  • 短路電路計算中電壓方程問題,?

    本帖最后由 古木葉 于 2015-1-25 13:53 編輯 短路電路計算中電壓方程問題?此時的Id是線電流還是相電流,?

  • 380V廠用電系統短路電路計算的疑惑

    在380V廠用電系統短路電路計算中,,計算電動機反饋電流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB這個IeB是變壓器低壓側的額定電流,在求這個額定電流時,,是使用變壓器的額定容量還是使用變壓器額定負載的短路損耗,?求指點

  • 注冊電氣-發輸變電-短路電路學習大綱2

    7、運行方式總結:最大運行方式,,就是在某種運行方式下(大多數是母聯或分段斷路器在合位,,兩臺或多臺變壓器并聯運行的方式),系統的阻抗值最小,,相應的短路電流將會最大,,該運行方式就是最大運行方式,;最小運行方式:與最大運行方式恰好相反正常運行方式:電力系統中,為使系統安全,、經濟,、合理運行,或者滿足檢修工作的要求,,需要經常變更系統的運行方式,,這些方式都是屬于正常的運行方式。8,、短路計算運行方式的選擇:最大運行方式下的最大短路電流,;按規劃容量和遠景計劃考慮;發生最大短路電流的正常運行方式,,不考慮短時切換過程中的并列運行9,、對稱短路:(網絡變換與化簡,計算轉移阻抗,,判別是有限源還是無限源)有限源系統:查對應的發電機運算曲線或查對應的發電機運算曲線數字表,,得到短路電流周期分量ts的標幺值I*;以電源的額定電流為基準,,求出短路電流有名值,。無限源系統:計算電抗標幺值;計算短路電流有名值無限源短路與有限源短路的判別及區別:無限源系統中,,當供電電源為無窮大或計算電抗(以供電電源為基準)Xjs≥

  • 短路等效電路和計算電路

    采用兩條不同10kv電源進線,,這種情況下,短路計算電路和等效電路怎么畫,,求大神告知

  • 用萬能表怎么測電路是否短路

    用萬能表怎么測電路是否短路

    用歐姆檔,,懷疑短路的話數字表用200Ω檔,指針表用×1檔,。數字表200Ω檔,,短路顯示0.幾歐。數字表的二極管兼通斷檔,,短路會響,。具體短路要看電路,有的幾百歐屬于短路,,有的幾歐幾十歐屬于短路,,有的0.幾歐屬于短路。如圖所示的電路,,提供了脈沖電流將其限制在非常低的成本,。它可以處理輸出的瞬間或持續短路。輸入范圍的影響僅僅是很小的干擾(glitch)(在數百微秒內的幾百毫伏)。很多產品要求輔助直流輸出為外部器件或子系統提供電源,。如果這些子系統是熱連接的,,一定要保護輔助輸出免于短路。采用熔絲的方案反應是遲鈍的,,并且導致內部直流電壓軌電壓下降,,可能影響到主系統。

  • 在小水電站設計中,66KV側的短路電路通常為多少?

    我現在做一個小型水電站的短路計算,總裝機為9600KW,共有三臺機組,其中單機容量為3200KW,出口電壓為6300V,功率因數為0.8.6.3K側采用單母分段接線.一側接兩臺機組,另一側接一臺機組和廠用變.經過兩臺分別容量為8000KW和4000KW的主變將電壓升到66KV,66KV側采用單母接線,出線回路為一回.現在算出的高壓側的短路電流僅有300多,不知道是否合適,錯在了那個地方?殷切期待高人的指點.

  • 電路板公共電源短路故障的檢修方法

    電路板維修中,,如果碰到公共電源短路的故障往往頭大,,因為很多器件都共用同一電源,每一個用此電源的器件都有短路的嫌疑,,如果板上元件不多,,采用“鋤大地”的方式終歸可以找到短路點,如果元件太多,,“鋤大地”能不能鋤到狀況就要靠運氣了,。在此推薦一比較管用的方法,采用此法,,事半功倍,往往能很快找到故障點,。要有一個電壓電流皆可調的電源,,電壓0-30V,電流0-3A,,此電源不貴,,300元左右。將開路電壓調到器件電源電壓水平,,先將電流調至最小,,將此電壓加在電路的電源電壓點如74系列芯片的5V和0V端,視乎短路程度,,慢慢將電流增大,,用手摸器件,當摸到某個器件發熱明顯,,這個往往就是損壞的元件,,可將之取下進一步測量確認。當然操作時電壓一定不能超過器件的工作電壓,,并且不能接反,,否則會燒壞其它好的器件。

  • 求一個真空短路器永磁機構的電路圖

    真空高壓斷路器的電路圖 大圖 包括充電電路 檢測電路 保護電路 急用可以的話發到我的郵箱里[email protected] 謝謝

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?

  • 大家來分析下怎么造成短路的

    大家來分析下怎么造成短路的

    大家來分析下怎么造成短路的!請各抒己見!領導讓我調查寫出事故報告,可我不想不出事故原應呀!難!

  • 臭氧發生器電路電路圖及臭氧發生器原理_廣州孚諾泰

    一、 臭氧發生器 電路原理圖 臭氧部分需要控制的參數主要有濃度和流量,。流量的實現只需調節相應的調節閥就可以實現,,而臭氧濃度則跟許多因素有關,如氣源,、電源,、發生器的結構和冷卻方式。在本設計中主要調節臭氧發生器的工作頻率,,實現對臭氧濃度的調節,。 保持氣體流量不變的情況下,調節臭氧發生器逆變電源的輸出頻率,,工作頻率改變,,則高壓放電功率改變,從而實現臭氧濃度的調節,。 本文的臭氧發生器采用介質阻擋電暈放電法來產生臭氧,。主要由空氣預處理系統、冷卻系統,、供電電源和放電室(采用管式臭氧發生單元即為臭氧發生管)等四部分組成

  • 求教畫變電站短路計算的等效電路圖

    求教畫變電站短路計算的等效電路圖

    求教畫變電站短路計算的等效電路圖,,數據見圖,自己畫的老師說錯了,。實在不會了,。。

  • 干貨 | 由多個電容組成的去耦旁路電路,電容怎么布局擺放呢,?

