110kV主變預檢后投運,,投入差動壓板前進行 帶負荷測試 工作,具體的方法應該是怎么樣的呢,?今天我們進行的內容如下1,、在保護裝置中查看差流,沒有問題2,、利用三鉗表,,以低壓側Ua為基準,測試高,、中,、低三側的A相電流,在向量圖上為:Ua為90度方向,,Ia(高)為45度左右,,Ia(中)為250度左右,Ia(低)為285度左右,。這個時候是不是看三個電流在橫軸和縱軸的投影是否為0,,若為0,則表示差動回路沒有問題,?,??,?,?3、還是以剛才的向量圖為準,,根據實際主變三側潮流方向(后臺機的數據,,高壓側為電源側,,功率流入;中,、低側為受電側,,功率流出),看向量圖是否與真實的潮流走向一致,,這時候因?yàn)殡娏鞯恼较蚴且粤鞒瞿妇€為正,,所以中、低壓的電流與高壓側基本上成180度關系請問大家,,這些步驟和方法有沒有錯誤,?謝謝大家了
柴油發電機組在生活生產中應用廣泛,,在一些需要用電的地方保障生活生產,。近年來,隨著環保要求,,市場對于國三型號電站柴油機的關注度越來越高,,很多柴油機生產廠家都推出了。在日常應用中,,1000kW機型也廣受歡迎,。今天帶大家看一個機組帶負載實測。測試樣機為上研動力Z34(8160)
[原創][推薦]變壓器差動保護帶負荷測試【+1】 http://www.chinaitc.net/newforum/list.asp?boardid=21
目前,我們所施工的110KV變電站在啟動前碰到一個難題,就是:沒有足夠容量的負荷電流來進行測試工作!為一般情況下110KV變電站的無功補償容量為主變容?40000--63000左右)20%,初次啟動時將全部電容投入,依據此電流來進行帶負荷檢測.但是在對側220KV站的110KV間隔CT到1200/5A時,此電流就無法保證對側間隔能夠準確地測量到差動電流.請問各位高手有沒有好的經驗可以借鑒一下!
GB20665-2006中部分負荷熱效率測試時只是限定于額定負荷50%下,,并未明確具體負荷數值,。一般做測試時都是將燃氣壁掛爐(下文簡稱“器具”)設定在最小負荷處,通過調節使其滿足測試要求,,然后測試其熱效率,。這樣就不可避免地會產生不同廠家的產品是在不同負荷比例下測試熱效率的,其結果不具有可比性,,沒有說服力,。50%額定負荷下、40%額定負荷下,、30%額定負荷下等情況的熱效率的差異是很顯然的,。而采暖熱水爐新國標(暫未頒布)則明確要求在30%額定負荷下測試部分負荷的熱效率,將不同產品歸到同一條件下,,從而具有了可比性,,能甄別產品性能的優劣。如何能夠在不改變現有產品條件下將器具按照標準要求準確調節或折算到30%額定負荷下進行部分負荷能效測試成了問題,,本文以某一機型為例,,介紹新國標中部分負荷的直接測試方法2,并示例如何具體操作,。1 測試產品信息額定輸入26.7kW,,額定輸出24kW,具有自動調節功能,,可以隨著外界負荷變化自動調節負荷,,最小負荷為40%額定負荷;人工可以設定供暖目標出水溫度,;器具待機時,,燃燒器全部熄火,燃氣閥關閉,,風扇不運轉,,水泵
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
已測試,,可用PKPM20060326PJ,,沒時間試其它版本,有興趣的朋友試試,!
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,,但是低壓出線簡單了,大家說說看,。
注冊電氣工程師供配電專業-負荷計算測試題與大家分享
最近單位要擴容,,要我們測算一下單位的最大和最小用電負荷,就根據供電局的電度表,,應怎樣測算,,要求是測算日、月,、年的用電最大最小負荷情況,,謝謝高手解答。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-2-7 13:28 編輯 ]
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數,。比如冷熱負荷估算指標,、照明密度、電氣功率密度,、空調系統的風量估算,,機房面積估算、冷卻水估算等等,。希望對大家有用,。我也是新手。共同努力,!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?
請問,一個做LED燈的廠房,,要求恒溫恒濕,。地點在四川??照{(diào)冷負荷指標大概是多少,。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少?
小弟做電氣設計半年多了,,最近有個一類高層,,涉及到了一級負荷,現在問題就來了,。一級負荷是要求雙源電源供電,,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢,?圖里面的是一個他們以前做的,,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上,?求指教
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數,、有功負荷系數,、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數,、無功負荷系數,,這些是什么系數啊,?是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢,?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了,。
住宅及公寓類建筑,,采用單位面積功率法估算負荷,,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度,?還是把總的建筑面積分成幾部分,,比如套內面積、公共區面積,,取不同的負荷密度指標,,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,,分別乘以各自面積,,再加起來?那種方法更準確,?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
負荷測試
負荷測試專題,,為您提供負荷測試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷測試 相關的專業交流討論,,更多負荷測試相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題