  • 關于一級負荷的供電方式

    關于一級負荷的供電方式

    小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,,涉及到了一級負荷,,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,,外加備用電源,,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,,我看了半天沒看懂,,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,,當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,,另有規定者除外,。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1,、雙重電源

  • 關于一級負荷的問題向大家請教

    請教大家問題(謝謝了!)本人做機場供電(新手,不好意思),最近做了個包頭機場的變電站:一級負荷,10kV高壓雙路進線,單母線分段接線(設聯絡開關,、手動切換),兩路高壓同時使用,互為熱備用,單路可待全部負荷.低壓還帶應急柴油發電機。這個方案在機場行業用了很成熟了,,而且行業內部評審也通過,。可是圖紙送到供電局報裝卻卡殼了,,供電局意見如下:1,、高壓應改為一用一備(一路使用,另一路為帶電備用但不上負荷),。2,、高壓電源應該為自動切換裝置(不允許手動切換)3、綜保系統用電除了直流屏外還應單獨設置所用變,。小弟是新手,,這三個問題看不明白啊,規范對一級負荷的要求寫的很明白啊~而且我覺得高壓同時使用總比一用一備可靠啊~還有就是高壓自動切換我們院的老工程師說并不可靠(說萬一誤動作了兩路可就都o(jì)ver了?。﹡直流屏為什么單獨設置所用變???以上問題希望大家賜教?。,。?!謝謝了?。?!

  • 關于一級負荷的兩個電源

    一級負荷應由兩個電源供電,。請教:柴油發電機所提供的電源可不可以作為其中的一個電源?(我個人理解柴油發電機所提供的電源應該是應急電源,,不能作為一級負荷的供電電源,!不知對不?)請指點,!謝謝

  • 對一級負荷的要求有哪些?

    一類住宅小區的消防泵類等為一級負荷,,但若一路高壓外加發電機機組,,能否滿足小區一級負荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 編輯 ]

  • [著急]一級負荷電源的問題

    大家好: 我一直有個疑問,。就是一級負荷和二級負荷的電源究竟是怎么來的,。什么叫雙重電源,什么叫雙回路電源,。 在《供電規》上規定,,一級負荷要雙重電源,那這雙重指什么呢,,是指從電業局要來2路電源,再經過本建筑物內2各變壓器就可以了嗎,。那如果這樣的話,,定性為二級負荷的建筑物的電源不也是要從電業局要來2路電源嗎,經過2個變壓器給建筑物供電嗎,,這兩個有什么區別嗎,? 我又在《建規》條文解釋看到,雙電源指兩個電源來自2個不同的35站——11.1.1 “具備下列條件之一的供電,,可視為一級負荷:①電源來自兩個不同發電廠,;②電源來自兩個區域變電站(電壓一般在35kV及以上),?!?那我想問一下,,實際中是這樣嗎,。因?yàn)槲覀€(gè)人感覺2個35站貌似離得很遠,,這樣給一個一級負荷的建筑物供電不是很經濟吧? 這個問題真的一直沒鬧明白,,希望大家多多指教,。

  • 關于一級負荷供電的要求

    看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,,兩個電源不同時出問題的要求

  • 一級負荷的實際供電問題

    一個公建,,地下室為I類車庫,需要按一級負荷供電,,現由市政線路引來2路獨立10KV線路進工程的配電室,,需要2000KVA容量,選2臺1000KVA變壓器,。 問題:1  ,、10KV側一次回路是一用一備, 還是2路均使用,,一條10KV線路接一臺變壓器,。                  供電部門方案為10KV一次側母聯閉合,正常情況下,,由一路10KV線路帶兩臺變壓器,,主供回路斷電時,,切換到備供10KV線路供電,。且主供變壓器容量應大于備供變壓器容量。要2主一備,,即如果主供2000KVA變壓器,,則備供變壓器為1000KVA.主供備供不能一樣大,。               我的方案是2路10KV電源各帶一臺變壓器,,10KV側單母線分段,2臺1000KVA變壓器開列運行,,在一路電源斷電后,,低壓柜聯絡.      

