  • 消防用雙速風機求助求助

    消防用雙速風機求助求助

    弄不明白雙速風機的工作原理 如圖,,根據二次原理圖(沒附上)只有KM1吸合時為低速,,只有KM2 KM3吸合時為高速。同時查看了其他資料說,,雙速風機低速啟動時為星形或者三角形啟動,,高速為雙星。那么問題來了,。1.按照圖示,,僅有KM1吸合時,很明顯是直接啟動啊,,看不出哪來的星形或者三角形,。2.直接啟動時不是已經包含了星形接法或者三角形接法?3.當僅有KM2,KM3吸合時也就只是個星形接法啊,,也看不出哪來的雙星啊,。4.所謂的雙速,是不是并不代表只有星-雙星,,三角-雙星的接法才是雙速,,而是只要改變了繞組就可以了?

  • 請教雙速風機消防強啟問題

    根據國標圖集99D303-2所示雙速風機控制二次原理圖,,雙速風機在自動狀態下可以通過消防聯動高速啟動,,在手動狀態下需通過消防應急鑰匙按鈕(置于消防控制臺,220V強電)直接啟動,。但施工過程中消防安裝公司反應消防控制臺只可提供24V低壓信號,,出于安全角度考慮無法接入220V直起按鈕。針對該問題考慮于柜中增加一中間繼電器完成24V到220V的轉變,,請教這樣坐是否違法消防直啟的原則,?

  • 關于防排煙風機消防聯動的問題

    我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),,還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層),?有沒有規范規定呢,,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動???是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀,!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,,但是又沒有下限值,,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,,當只開一層風閥的時候,,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小,?但是能吸得住A4紙張),;但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了,?,??該如何是好,?

  • 衛生間風機與消防聯動的問題

    辦公樓每層的衛生間設排氣扇(有管道)并且有70°自熔的防火閥,,并在屋頂設一柜式風機,空調專業要求與消防聯動,,火災時需切斷電源,,還有就是任何一層衛生間的防火閥自熔時,都要發一信號到消防中心,,請問這個系統是怎樣的,?是不是把在火災自動報警系統中要在每層衛生間防火閥設一模塊?

  • 關于消防風機啟停按鈕的問題

    正設計的一個大型商業項目,,幾個消防風機距離很近(距電井大約20多米的樣子),,準備設置一個雙電源箱放在電井內,然后單回路給幾臺風機供電,,請問風機的啟停按鈕需要設置在現場風機附近嗎,?一般情況啟停按鈕都是設在箱子上的啊,像這種情況箱子離風機有一定的距離,,那么啟停按鈕一定要設在現場嗎,?

  • 消防聯動風機配電箱需提供什么

    消防聯動不提供24v電源,現在配電箱沒地方給消防接線,,我提供個24v繼電器給消防是不是就可以了,,消防是不是直接通過24v繼電器去控制我風機接觸器,我24v繼電器是需要我提供24v電源還是不需要電源,

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1,、先熟悉消防排煙風機的規格、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固,、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3、消防排煙風機安裝好后,,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有

  • 消防控制室能設風機盤管嗎,?

    我前段時間設計的一個新風+風機盤管中央空調系統,,在安防室(含消防控制室)設置了風機盤管,但后來聽說不因該設置風機盤管,,如需空調應設置分體空調,,是這樣的嗎?有沒有規范做出明文的規定呢,?本人并沒查閱到相關的規定,,請論壇的朋友們給指點指點啦。

  • 通風/排煙/風機/消防/除塵廠家推薦,!

    浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,創建于1974年,,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位,、省“五個一批”重點扶持企業、省高新技術產業化試點企業,、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一,。公司長期以來,堅持依靠科技進步,,積極推行現代化管理,,集“技、工、貿” 于一體,,融 “產,、學、研”相結合,,研制開發各類專用風機,,風冷、水冷設備,,制冷,、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化、品質國際化,、經營多元化,、股份社會化”的基本方針,努力向高科技,、全方位,、多元化、集約型,、跨國性發展,,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,,建筑面積70.000多平方米,,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,,利稅超億元,,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一,。公司于2000年在深交所股票上市,,是我國風機行業至今唯一的上市公司。 上風公司引進不同專業的強項技術,,進一步增強企業的發展后勁,,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,還與浙江大學,、上海同濟大學,、上海理工

  • 消防泵,、噴淋泵、排煙風機的聯動

    請教:消防泵、噴淋泵,、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,,只有硬線的多線模塊啟動方式,,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱,、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,,這樣有錯誤嗎?謝謝給予回復指點,,在線等,。:handshake

  • 散熱通風機的消防聯動如何實現

    在給某設備間做散熱,我采用的是加設軸流風機進行強制排風,,自然進風。現在有這樣一個問題,,本設備間有火災報警裝置,,我想實現只要啟動火災報警,我的散熱風機立刻停止運轉,,不知道如何實現?

