上周我礦出現了一個事故,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,,期間經過的三個配電所均無反應,我想請教一下,,這么大的電流對我的發電機有什么影響,?發生這次事故后我們應當做些什么?是重新整定繼電保護值嗎,?還是,?請指教!??!
電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?
請看附圖,,電動機反饋的電流對短路電流的貢獻,。 如果1點短路,,那么總開關只是流過系統的短路電流,沒有電動機反饋,。而2點短路,,是不是電動機反饋電流加上系統短路電流,那么豈不是分開關的短路電流比總開關還大,?
由于要計算短路電流用,,所以需要大家提供參數,,10kV電機型號為 YGF1000-4 額定功率為16500kW,額定轉速為1487r/min
本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 編輯 現在鋼鐵廠都有11萬變電站,,電壓110KV/10.5KV,,11萬側當然接到電網上了現在在建25MW的汽輪發電機,并網到公司10.5KV請問計算10KV短路電流時1 這個發電機是按有限容量,,還是無限容量計算2 標么值可以用公式 Ud''%*S(基準)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 嗎,?3 最大運行方式最大三相短路電流 假定 所有發電機滿負荷 嗎4 如果計算真實的三相短路電流,發電機不滿載,,SN是不是應該取短路發生時的S各位幫幫忙,,多謝了
《工建》第三版中的柴油發電機組短路電流計算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,,請教了,,謝謝!另外哪位大蝦有柴油發電機組短路電流計算法面的資料共享一下,,急需,,不勝感謝!??!
查發電機運算曲線的得出的短路電流的標幺值,要乘以相應的基準電流才能的出短路電流的有名值,。手冊上說這個基準電流由等值發電機的額定容量和相應的平均額定電壓決定,,這個相應的平均額定電壓是指哪個電壓,,是發電機的額定電壓還是短路點的平均電壓?因為在做題的時候看到答案不一致,,所以想請知道的給我一個準確的答案,。
做一個小工程的短路電流計算,用到3000kW機組,,廠家資料上直軸超瞬變電抗Xd''為10.25,,按設計手冊表4-7計算電抗最小的為0.12,此發電機計算電抗0.1025短路電流怎么計算啊,,沒法查表,,曲線圖也到0.12就沒了,短路熱效應就更沒辦法了希望遇到此情況的朋友指點
企業中壓系統(6、10KV)的短路電流,,現在都很大,。特別是,動穩定電流(主要是大電機回饋的結果),。都有哪些限制大電機回饋短路電流的措施,。請各舒己見,共同提高,。
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
前段時間有個工程 有兩臺800KW及一臺600KW柴油發電機并列運行 需計算短路電流但廠家沒提供計算短路電流計算用到暫態過程參數 跟他們聯系 他們說不知道 這些參數在什么地方可以找到呢 廠家到底有沒有義務提供呢 ?請各位高手們給予 指點再次謝過
發電機的短路試驗需要短接發電機出口開關的下樁頭(出線處三相短接),待轉速3000后,加勵磁,記錄定子電流與勵磁電流的數值我想問的是定子電壓基本為0,,為何有定子電流的,?短路試驗的目的?
如圖系統所示:正常系統分列運行,,發電機并網,,請問一下兩個問題。1,、果采用IEC法計算k1點的三相短路電流,,是不是分別求出系統到k1的短路電流I1,,發電機G到k1的短路電流I2,k1點的三相短路電流就是I1+I2,。2,、果是k2點發生短路呢,短路電流怎么計算,,要考慮發電機的影響嗎,?
電機,斷路器的選型需要進行哪些短路電流計算,?,??像軟啟動器,,接觸器,,電機保護器等如何選型?通過哪些計算,?請各位高手指教,,謝謝!
求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),,請問如何計算中性點故障電流,?尤其是單相接地故障時。2)在單相接地是,,中性點回路會產生負序電流嗎,?
35kv變電站微機繼電保護設計A某一水電站網絡如圖所示,,已知: (1)發電機為立式機組,功率因數 ,、 ,、次暫態電抗 ,負序阻抗 ,; (2)水電站的最大發電容量為2×5000kW,,最小發電容量為5000kW,,正常運行方式發電容量為2×5000kW; (3)平行線路同時運行為正常運行方式,; (4)變壓器的短路電壓均為 ,,接線方式為 ,變比 ,; (5)負荷自起動系數 =1.3,; (6)保護動作是限級差△t=0.5s; (7)線路正序電抗每公里均為0.4Ω,; (8)試確定:1)水電站發電機,、變壓器相間短路主保護、后備保護的保護方式,,并確定保護的整定值及靈敏度,;2)平行線路的相間短路主保護和后備保護(采用橫差保護或距離保護);3)56 線路相間短路保護(采用電流,、電壓保護方式)的整定計算,;短路電流怎么算啊?
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,,先謝謝啦?。?/p>
大俠們 小弟想問哈 關于電機的啟動 我看到他們在選用元器件的時候,,不管是直接啟動還是降壓啟動 元器件的好像都沒有按照它的啟動電流來選吧 這個什么怎么回事,?求教了各位大俠
本帖最后由 faqinting 于 2013-4-12 22:36 編輯 最近我們更換了一臺電機開關,將DW15型斷路器換為CW2型,,更換后速斷定值設為1600A,,電機90KW,啟動電機時速斷動作,,動作值是1770A,,以前用DW15型斷路器時是用常規繼電器保護,電機啟動未出現問題,。因為電機運行時軸承有異音,,所以隨著更換開關將電機軸承更換,,電機側絕緣、直阻都合格,,看電機啟動電流應是偏大,,達到10倍,不知電機是不是有問題,,電機啟動電流都與什么有關系,,電機是空載。我們以前已更換一臺相同容量電機的開關沒有出現此問題,,不過兩臺電機極數不同,,電機啟動電流與極數有關系嗎,時間長了電機忘沒了,,書也沒找到,,請大家?guī)兔Π。a(bǔ)充一下:與電機的氣隙有關系嗎,?通過增大速斷定值,,電機啟動起來后,運行正常,,電流也正常
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?