亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:關于三相負荷平衡的問題

    辦公樓每層分配電箱里的單相設備組等效為三相負荷的計算,各單相設備要平均分配到三相上,,怎樣計算才方便快捷,,尤其是單相設備多,而且各設備容量不同,?有點繁瑣?。?/p>

  • 配電箱的三相負荷,怎么都弄不平衡怎么辦,?

    配電箱的三相負荷,,應該盡量的平衡,可是我做的配電箱負荷怎么調整都難以達到大致平衡,,且超過了規范允許的不平衡度,,該怎么辦啊,?比如說有兩相是2KW,,一相是1KW,該怎么辦呢

  • 關于負荷平衡分配(三相平衡問題)

    大家如何理解三相平衡分配的問題呢?具體如附件中三種布置方案,!

  • 湖南電力安裝:三相負荷不平衡的危害

    (1)三相負荷不平衡影響設備的運行出力,,發電機設備容量設計是按三相負荷條件來確定的,如果三相負荷不平衡,設備容量只能以三相負荷中最大一相為限,,因此設備出力降低,。(2)三相負荷不平衡,中性線就有電流通過,,低壓供電線路損耗增大,。(3)三相負荷不平衡,造成三相電壓不對稱,,使中性點電位產生位移,。三相中哪相負荷大,哪相電壓就降低,,而負荷小的相電壓升高,。為此,如果控制中性線電流不超過20%,,則中性點位移不會造成三相電壓的嚴重不對稱,。規程要求電流不平衡度β不得大于20%,計算公式為β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax為最大電流,,Icp為平均電流),。(4)中性電流過大,使配電變壓器運行溫度升高,,嚴重時會將變壓器燒壞,。當中性線電流過大時,零序電流所產生的零序磁通會在油箱壁及鋼結構件中通過,,引起較大的損耗,,從而使配電變壓器運行溫度升高。絕緣油和絕緣材料長期受到高溫影響,,變壓器壽命會縮短,嚴重的甚至燒壞,。(5)三相負荷不平衡造成三相電壓不平衡,,影響電動機的輸出功率,并使繞阻溫度升高,。三相電壓不平衡時,,在異步電動機定子中便產生了一個逆序旋轉磁場,電動

  • 關于整體三相平衡負荷計算的簡潔方法,。

    在做住宅項目時候,經常要考慮到整體三相平衡負荷計算的問題,。舉例說明:假如每層6戶,,每戶計算負荷分別為:12Kw 2戶,8kw4戶每7層一個總箱,假如要計算總箱的三相平衡功率,,應用何種方法比較簡便快捷準確,?

  • 造成三相負荷電流不平衡原因分析

    1、造成三相負荷電流不平衡的主要原因 在日常生產,、生活中,,一般采用三相四線制供電。從星形連接的三相繞組的中性點引出中性線,,這樣可以同時獲得線電壓和相電壓,。使用單位或施工單位往往只考慮配電線路的承載量,而容易忽視如何將配電線路三相負荷分配合理,。比如在照明系統中A,、B、C,、三相均帶有負荷,,可是三相所帶負載的大小相差太大,這樣就會造成三相電流的不平衡,。情況嚴重的,,會造成通過中性線的電流增大,由于中性線的截面積一般比相線截面積小,,其承載負荷的能力較小,,長時間工作,中性線會發熱,,產生比較高的溫度,,成為隱蔽狀態下的電氣故障和電器火災,這是非常危險的,。2,、解決三相負荷電流不平衡的方法根據實際情況仔細查找原因,比如照明系統,,應核查每一回路的燈具數量,,按照規范規定每一單相回路電流不應超過15A等。查找出原因后,,按要求系統規劃配電線路的承載負荷量,,合理分配每一單相回路的負荷,使三相負荷趨于平衡,,同時要定期對配電線路的三相負荷電流進行在線測試,,和對零線電流的測試。,、在以后的施工中,,選擇電纜和按裝設備時,應選擇中性線截面積和相線截面積相等,從根本上解決因三相負荷嚴重失衡出現危險溫度

  • 農網三相負荷不平衡的原因及防治措施

    1,、三相負荷不平衡對配電變壓器的影響 (1)三相負荷不平衡將增加變壓器的損耗: 變壓器的損耗包括空載損耗和負荷損耗,。正常情況下變壓器運行電壓基本不變,即空載損耗是一個恒量,。而負荷損耗則隨變壓器運行負荷的變化而變化,,且與負荷電流的平方成正比。當三相負荷不平衡運行時,,變壓器的負荷損耗可看成三只單相變壓器的負荷損耗之和,。 從數學定理中我們知道:假設a、b,、c 3個數都大于或等于零,,那么a+b+c≥33√abc 。

  • 生活區三相負荷嚴重不平衡的問題

    生活區電源三相負荷嚴重不平衡,導致廠用電主開關經常是零序保護跳閘,請教有沒有那種開關能夠實現零序保護跳閘的作用?我們現在生活區用的是一個抽屜式小開關,只有過載功能,,沒有三相負荷不平衡跳閘功能.