    對于噪聲敏感的IC電路,,為了達到更好的濾波效果,通常會選擇使用多個不同容值的電容并聯方式,,以實現更寬的濾波頻率,,如在IC電源輸入端用1μF、100nF和10nF并聯可以實現更好的濾波效果,。那現在問題來了,,這幾個不同規格的電容在PCB布局時該怎么擺,電源路徑是先經大電容然后到小電容再進入IC,,還是先經過小電容再經過大電容然后輸入IC,。 我們知道,,在實際應用中,電容不僅僅是理想的電容C,,還具有等效串聯電阻ESR及等效串聯電感ESL,,如下圖所示為實際的電容器的簡化模型: 在高速電路中使用電容需要關注一個重要的特性指標為電容器的自諧振頻率,電容自諧振頻率公式表示為: 自諧振頻率點是區分電容器是容性還是感性的分界點,,低于諧振頻率時電容表現為電容特性,,高于諧振頻率是電容表現為電感特性,只有在自諧振頻率點附近電容阻抗較低,,因此,,實際去耦電容都有一定的工作頻率范圍,只有在其自諧振頻率點附近頻段內,,電容才具有很好的去耦作用,,使用電容器進行電源去耦時需要特別注意這一點。 電容的特性阻抗可表示為: 可

  • 分享----電路知識講義

    分享----電路知識講義

    本帖最后由 河北電氣王工 于 2014-5-19 13:42 編輯 周學習計劃公告區 為了讓廣大考友更好的理解教材中的基本知識,、基本概念和基本原理,,在集思廣益中開闊思路、加深理解,,在觀點碰撞中互相提升,,張工培訓團隊特組織開展公共基礎考試免費周學習活動。

  • 110KV變電站電壓互感器低壓電路短路事故處理

    電壓互感器低壓電路短路 電壓互感器由于低電路受潮,、腐蝕及損傷而發生一相接地,,便可能發展成兩相接地短路,另外,,電壓互感器內部存在著金屬性短路,也會造成電壓互感器低壓短路,,在低壓電路短路后,,其阻抗減少,僅為副線圈的電阻,,所以通過低壓電路的電流增大,,導致低壓熔斷器熔斷,影響表計指示,,引起保護誤動作,。此時,如熔斷器容量選擇不當,,還極易燒壞電壓互感器副線圈,。 當電壓互感器低壓電路短路時,在一般情況下高壓熔斷器不會熔斷,,但此時電壓互感器內部有異常聲音,,將低壓熔斷器取下后并不停止,其它現象則與斷線情況相同。 當發生上述故障時,,值班人員應進行如下處理: 1,、對雙母線系統中的任一故障電壓互感器,可利用母聯斷路器切斷故障電壓互感器,,將其停用,。 2、對其它電路中的電壓互感器,,當發生低壓回路短路時,,如果高壓熔斷器未熔斷,則可拉開其出口隔離開關,,將故障電壓互感器停用,,但要考慮在拉開隔離刀閘時所產

  • 關于短路沖擊系數的確定

    短路計算中,短路擊系數Kp,,是按照Xk/Rk的比值,,然后查曲線圖表來確定的然后再跟據沖擊系數Kp,以及短路電流Ik來確定沖擊電流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲線圖來確定Kp計算太繁瑣,,查《工業與民用配電設計手冊》,,上面有個經驗值規定如下:1.當短路發生在發電機端時,取Kp=1.92.當短路發生在發電廠高壓側母線時,,取Kp=1.853.當短路點遠離發電廠,,短路電路的總電阻較小時,即Rs4.在電阻較大的電路中,,即Rs>Xs/3時,取Kp=1.3我想問的問題如下:1.在10/0.4KV配電系統中,,Kp的選取標準按照如上哪一個執行2.低壓配電系統中,是不是通常Rs遠遠大于Xs

  • 有關標幺值等值電路的問題

    有關標幺值等值電路的問題

    請教下,,這個是天大專業基礎299頁例4.2-6的圖,,這個公式是不是錯了?第一行阻抗的公式,,分母是不是應該是UBII,??不應該是SBII,?

  • 請教關于充電電路的問題

    想請教一個有關電源切換的問題:設備本身是交流電源,,但要求斷電后使用電池保存設備的相關數據(大概時間需要3分鐘),因而我們做了一個電池的切換電路:使用開關管+MOS管控制整個電源切換,;但發現開關管經常損壞,,導致無法正常切換電源,請問有沒有更好的解決方法,,以及我想將電池改為充電電池,,整個充電線路怎樣做,?整個裝置所需電流大概在800ma左右 多謝!,!

  • 急急急,,這個電路如何設計,?

    用途:同一個三相四線供電回路,設計兩套計量裝置分別分時段時間電度累加記錄,。 設計:時間控制器(1只)+繼電器(2)+接觸器(2)+兩個電表 這樣的設計可以不可以實現上面的功能,? 如果可以實現,時間控制器選擇什么樣的,,它怎么控制繼電器,? 繼電器如何與接觸器連接,選什么樣型號好,? 電表應該選擇5-20A的三相表計 繼電器觸點 10A 220VAC用沒有其它更好的實現方法,?謝謝各位老師指點。

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。