相短路電流,。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器,?因?yàn)楦鞒鼍€最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o(hù)電器,,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流?!斑@怎么理解,?求指點,!