  • 這樣是否滿足一級負荷供電

    某危險廠房,,廠房內設備用電負荷等級為一級,。我做外線供電。該廠房附近有一座10kv/0.4變電站,,高壓為兩路獨立10kv電源互為備用,,高壓為單母線分段有備自投,兩臺變壓器互為冷備用,,低壓也是單母線分段,,正常高壓母聯斷開、低壓母聯閉合由一路高壓電源供電,,一臺變壓器運行能滿足全部負荷,,一路10kv電源有問題時另一路10kv電源及變壓器自動投入。我想問的是只由這座變電站給該危險廠房供電能滿足要求嗎,?要配幾條低壓電纜到廠房,?最好能告訴我依據的規范及條目3月10日晚我看到大家的回復!第一,,這兩路10kv電源是獨立的,,一路市電,一路自備電廠來的,;第二,,我的低壓母聯正常時是閉合的,那,,由變電站到廠房應該配出幾條線,,還要兩條線到廠房配電間自動切換嗎?這樣做有意義嗎,?

  • 關于一級負荷的供電方式討論。

    規范規定一級負荷應有兩路電源,,而且不能同時損壞,。其供電方式可以為:兩個電源一用一備,;或同時工作,,各帶一部分負荷。大家通用的做法是前者,。后一種做法用在什么場合呢,?比如:一大型百貨商場營業廳照明為一級負荷,某層照明可采用雙電源一用一備,,自動切換的方式供電。能否采用兩路電源各帶一半的照明負荷,,不切換的供電方式呢,?

  • 有關于一級負荷供電電源的疑問

    在GB50052-95第2.0.2條 一級負荷的供電電源應符合下列規定:一、一級負荷應由兩個電源供電,;當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞,。二、一級負荷中特別重要的負荷,,除由兩個電源供電外,,尚應增設應急電源,并嚴禁將其它負荷接入應急電源系統,。 同時還規定二級負荷宜由兩回線路供電,。鄙人不才,有幾個問題弄不明白:1,、一級負荷的兩個電源是否必須獨立,?如果不必必須獨立,那么第二條就不難理解了,;如果必須獨立,,那么還有沒有必要設應急電源系統?2,、地區電網,,在主干網上一般都是并網的,如果從地區電網上引接兩回電源,,此電源能不能作為一級負荷的電源,?如果能,那么這個問題就又轉到第一個問題上來了,;如果不能,,毫無疑問應增設應急電源。3,、“兩回線路供電”與“兩個電源供電”,,它們之間的區別是什么?以上問題,,雖然常見,,但卻一直困擾著我,平時對一級負荷的處理,,都是采用正常電源加應急電源的方式,,所以我懷疑這樣做是不是無意之間提高了負荷等級?希望各位高手能夠不吝發言,,指點迷津[

  • 關于一級負荷供電的問題

    一級負荷由2路不同電源供電一個工程有1個10kV配電所4個一級負荷設備(先假定電壓等級10kV)在不同的建筑內請問可從10kV配電所配出幾回線給這些設備供電,?另說明理由采取什么形式的的饋線最經濟?

  • 一級負荷(非消防)的兩種做法,。

    一級負荷(非消防)的兩種做法。

    一級負荷(非消防)的兩種做法,。,。暫時不考慮前端的柴油發電機。這里暫不考慮一級負荷中特別重要負荷,。分析下末端配電,,某人的做法是第一種做法,因為他覺得一級負荷的要求只對于高壓部分,,只要高壓部分滿足要求,,末端可以不用雙切, 如果末端再做雙切,,那就跟消防負荷一樣了,,這個第一種做法能滿足規范嗎? 如今要按照第二種做法做,,就是要多出n組開關n條電纜,,橋架開關柜都會相應增加,大家覺得有必要嗎,?也順便請說說各位的做法吧,。不吝賜教。,。,。