  • 三相負荷平均值----三相平衡問題

    近期在學習規范期間,,發現 2 本規范。 《建筑照明設計標準》 GB50034-2013 中的 7.2.3

  • 什么可以造成三相不平衡,?

    請各位指點一下,什么狀況可以造成三相不平衡,,為什么會不平衡,?,還有就是這里說的不平衡是電壓不平衡還是電流不平衡,?是不是說在一個電閘下,,用兩相接電焊機,一相用做照明就會有不平衡的狀況

  • 有關三相不平衡的小問題,!

    在三相三線制中,任意扯出一條線供民用(可假設為A相),,則負載不平衡,,那線電壓Uab、Ubc,、Uca會受什么影響呀?它們的數值會不會相差很大呀,?

  • 有關等效三相負荷的問題

    在配電系統負荷計算時,,如單相負荷容量大于三相的15%,需將單相負荷等效成三相,,及最大相負荷乘3后得出,,我想問的是怎么用符號表示:一般裝接容量用Pe表示,那等效三相負荷用什么表示?我曾經在一套圖中看到是用“3Plmax”來表示,,請問對嗎,?

  • 三相負荷電流不平衡如何減少不平衡度

    三相負荷電流不平衡時,,變壓器本體損耗增加,。三相不平衡度越大??梢哉f,,減少負荷不平衡度也是節能措施之一。為什么“將單相用電設備均勻地分接在三相電源上和220V照明負荷的線路電流小于等于30A時采用單相供電,,大于30A時采用三相四線制供電”不能減少系統的不平衡度,。見《注冊電氣工程師(供配電)專業模擬考試試題題庫》4-14

  • 關于高供三相三線制計量負荷不平衡時的準確問題

    現公司開閉所為10KV高壓,供電局安裝的三相三線制計量收費,,目前這條線下有兩臺兩相變壓器(都接的A相和C相,,B相未接),,造成A、C相電流是B相的一倍以上,,請問這種情況下,,計量準確嗎?是供電局吃虧,,還是用戶吃虧,,需要怎么調整才能有利于用戶?

  • 三相不平衡負荷而引起的最大中性線電壓?

    之前看過論壇里的一個帖子,大家討論如果解決中性線的漂移電壓問題,在帖子里很多人都熱心回復,有的說中性線的最大漂移電壓為220V,有的說為380V,而我認為是440V,但是到底為多少,而這個最大漂移電壓又是如何形成的呢?請大家踴躍發言啊.

  • 2015.3.6等效三相負荷計算

    UV 相電焊機共47kVA,功率因數為0.6,負載持續率為60% ,;VW相電焊機47kVA,,功率因數 為0.6,負載持續率為60% ,;電焊機的需要系數為0.5,,W相照明共6kW,功率因數為0.9,需要系數為0.9,。冷加工機床共420kW,,功率因數為0.5,需要系數0.14,。通風機共80 kW,功率因數為0.8,,需要系數為0.8。不考慮同時系數,,試求出等效三相設備計算負荷,。(A)120.5kVA (B)226.3 kVA (C)498 kVA (D)249 kVA

  • 三相負荷均勻嗎?,?行家請進,。

    三相負荷均勻嗎?,?行家請進,。

    虛線中的負荷分配正確嗎?,?不對的話該怎么分,??有行家,、高手指點下,。

  • 為什么會三相不平衡,,如何處理?

    為什么會三相不平衡,如何處理,?

    在低壓配電中,,不僅有三相用電設備,也有大量的單相和兩相用電設備,;不僅有線性負載,,也有非線性負載。由于大量的單相負載或者非線性負載存在,,所以三相不平衡是非常常見的,。在低壓配電中為了讓三相平衡,我們盡可能把單相負載按照功率及性質均分在三相火線上,。 三相平衡判斷 我們通常所說的三相不平衡都是指三個火線中每根火線上所帶負載功率不一致,。我們都知道功率的計算公式為: 從功率計算公式可以看出,功率大小和電壓,、電流,、功率因素有關。三相電壓波動及偏差很小,,幾乎可以認為是不變的,。一般三相線路中兩相設備占比少,所以三相功率因素也幾乎一致,。所以可

點擊加載更多

三相負荷平衡

三相負荷平衡專題,,為您提供三相負荷平衡相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相負荷平衡 相關的專業交流討論,,更多三相負荷平衡相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電負荷單位

消防應急裝置