電線長了,除了電壓降加大以外,,也會使末端短路的電流減少,,當短路電流小于短路器的最小短路電流時(比如16A的西門子某型號的最小短路電流是80A),會進入過載保護的曲線,。這樣的話,,會對導線、低壓系統和電器造成什么影響和損壞,,是否應該盡量讓電線的長度滿足最小短路電流值,?
電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
請高手指教,下面這個東西具體說的是什么意思,??
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,先謝謝啦??!
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
一臺特靈螺桿式水冷冷水機組RTHB380,,冷量380冷噸,,機組滿負荷時電流為404A(約200kw),結果業主(按運行數據)說機組最小的正常運行電流也要260A(約130kw),,請問這是怎么回事,?
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的,?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么,?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算,?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算???
k閉合 電流源就被短路了嗎 為什么
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能羉s應大于被保護線路最大三相短路電流,。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器,?因?yàn)楦鞒鼍€最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o(hù)電器,,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流?!斑@怎么理解,?求指點!
日前,,碰上一個問題:前提條件,假定10kV側為無限大容量系統,,對于1600kVA變壓器,,其低壓側出線端的三相短路電流是多大?該如何計算呢,?謝謝,!
剛碰上一幢辦公樓建造,主體設計與裝修分二家設計,,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只?000A,,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A?按實際情況,,我進行了計算,,先把系統的圖畫出來,供朋友們討論,,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,,有興趣的朋友可計算一下。需要什么數據,,我在后面跟帖中提供,,希望朋友們能討論學習,,共同進步。
10kv側的系統(最大)短路容量Sc=312.5MVA, 則Xc=Sj/Sc=100/312.5=0.32,;10kv側的系統(最?。┒搪啡萘縎c=222.2MVA, 則Xc=Sj/Sc=100/222.2=0.45。其中最大和最小的短路容量在哪里可以查到或者怎樣計算的,?求幫助