在下有個問題要請教:高規中有一個是消防水箱高度要滿足靜壓要求,不小于七米或十三米,如果不能滿足需設穩壓裝置,泵或氣壓罐,這個話怎么理解,如若要設泵保證的話不如我從一層直接設置加壓泵了,哪需如此費勁,不知道各位有何看法,給小弟一個答復,多謝.
在一個28層的高層建筑設備設計圖紙中,,為何消火栓系統在天面設氣壓罐裝置,,而噴淋系統在地下泵房設氣壓罐裝置,,只是由于泵房的空間問題嗎?有沒有其它原因呢,?
網速卡,,好不容易穿上的,希望大家有用,!
消防泵啟動后的壓力大于消防穩壓裝置的壓力,,穩壓裝置出水需要設置止回閥嗎,?已經在出水上設置了蝶閥,看標準圖集上也是只設立了蝶閥,。
請教:根據《消防增壓穩壓設備選用與安裝》圖集,,壓力點的設置有四個,造成裝置的最高壓力非常高,如消防所需壓力0.38的,,平時穩壓壓力到了0.8MPa(裝置在地下層),。不知有沒有其他設置壓力點做法的?
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,,只能引入一根市政給水管,。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”,。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢,?
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作),?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎,?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算,?謝謝各位前輩給予解答
請教師傅們一個問題:屋頂設加壓泵還是穩壓泵,,如果屋頂設消防加壓泵和氣壓罐,那么消火栓箱內是否要設啟泵按鈕,,還是加壓泵自動啟動,?謝了
為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力,。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢,? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀,。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎,?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,,請大家解答一下,,謝謝!
1建筑物有一處發生火災,,消防穩壓系統啟動供前十分鐘的滅火用水??墒侵皾袷綀缶y動作,,導致消防主泵早已啟動,。這時消防員使用消火栓,消火栓噴出的水是消防穩壓裝置里的水還是消防主泵的水,?是消防主泵的水的話那主泵計算揚程計算是不是要考慮穩壓泵系統的壓力(揚程),。2另屋頂消防水箱的出水管連接到消火栓系統的最高一層的位置是不是不太合適?(會導致計算水泵揚程時把屋頂水箱的高度也要考慮進去)
消防增壓穩壓裝置標準圖,!講解詳細,!供大家學習參考,設計,!
高層民用建筑防火規范中:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S,。明確規定了自動噴水系統的水泵出水量 不應 大于1L/S,而消防氣壓增壓問壓設備標準圖集中消火栓和噴淋合用的穩壓設備水泵出水量是按滿足消火栓系統的流量設置的, 即5L/S 那么這套設備用于噴淋系統就違反了規范,這個問題大家怎么解決的呢?1,、設置兩套穩壓設備?(消火栓,、噴淋各自分開穩壓,?)2、那個泵用變頻的,?3,、用電磁流量閥門控制?請大家說說自己的方法討論一下,。
98S205消防增壓穩壓設備
項目是一處五層樓高的客運站,,無地下室。現要設消防系統,,消防水箱已設,。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎,?還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用,?
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用,。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式,。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種,。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,,由高位水箱向系統供水穩壓,,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,,是
最近做的工程,,有些疑惑,求各位專家解惑3層的小公建,,現設計室內消火栓水泵與室外消火栓水泵合用,,穩壓設備放在水泵房內,想問:穩壓設備分開設置還是也合用一套,?,,這個消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,,不需要設集水坑了,?
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,消火栓15L/S
消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取,。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了,。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番,。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確,。 謝謝各位指教。
小弟日前碰到一個關于屋面消防穩壓的問題:某小高層住宅樓,,屋面需設置消防栓增壓穩壓氣壓罐(因最不利消防栓靜壓不足7米),,由于建筑的原因,我將氣壓罐(包括穩壓泵)設置在屋面露天的位置,。但我師傅不?,并說明原因:1、需防雷;2,、日久天長會生繡,;3、屋面可上人,,閑雜人等萬一將氣壓罐(或穩壓泵)損壞或把相關閥門關閉造成不能及時滅火,。各位前輩,你們遇到過將氣壓罐(包括穩壓泵)露天設置的情況嗎,?該如何處理呢,?望各位不吝賜教,救小弟于水火之中??!謝謝!,!
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
消防穩壓裝置
消防穩壓裝置專題,,為您提供消防穩壓裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防穩壓裝置 相關的專業交流討論,,更多消防穩壓裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題