關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求),?我知道室內是不可以,。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的,?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,,請問,,如果采用塑料管或者別的管材,,管材的工作壓力必須大于多少?
請問有誰知道,,在<<高規>>2005年修訂版本或<<建規>>2005年修訂版本中,,消防給水系統的試驗壓力是如何規定的,多謝了。
如題,有一個項目,,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,,系統試驗壓力1.4mpa,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管,。 在這里聽聽大神的想法,,像管道閥門閥件的壓力,是按系統壓力還是試驗壓力呢,?另請大神指教,,明天跟審圖人溝通該咋說呢?
消防水系統試驗壓力一種為設計壓力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,,一種為工作壓力小于1.0Mpa,,試驗壓力為不小于1.4Mpa,工作壓力大于1.0Mpa,,試驗壓力為工作壓力+0.4Mpa,。請問試驗壓力如何確定?
選擇消防管材究竟是按系統工作壓力還是試驗壓力,。比如我噴淋工作壓力1.3MPa,試驗壓力就是1.7MPa.如果按工作壓力選消防管,,在試驗壓力情況下不是會爆管?
求助!本人從事消防施工有多年,,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過,。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,,最多允許下降0.05MPa。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管,、閥門,、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,,現十分難做,。 請問各位大哥有否這樣的經驗,如果國外的標準是無法達到有何辦法,?請指教,,謝謝
50242和50243的要求不一致,如何選擇呢,?
《自動噴水滅火系統設計規范》第8.0.1條規定配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa,。請問1 1.20MPa是全壓嗎? 2 全壓=動壓+靜壓,,那水泵運行時的動壓,,靜壓分別怎樣計算? 3 水泵出口壓力-水泵出口與管道某點的幾何高差-水泵出口至某點的水損,,得出的壓力是這點的全壓嗎,?
栓口壓力+延程損失和局部損失+水表水頭損失+水頭損失嗎,??還有就是我層高4.5米的建筑物我算栓口壓力我16米可以不,?,?
本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-5 16:24 編輯 現在在一個項目,,對消防這塊不是太清楚,施工隊負責人說噴淋水管不要做壓力試驗,,只用消防干管做,。噴淋水管只要做氣密性試驗,是這樣么,?還有就是我們2樓噴淋頭由原來的明裝全部改成安裝,,現在要把噴頭提高10cm,這樣噴淋水管不是動了么,,還要重新做試驗么,?求高人指教。,。
大家好好,,現在設計上有這樣一個問題 麻煩各位幫我解答一下:1,、一幢4層的體積大于10000立方的辦公樓,按照規范要求室內消防用水量為15L/S,。每層均布置兩個室內消火栓,。2,、既有市政水壓為0.20MPA3、按照規范8.4.3-7,,同層兩只充實水柱只要7米達到任何部位就可以了,。4、我也查過表格,,充實水柱為7米時候水槍流量只有3.8L/S,,壓力為0.088MPA既可以,若層高按3米累加,,第三層壓力為0.118MPA,,第二層壓力為0.148MPA,最低層壓力為0.178MPA,。問題來了,,每層壓力對應的水槍流量從上往下分別為3.8,4.3,4.9,,5.1(L/S),這四個流量怎么去和15L/S這個最小滅火流量聯系起來,,是直接幾個數值累加嗎?此外,,這個條件下,,是否需要設置穩壓泵裝置已達到15L/S的最小滅火用水流量?謝謝您,。
從消防泵房到最不利點的壓降分為三部分:沿程阻力損失,、局部阻力損失和高程差,。其中最后一項高程差:指的是消防泵和最不利點之間的高差,還是消防泵和沿途最高點的高程差,?,??,?,?有一個翻越點的概念是怎么回事
各位同仁,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高,。地下一層設置消防泵房、水池,。其消火栓設計壓力為1.15mPa,,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,?!蹲詣訃娝疁缁鹣到y施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,,并不應低于1.4MPa,;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa,。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa,。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
70m高住宅,屋頂有增壓穩壓設備,,下有消防水泵房,,系統最低點的工作壓力如何確定?1.系統最低點的工作壓力=高差74m+增壓穩壓設備壓力30m,?;蛟谙到y最低點的工作壓力=消防水泵揚程100m。3.系統最低點的瞬間最大壓力=消防水泵揚程100m+高差74m+增壓穩壓設備壓力30m,。試驗壓力如何確定,?
本帖最后由 笨的像頭豬 于 2015-9-24 10:31 編輯 我現在室外消火栓管網采用球墨鑄鐵管,市政直供,,市政壓力0.25MPA,,按新消規12.4.2,試驗壓力為2P,,那我試驗壓力取0.5MPA,,行么?不行的話,那不得小于多少,?哪里有這個規定,?(具體哪個規范哪一條)先說聲謝謝大家了不好意思,本帖內容有誤,,工作壓力不能按0.25來算,。只當給大家提個醒,注意壓力就好了,。
我們的小區外網管道采用pe100,,公稱壓力0.8Mpa,,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,,咨詢了當地質檢站,、生產廠家,但是說法均是模糊不清,。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力,?管道系統正常工作實際壓力,?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力,。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下。謝謝