  • 關于消防泵自動巡檢裝置的設置

    最近接觸兩個項目,,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵、室外消火栓泵及噴淋泵,,均為一用一備,。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置,。經與設計人員溝通,對方回復,,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,,不用設置自動巡檢柜。  查找《民用建筑電氣設計標準

  • 數字智能消防巡檢自動控制裝置

    秋高氣爽正是出游的好時節,,人多的地方稍有不慎便會釀成火災,。因此,秋季消防更應該提高警惕,。而水滅火系統在消防中占據著重要的地位,,但由于水泵的長期擱置導致水泵銹死嚴重,出現災情是水泵無法啟動,,火情蔓延給人民生命和財產安全帶來極大的損失,。 消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢,。 消防系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期

  • 消防巡檢柜的選擇條件-祥泰

    兩個主要原因促使工程采用了消防自動巡檢系統: 其一是這種大功率水泵的啟動電流都比較大, 其啟動時或多或少都會對附近的供電電網造成一定的沖擊, 對電網造成了污染; 其二是水泵運行時的耗電量大, 運行費用高,。 而這些都造成了管理者不愿意對消防水泵進行普通日常消防巡檢, 所以工程師在設計時引用了消防水泵的自動巡檢系統, 增加了一面消防自動巡檢柜, 定期對消防水泵進行自動巡檢,這樣一來不僅解決了對消防水泵定期消防巡檢問題, 而且由于其采用了變頻技術, 使得其啟動電流與耗電量都大大的減少了。 數字智能消防巡檢柜在實際的生產生活中為人們帶來了方便, 為國家節省了能源, 滿足了現代化對人們提出的更高要求,。 更多關于消防巡檢設備信息,,可咨詢祥泰電氣官網,,直接搜索即可

  • 詳解消防巡檢柜的工作原理

    消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢,。系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期為數小時至數百小時任選,,周期時鐘自動啟動巡檢程序且具有手動巡檢功能,。消防智能數字巡檢設備輸出巡檢指令逐一對主回路進行巡檢,巡檢返回信號取自于各電器元件的主輔助觸點,。反饋信號時間允許值不大于2S,。主回路巡檢完成后,巡檢控制器會發生下一個巡檢指令至無壓巡檢裝置,,該裝置接到巡檢指令后會依次對消防水泵進行低速無壓巡檢,。巡檢時電機轉速較低,系統不產生水壓,。祥泰電氣提示巡檢時,,消防泵的驅動功率很小,約是泵電機額定功率的百分之一左右,,所以節能顯著,。整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會立即發出停止巡檢的指令,瞬時啟動消防泵完成消防任務,。只有到了下一個巡檢周期且無消防事件發生時,,才開始一個新的巡檢運行過程。巡檢時,,若水泵發生故障會給出故障報警信息,。當發生輸入過電壓,、欠壓,、缺相、輸出過電流,、短路時控制器會向消防中心發出報警信息,。這種

  • 消防泵自動巡檢柜的作用

    消防泵自動巡檢柜的作用

    消防巡檢柜又稱消防泵自動巡檢柜、消防智能數字巡檢裝置,。為防止消防泵長期閑置不用,造成銹蝕等原因而不能正常的啟動運行等嚴重后果,給國家財產和人民的生命安全造成極大的損失,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處于良好的狀態,。

  • 消防巡檢柜的種類有哪些,?