  • 一個一級負荷供電的問題

    一個一級負荷供電的問題

    一個建筑物有一級負荷(有消防和普通一級負荷)和三級負荷,三級負荷恰巧屬于季節性負荷(空調),。如果經過計算:一級負荷大概需要630KVA 空調需要400KVA 根據甲方最新提供的信息是這樣的:這個是改造工程,,以前的方案是2臺變壓器6

  • 一級負荷獨立10KV電源的問題

    規范里說一級負荷應采用二路10KV電源供電,要求這兩10KV電源是來自不同的變電站,,這里所謂的兩路10KV電源是要求從兩個不同的35KV變電所放射式供電至用戶嗎,,我們這邊審圖的要求是放射供電的10KV,我覺得這不能做得到,,不知各位有什么高招,??,?,??,?,??,?,?,??,??,?

  • 照明一級負荷是否要末端切換?

    五星級酒店的廚房,,娛樂場所,,餐廳的照明算一級負荷,那么是否都在最末一級配電處做切換,?是否可以設置一個雙電源切換箱,,然后再放射式配電到廚房,娛樂場所,,餐廳的照明配電箱,?《措施》上說一級負荷要末端切換,《規范》上沒有指明,,大家的通常做法是怎樣的,?

  • 關于一級負荷供電的幾個問題

    一、若0.4KV的設備重要,,那樣的話10/0.4配電所是按一級符合供電可不可以,,具體到0.4KV設備回路還有要求么?二,、我們廠是一級負荷,,現在我們廠10KV電源線路電業局2路供電,10/0.4配電所10KV采用單母線分段,,兩臺變壓器一用一備工作,,低壓是單母線分段母聯平時閉合,另外還有1臺油機,,這樣的系統能滿足一級負荷的供電要求么,??****三,、還有,,電業局每條線路只能供電4MVA么?,?,?有沒其他辦法?****此條嚴重關注答案,,急?。,。?/p>

  • 關于一級負荷和消防負荷的配電問題

    辦公樓電氣設計中遇到了一個問題,,請高手指點:辦公樓屬于一類建筑,,消防電梯、排煙排風等消防負荷屬于一級用電負荷,;客梯,、生活水泵等用電負荷按新《民規》也屬于一級負荷,問題是它門的配電電纜在電氣井中能否走同一個橋架(橋架中間加隔板,,僅把常用回路和備用回路隔開),。請教過別人,但有兩種說法:一種是可以,,理由是用電負荷等級是一樣的,;一種說不可以,說是用電性質不一樣,,一個是消防用電,,一個是非消防用電。很迷茫,,請指點,,并最好有相關依據。非常感謝,!

  • 一級非消防負荷的供電問題?

    一級非消防負荷 如一個超高層的公共照明為一級負荷,。 在配電問題上領導產生了分歧,。 一個認為配電是兩路高壓供電,母線分段聯絡出一個回路能夠滿足一級負荷的要求,?;蛘邚膽?yīng)急照明箱出單獨的回路來滿足。 請大家給個寶貴的意見,。謝謝

  • 一級負荷的醫院圖紙,,怎么能被改成這樣?,?

    :Q 本來一級負荷的設備,、照明,我原來是雙電源末端切換,。,。但按民規,,似乎可以不在末端切換,結果就被改在發電機應急母線直接一路電纜過去,。,。我在想,過上十幾年,,換電纜的時候,,豈不是要停電?但雙電源能保證持續供電?。?!醫院的供給中心,,本來是接發電機應急母線,卻被改為從變壓器母線接(成了三級負荷),,想想,,醫院的供給出了問題,會引起多大的事故,?,?[ 本帖最后由 bigshoes 于 2009-6-11 23:16 編輯 ]