  • 低壓短路電流三相短路電流計算步驟

    低壓短路電流三相短路電流計算步驟

    低壓短路電流三相短路電流計算步驟,,希望能夠給新手幫助,由于我水平有限,,希望廣大讀者指正批評,。。,。

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個?

  • 接線盒短路電流和短路溫升計算

    請教各位高人,如果高壓電動機在接線盒內的接線端子處短路,短路電機如何計算?短路時盒內的溫升和壓力又該如何計算?如果我假定接線盒能承受的短路電流是80kA(峰值)/30kA(均方根值),持續時間是0.5s,那么此時該如何計算盒內的溫升和壓力?電機接線盒防護等級為IP55/IP56.

  • 低壓廠用電兩相短路電流與三相短路電流的關系,?

    根據電力工程電氣一次手冊 P152 兩相短路電流是三相短路電流的√3/2倍。根據DL/T 5153-2002 附錄P1兩相短路電流可按三相短路電流的3/2倍,。求解,?個人覺得按手冊是正確的。手冊上講了,,由于低壓網絡距發電機的電氣距離很遠,,降壓變壓器容量與發電機的電源容量相比甚小,因此在實用計算中可以假定Zz=Z1,。

  • 請問是變壓器高壓側短路電流大還是低壓側短路電流大?

    請問變壓器高壓側短路電流大還是低壓側短路電流大,?1,、按照標么值法算,短路電流與短路電路的阻抗成反比,,得出的結論應該是:變壓器高壓側的短路電路大于變壓器低壓側的短路電流,,因為變壓器本身也有阻抗。2,、正常情況下,變壓器低壓側電流要大于變壓器高壓側電流,,所以我感覺短路時變壓器低壓側的短路電流要大于高壓側的電流,。通過以上1、2兩點分析會得出相反的結果,,請問以上兩種思路到底哪個對,?

  • 短路電流計算-異步電動機向短路點提供的短路電流

    短路電流計算-異步電動機向短路點提供的短路電流

    上圖為配三短路電流計算例題(P175)中計算異步電動機向短路點提供的短路電流的步驟,題中需要用到圖4-15數據,,根據解答過程可知沖擊系數KpM 取1.71,,依據何在?沒有提供Tf衰減時間常數

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。

  • 變壓器低壓三相短路電流如何換算到高壓二相短路電流

    已知變壓器的變比為U1/U2,,低壓側(U2)三相短路電流ID3,那換算到高壓側的三相短路電流:IG3=ID3*U2/U1大家都知道二相短路電流 I2=0.866*I3,則低壓側的二相短路電流為:ID2=0.866*ID3那換算到高壓側的二相短路電流就是:IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1我在工業與民用配民手冊第二版:292~295頁看到: 1.Yd11低壓側二相短路反映到高壓側三相電流分別為:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指換算到高壓側的電流)2.Yyno低壓側二相短路反映到高壓側三相電流分別為:IG(IG指換算到高壓側的電流)3.Dyn低壓側二相短路反映到高壓側三相電流分別為:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指換算到高壓側的電流)請問怎么理解這些數值,?那從低壓側換算到高壓側兩相短路電流時,是否要根據不同的變壓器有不同的公式,?IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1是否還對,?請高手指點?謝謝,!

  • 電機電流反饋對短路電流影響

    請看附圖,,電動機反饋的電流對短路電流的貢獻。 如果1點短路,,那么總開關只是流過系統的短路電流,,沒有電動機反饋。而2點短路,,是不是電動機反饋電流加上系統短路電流,,那么豈不是分開關的短路電流比總開關還大?

  • 發電機對短路點提供的短路電流

    查發電機運算曲線的得出的短路電流的標幺值,,要乘以相應的基準電流才能的出短路電流的有名值,。手冊上說這個基準電流由等值發電機的額定容量和相應的平均額定電壓決定,這個相應的平均額定電壓是指哪個電壓,,是發電機的額定電壓還是短路點的平均電壓,?因為在做題的時候看到答案不一致,所以想請知道的給我一個準確的答案,。

  • 最大接地短路電流與通過中性點的最大接地短路電流之間的區別

    請教:在進行變電站接地網接地電阻的計算過程中,,R《2000/I 規程中有“最大接地短路電流與通過中性點的最大接地短路電流”這種說法,請問這兩者的區別是什么,? 通過中性點的最大接地短路電流該如何計算呢,? 翻了很多書和規程,都沒有具體的計算公式和講解,?

  • 求低壓側短路電流算高壓側短路電流方法的出處

    如題,,看論壇上說,已知低壓側三相短路電流為如果為4KA,,變壓器變比35/10.5,,就可以得到高壓側短路電流為1.2KA。計算方法是4*10.5/35=1.2,。請問這個計算方法(公式)從哪兒來的,? 給個出處吧。

  • 請教大家單相相中短路電流如何計算?和相保短路電流的差別大么?

    如題,。請教大家單相相中短路電流如何計算,?即使有公式,相中阻抗那里可以查,?相中短路電流和相保短路電流的差別大么,?單相接地短路電流和相保短路電流是不是基本上看一看做一回事?謝謝

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么,?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?

  • 請教,,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的,?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理