    何為消防巡檢,?可完成對消防水泵低頻自動巡檢,巡檢時智能巡檢控制器輸出指令,,逐一對消防泵進行巡檢,,此時電機轉速較低,,系統不產生水壓。整個巡檢過程中如設備接到消防命令,,智能巡檢控制器會立即發出停止巡檢的指令,,瞬時啟動消防泵完成消防任務。如巡檢過程中出現異常,,控制器會記錄發生故障的信息并發出聲光報警,,同時故障信息會上付至消防中控室或樓控值班室,通知有關值班人員進行檢修,,確保消防設備萬無一失,。消防巡檢柜的種類有哪些?今天奇峰小編帶大家來了解一下,。巡檢柜種類有:1,、工頻巡檢工頻巡檢是定期將消防泵以額定轉速運行一段時間后自動停泵。消防水泵頻繁或較頻繁的使用工頻來啟動,,對于功率較大的消防泵來說,,機械沖擊將極大地減少水泵的使用壽命,同時由于工頻啟動水泵時產生的啟動電流會頻繁地對供電電網造成沖擊,,所以工頻巡檢方式不適于過多地頻繁使用,。但工頻巡檢方式在一定時間內模擬了消防給水的實際工況,其檢驗的是消防泵啟動,、正常運行的全過程,。2、低速巡檢<

  • 關于消防系統穩壓裝置的問題

    在一個28層的高層建筑設備設計圖紙中,,為何消火栓系統在天面設氣壓罐裝置,,而噴淋系統在地下泵房設氣壓罐裝置,只是由于泵房的空間問題嗎,?有沒有其它原因呢,?

  • 消防高位水箱穩壓裝置的設置

    在下有個問題要請教:高規中有一個是消防水箱高度要滿足靜壓要求,不小于七米或十三米,如果不能滿足需設穩壓裝置,泵或氣壓罐,這個話怎么理解,如若要設泵保證的話不如我從一層直接設置加壓泵了,哪需如此費勁,不知道各位有何看法,給小弟一個答復,多謝.

  • 消防增壓穩壓裝置標準圖

    網速卡,好不容易穿上的,,希望大家有用,!

  • 消防巡檢柜電氣方案實例

    這是消防巡檢柜廠家的電氣控制圖,可用于工業和民用

  • BS-XJ/OL-XFXJ數字智能消防巡檢裝置,,河北消防巡檢柜廠家

    數字消防巡檢設備的技術特性1、額定電壓:3相

  • 化工裝置消防水量的確定

    露天石油化工裝置的設計消防水量,,《石油化工企業設計防火規范》只給估算量,,沒有一個詳細的算法,能否根據《建筑設計防火規范》,,按裝置框架整體體積確定,?

  • 某醫院消防巡檢柜標準圖紙

    【共享】某醫院消防巡檢柜標準圖紙

  • 消防穩壓裝置出水需要設置止回閥嗎?

    消防泵啟動后的壓力大于消防穩壓裝置的壓力,,穩壓裝置出水需要設置止回閥嗎,?已經在出水上設置了蝶閥,看標準圖集上也是只設立了蝶閥,。

  • 消防巡檢報警系統日常維護內容

    1,、每月按計劃抽樣測試部分設備,致使一年內所有設備全部測試一遍,。確保設備的正常運行,。2、每季度或半年(視消防工程大?。┻M行全面的檢查,,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理。3,、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測。出具正規檢測報告,,報消防部門備案,。4、專業的探測器清洗廠,,隔年完成對所有探測器的清洗工作,。5、協助或完全負責同消防部門的業務,,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行,。6、視消防工程大小,,公司可派專人常駐工作,,協助處理日常問題。

  • 某乙類裝置的給排水及消防設計總結

    該裝置火災危險性為乙類,,占地面積60*165m,,分為±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m層布置設備設施,,土建結構為砼框架敞開,。消防執行以下標準:1、《建筑設計防火規范》GB50016-2014,,2018版2,、《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008,2018版3、《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-20054,、《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-20145,、《建筑機電工程抗震設計規范》GB50981-2014單體內消防設計內容主要包括裝置半固定式消防豎管給水系統及滅火器設計,。豎管連接方式一般為:

  • 消防巡檢柜兼容液位控制功能

    消防巡檢柜一般用于消防水泵控制器系統,,該系統可以自動檢測水泵是否正常工作,但是一般情況不到西安要知道系統知否正常,,還要自動控制水泵上水停水,,也就需要液位控制系統,為了方便客戶使用,,我們將兩種控制系統做到一個控制箱,,方便工程上的使用