  • 論消防風機房設置噴頭的利弊

    一,、首先說下個人的做法: 不論地下室消防風機房還是地上的消防風機房(有些建筑地上也會設有消防風機房的),,不論是排煙機房還是補風機房,本人的設計均是不設置噴頭的,。 不設置的依據是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高層建筑中的歌舞娛樂放映游藝場所,、空調機房,、公共餐廳,、公共廚房以及經常有人停留或可燃……該條內容提到的是“空調機房”,,并不含蓋風機房,。二、再說下個人做法碰到狀況: 在浙江省2013年紀要出來之前,,個人做法在大部分地方消防都認可,,個別地方審查時提出過要求在風機房內增加噴頭,,比如江蘇地方碰到過,,但經過交流,,審查人員也認可不設置噴頭。 但是最近浙江省2013年專家紀要出來后,,本人已經接觸到兩處地方審查提出要求在風機房內增設噴頭,,依據是浙2013紀要第120條,該條內容:

  • 燃氣事故排風機算消防負荷嗎,?

    比如燃氣表間內設置的事故排風機,火災的時候要不要切斷電源,?一些老工程師認為,,事故排風機是消防負荷,即火災發生時不切斷電源,,同時作為消防風機,,也應該接受火災自動報警系統(模塊)和消防中控室(直啟線)的控制。我對此有些疑問:1.事故排風機與可燃氣體探測器聯動,,在發生燃氣泄漏時啟動,,排出室內可燃氣體,這個時候并沒有火災發生,,與排煙風機等在火災發生時工作的消防風機的工作方式有所不同,是否能等同對待,?2.火災發生時,,未必有燃氣泄漏,,需要啟動事故風機嗎,?即便同時伴有燃氣泄漏,在燃氣還沒有起火爆炸的時候盲目把燃氣排出,,如何確定室外排放空間內沒有明火,?如果室外存在明火,不是等于把未被點燃的燃氣送去點燃嗎,?3.如果火災發生時根本不需要事故風機,,那我認為從避免發生電氣火災等次生災害,應該作為非消防風機而切斷電源,。綜上,,我認為事故風機不應算作消防風機。另外,,如果說一定要作為消防風機,,我也想到了一種解釋:火災發生時不斷電,但是不自動啟動,,而是由消防中控室根據火情來判斷是否

  • 消聲器對消防風機的意義

    關于消聲器對于消防風機工程中的作用,,一直也有很多爭議的部分,。其實,就單純的消聲器來說,,對于大部分中小型工程來說,,消聲器都是可有可無的。因為本身,,消聲器只是單純起著消聲降噪的作用的,,其主要是對于一些要求比較高的特殊場合來說有一定的作用,比如說高檔小區的居民區,,地鐵等,,但是對于大部分工程來說,消聲器都是無所謂的,,比如屋頂,,地下室,和一些人煙稀少的場合,,降不降噪音都是無所謂的,。 所以說,消聲器的選擇主要是看場合的需要來決定的,。不是安裝了就一定好,,也不是不安裝就一定不好。:lol

  • 事故排風機是否屬于消防負荷

    1,,在燃氣鍋爐房的專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,,消防是否需要強切電源。2,,在制冷站,、開閉站等專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,消防是否需要強切電源,。3,,在化工、易爆環境下專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,,消防是否需要強切電源,。4,在其他環境下專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,,消防是否需要強切電源,。以上哪個規范有規定。大家平時如何設計的,。希望專家指點

  • HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙,。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,,要提高其性能及壽命,,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1,、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,,機件是否完整,各部件聯接是否緊固,。 2,、風機在露天使用應有防雨措施。 3,、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反?,F象必須立即停車檢查。 4,、按期清除風機內部積灰,、污垢等雜質,并防止銹蝕,。 常見參數見下圖 <

  • 消防風機選斷路器的問題

    今天審圖工程師說我的11KW排煙風機的開關選小了,,他說11KW排煙風機選40A的斷路器,電纜也要隨之加大,。我覺得是不是太大了,?求解?

  • 有關消防風機的多線控制,!

    有關消防風機的多線控制,!

    本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 編輯 我的圖紙上設計的消防系統圖風機控制箱的多線是6根線,可是現場只有三根線,,請問是怎么回事,!而且非標箱廠家的二次回路圖顯示6.7.8.9四個端子出線,為什么現場把7.8端子短接了,?