各位同仁,,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
對這個問題我的疑惑點太多了:江蘇的,,《住宅建筑規范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明應采用高效光源、高效燈具和節能控制措施,。(強條)根據意思:本條明確要求采用高效光源和燈具并采取節能控制措施,。但是:《2009年江蘇省施工圖審查電氣專業技術疑難問題技術問答》P14第6問答:當樓梯間采用節能自熄開關時,可采用白熾燈照明,,因為符合GB50034-2004之3.2.4條4款,,即對照度要求不高,且照度時間較短的場所,,是允許采用白熾燈的,。還有《江蘇省住宅設計標準DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2條5款“公共部位除高層住宅電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關,;當應急照明在采用節能自熄開關時,,必須采取應急時自動點亮的措施?!?款“居住建筑內走道長度超過20m的內走道應設應急照明”請問:住宅的公共部分的應急照明燈具是采用白熾燈還是節能燈,?其開關是使用雙控開關(可實現強啟功能,但沒有節能控制)還是使用自熄開關(可實現節能控制,,但一般觸摸式延時開關沒辦法實現強啟功能),?
本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 編輯 請問這種接四條線的感應開關,前端為雙電源箱供電消防狀態下A,、L端子都會接通嗎,?還是說A接通、L會自動斷掉,?
樓梯間內的應急照明燈采用帶消防接口的延時開關控制火災時強行點亮那么這個開關應該怎么接線呢,?請截一下圖紙讓在下看看謝謝~
我們在做的工程,,到墻上開槽這節了,。燈具開關高1400,手報按規范要求1500,,距離遠點的倒不覺得什么,,有些地方,燈開關和手報緊挨著,,高低差,,很難看。想調成一樣的,??捎植恢溃绻叨炔钍菫榱朔乐拐`按,,調平了不倒誤事了嗎,?但不調的話,又難看,。各位高人教我,。
一臺30KW的噴淋泵,Kx取1,,cos取0.8,,計算電流為57A,回路的斷路器怎么選呢,,是采用降壓起動的話能把啟動電流降到多少呢,,斷路器的額定電流要比降壓后的啟動電流大的吧?線路呢,,就按照57A來選就可以了嗎,,望高手解答下,謝謝
哪里能買到消防用三觸點開關?施工方說不知道是什么,,市場上也買不到,。我覺得很奇怪,以前的工程都這么寫的?。簯闭彰鳠糸_關用三觸點開關,,平時做正常照明,消防時能強制啟動,??蛇@回的施工方說不知道這種開關,,我說市場上有賣的啊,可他們說買不著,,讓我提供個廠家給他。
前幾天我去審圖。其他的都沒問題,。那個專家說消防前室要改成延時,!要做節能! 請問誰有碰到過類似的問題么,? 印象中好像沒有這一條,!消防前室是不能的! 求助
誰知道哪個品牌的翹板開關有能帶消防控制接點的,,就是發生火災時能夠強制閉合的那種,。
求助各位大神,新手有以下疑問想要解決,,望各位幫忙解答一下~謝謝謝謝~~~~~~ 1,、消防規范上規定消防水泵出水干管上應設置低壓壓力開關,電接點壓力表可以作為低壓壓力開關么,?我現在在兩臺消防主泵出水干管上設置電接點壓力表,,穩壓泵出水干管上設置的是壓力表。(地下消防水池)2,、在網上找的圖紙,,有設置壓力傳感器接進變頻控制柜,這樣是不是可以控制消防管道的壓力,,但是不能控制泵的自啟,?還必須設置壓力開關?
以前我們非消防負荷的斷路器一般選用帶分勵脫扣裝置和輔助觸頭的,,消防負荷的斷路器選用帶輔助觸頭和報警觸頭的,,但是有一次廠家說分勵脫扣裝置是用于遠程控制的,與過流跳不跳沒關系,,那么是不是什么跟斷路器過流跳不跳有關系,?你們在配出消防負荷的時候開關都怎么選
顯然應該連接的帶有應急照明的熒光燈,請大俠指點下,,這個消防專用線是什么意思
本帖最后由 上海承頂機電 于 2016-5-12 08:33 編輯 GB50974-2014標準11.0.4規定了直接啟動消防泵的信號是流量開關和壓力開關,,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差,;誤動作幾率高,;高位水箱水位信號有滯后現象,;該信號僅可以作為報警信號。條文規定流量開關和壓力開關作消防泵的直接啟泵信號,,流量開關設置在一定流量值范圍內,,當高位水箱水位降至一定壓力時,由壓力開關輔助啟動,,這樣能實現直接啟泵雙保險,。亦可實現互鎖。為實現減少誤動作,,流量開關和壓力開關(當火警時水箱內水位或穩壓泵不能支持消防用水量時,,高位水箱出水管壓力下降設定值時,壓力開關動作)同時動作作為直接啟泵的可靠措施,。流量開關和壓力開關通常設置在高位水箱的出水管上,,流量開關先動作,壓力開關后動作,,實現直接啟泵的雙保險,,由此應設置“高位水箱流量控制直啟消防泵裝置”GE-328F消防專業流量開關安裝在高位水箱出水管總管上,新規范對消防流量開關的要求是這樣的,,消火栓不小于5L/S,,噴淋系統不小于1L/S,消防管道直徑一般為DN100或
根據新規,,建筑的高位水箱出水管上需要安裝流量開關,,然而很多安裝單位沒有相關經驗,在被指出這個問題后才發現漏裝了,,這時就會出現拉電線上去困難的問題,。有人提出可以裝到水泵房水箱直通下來的管道上,所以我想問一下大家這個思路可以嗎,?
查閱相關資料,,帶消防強啟的開關就相當于一個單聯雙控開關,平時是在普通照明火線L上,,當遇到火災時,,KM常開觸點閉合,L消線路得電,,但雙控開關觸點是在普通照明火線L上,,也不能自動切到L消上,,應急燈還是不能亮起來啊,?以住宅樓樓梯間應急燈為例,,開關是怎么自動導通的呢?跪求大神解答
變電站低壓屏里面,有2路電源至“消防水泵控制箱電源”,,消防水泵的功率是37KW,380V供電,,37/0.38/1.732/0.85=66A.低壓屏的出線開關是不是配100A的開關就可以了,?要不要考慮水泵啟動時候的5-7倍電流?如果要的話,,那不是要配300A以上的開關,?
為什么消防箱用熔斷器開關,,不用斷路器?
各位現在消防上設計開關都用3200或這說不脫扣開關,,而且電機線路設計中熱繼電器的功能也是報警不脫扣?這方面好象有點分歧,!有的說開關要選帶脫扣的,,熱繼電器可以選只報警不跳閘功能。各位討論一下,?還有標準出至哪里,?歡迎熱烈討論。,。,。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:58 編輯 ]
這個是消防開關嗎,,小弟新人求教什么功能,,是接在隔離開關后面的
預作用系統在充水的時候,水是否進入報警回路,,壓力開關是否動作,,消防泵是否啟動;如果消防泵啟動了,,此時噴頭還未破裂,,那管網就要超壓了?