  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • IEC909標準做的10kV短路電流計算書

    IEC909標準做的10kV短路電流計算以及設備校驗和繼電保護整定計算書不完善,希望各位設計師能夠提出意見,,完善這個計算書,。對于目前國外項目,計算書都需要用IEC909標準,。本計算數中發電機,、非旋轉設備會有問題,希望各位能夠給予指正,。我得郵箱:[email protected] 共同進步 :)

  • IEC909標準做的短路電流計算書(刪除)

    本貼刪除,。[ 本帖最后由 dys-wjj 于 2010-4-3 13:44 編輯 ]

  • 關于短路電流計算的問題求助,!

    如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復,。

  • 請教個短路電流計算的問題。

    請教個短路電流計算的問題,。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,,現在搞供電,。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,,都短路了,,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了。亟盼答復,!

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點,。

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了,。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,,終于明白了。

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點,。

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,,并且有阻值,這個等值電路怎么畫,?

  • 短路電流計算結果的應用

    1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關,、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流,;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;

  • 三相交流系統短路電流計算 標準

    在作保護整定值計算時,可以參考的工具書

  • 關于短路電流計算里的一個符號

    關于短路電流計算里的一個符號

    還打不出來,,請看附件,,謝謝各位

  • 短路電流計算基準電壓的選取

    短路電流計算基準電壓的選取

    各位大神:有個實際問題,請教各位,。實際的短路電流計算案例,。如附圖所示,有兩個電壓等級,,33kV和12kV,,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV。工民手冊上,,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍,。這個系統標稱電壓,指的是什么,?是33kV和12kV,?還是基準電壓直接選36.3kV、10.5kV,?

  • 關于天車滑線短路電流計算

    在計算短路電流時,,規范要求當電機較近,,且其電流達到短路電流的1%時,需考慮電機的回饋電流,。在計算天車滑線時,,我覺得不應考慮這一回饋電流,原因有二: 1,、所有天車電源進線斷路器,,均配備欠壓脫扣,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,,脫扣器動作,,斷開線路,電機的電流不能回饋至線路上; 2、在所有電機均用變頻器控制,,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),即更不能回饋至供電線路上,。 不知是否如此,請各位賜教,! 謝謝,!

  • 請教近端短路電流計算的問題

    為什么不采用配電手冊P137中的式4-17和18計算近端短路電流,而是要采用計算用阻抗后查表的方法進行算,,那這兩個公式的作用是什么,?提前感謝您的回復。順祝您周末愉快,。 具體內容可參考圖片

  • 請教2012短路電流計算的問題

    我不明白的問題是在計算標么值時為什么使用的是11 0.5 6,,我想應直接使用11.5 6.5 17計算標么值,是我想錯了,?還是參考答案有錯誤,?提前感謝您的回復。