  • 請教關于室外消防水量的問題

    我們根據規范,,通過建筑體積來查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,,我一直是覺得室外消防水量應該是和室外根據保護半徑150米設置的室外消火栓有關,,應該是根據同時使用室外栓的個數來確定消防水量,,怎么會為什么室外消防水量跟建筑體積有關呢?哪位高手能詳細的給小弟解釋一下,。還有,,當一幢建筑有地下室時,,建筑體積要不要包括地下室,還是只算地上部分,?謝謝,!謝謝各位高手,再問下,,為什么要限制5-40米和15-40米的要求呢,?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-12-21 09:51 編輯 ]

  • 建規中 室外消防水量的疑問,?

    建規 P723 一個單位內有泡沫滅火設備,、帶架水槍、自動噴水滅火系統以及其它室外消防用水設備時,,室外消防用水量應按上述同時使用的設備所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2規定的室外消火栓水量的 50%計算確定,,且不應小于表 8.2.2-2 的規定。 這里所說的“泡沫滅火設備,、帶架水槍,、自動噴水滅火系統”是不是指設在室外的,?

  • 消防水鶴能替代室外消火栓嗎?

    那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,,消防水鶴能替代室外消火栓嗎,?消防水鶴應屬市政消防設施,做小區或單體的是否有這個設計權限,,應得到消防部門的批準吧,?還有,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,,沒查到這方面的資料,各位同行給點意見吧,。

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?

  • 什么時候設置室外消防水池?

    一個多層,,室外消防水量30L/S,,只有一路進水,但供水量不成問題,。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的,!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,,室外水量的是不用管的,。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!

  • 二貼鄰建筑室外消防水量怎樣計算?

    專家您好,,有二棟建筑一為辦公樓,,體積5600立方米,三層,,高12米,,另一為丁類車間6000立方米,高8米,,此二建筑貼鄰建造,,辦公樓較高側墻為防火墻,獨立基礎,,按《建筑設計防火規范》此二棟樓可按二座建筑計算,,但室外消防用水量不知如何計算好,是按二棟樓中體積大的計算,?還是按二棟樓體積之和計算,?在此請專家不吝賜教,謝謝,。

  • 二貼鄰建筑的室外消防水量如何計算,?

    各位水友,二棟建筑一為辦公樓,,體積5600立方米,,三層,高12米,,另一為丁類車間6000立方米,,高8米,此二建筑貼鄰建造,,辦公樓較高側墻為防火墻,,獨立基礎,按《建筑設計防火規范》此二棟樓可按二座建筑計算,,但室外消防用水量不知如何計算好,,是按二棟樓中體積大的計算?還是按二棟樓體積之和計算,?在此請大家不吝賜教,,謝謝。

  • 規范沒有明確的室外消防水量問題

    《建筑設計防火規范》8.2.2二和8.2.3同時存在時應該怎么算?這里有個問題是這樣:有個紡織廠最大的建筑屋是單層,體積大于50000立方米,有個14噸的原棉堆場,室外消防水量是多少?我的看法是1,8.2.2說的是建筑室外消防水量,8.2.3說的是對場的室外消防水量,應該加起來;2,8.3.4一說到:…易燃,可燃材料露天,半露天堆場(不包括煤,焦碳露天堆場)應該按6h計算…所以說堆場的室外消防水量應該是50×6×3.6=1080立方米3,8.3.4二說到在火災情況下能夠保證連續補水時,消防水池的容量可以減去…可是只有一個市政接口不應該屬于這樣的情況,所以說不可以算補水的總的來說消防用水應該是室內+室外建筑+室外堆場=1440立方米我錯了嗎,請哪位大蝦指教下,本人送上一點點心意

  • 求助!室外消防設計中消防水量該怎么選,?

    求高人指點,!我現在正在做一個6萬噸/年的合成氨技改項目的室外消防設計,不知道消防水量該如何?。俊妒帯飞险f的是中型室外消防水量可取90~120L/s,,那我現在這個消防水量該怎么選,?萬分感謝!

  • 消防水池是否應包含室外消防水量

    湖南某縣城,,建筑高度47.15m,,商業住宅。室外消防水量30L/S,,室內消火栓20L/S,,噴淋30L/S。現在室外只能提供一路進水,,但是流量,、壓力能滿足室外的消防水量要求,消防水池設計還需要包含室外消防的設計流量嘛,?

  • 室外消防水池的工作原理

    如題室外消防水池的工作原理,還有技術措施2009,7.4.3.6)供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大于150m是什么意思?

  • 消防水池,,室外消火栓管網

    偏遠山區的一個廠區,周邊無市政水源,,廠區最大建筑消防水量為內10L/S+外15L/S,或僅外20L/S,,消防設計這樣考慮行不行:只設室內外消防水池+室內消火栓泵,不設室外消火栓管網(所有建筑均在消防水池保護范圍內),。說白了也就是只有消防水池而無室外消火栓管網是否能滿足消防要求,。

  • 室外消防水池和泵房可以這樣布置么,?

    室外消防水池和泵房可以這樣布置么?

    消防水池的容積大于1000,,分為兩個獨立使用的消防水池,。

  • 室外消火栓和消防水池的問題

    碰到一個鄉下地區的辦公樓小區設計。已做了室內消火栓和屋頂消防水箱,,泵房和消防水池另外做一個單體,。但是室外消火栓就有問題了,他們那里沒有市政供水,,無法保證室外消火栓的用水和壓力?,F(xiàn)在消防水池儲存室內和室外的消防用水量,水泵接合器設在水池吸水口旁邊,,這樣室內消火栓都沒問題了,。室外的改怎么辦?和室內接一塊,,由屋頂水箱保證壓力卻保證不了用水量,。要不室外消火栓也做個消防泵啟動按鈕,跟室內消火栓一樣,?,??生活供水不是采用變頻,,是由屋頂生活水箱供水的,,也沒法把室外消火栓接生活給水管網上。誰有辦法...

  • 室外消防水池的流量確定

    工程中工程中室外消防水池的流量,根據單體最大的室內消防用水量確定,室外消防水取市政管網,并在市政管網沿線上設室外消火栓.現有廠區長500米,寬200米.生活用水取自水塔,不包擴消防用水量.廠房室外設消防水池一座,容積為室內外消防水量之和.消防水泵流量為室內外消防水量之和,消防管接至各個廠房,并在消防管沿線上設室外消火栓(最高處設有穩壓水箱).現請教高手1.該方案是否可行? 2.及此條件下的通常做法?

  • 消防水幕設置的水量選擇

    希望給予意見當消防水幕配合消防卷廉時,,除按0.5L/S*M計算水量時,,總水量是否根據消防分區設置的防火卷廉數量進行設計,例如大型商場中庭的大面積卷廉水幕水量該如何選擇

  • 請教關于室內消防水量的問題?

    本人正在做的一幢6層集體宿舍查規范好象查不到消火栓用水量,是不是選其他建筑這欄:室內消水栓用水量15L/S,同時使用水槍3支. 總覺得10L/s就足夠了,請各位DX談談看?

  • 關于建筑群的消防水量確定

    新出的05ss904《民用建筑設計常見問題分析及圖示》(給排水)中談到,,當建筑物之間防火間距達不到規范規定的要求時,, 確定室外消防用水量應按照最大的兩幢建筑物的室外消防用水量疊加來確定。我最近設計的一個工程是超大型的醫院,, 分3塊,,一塊是16層高層,,另外兩塊是多層(算裙房吧),每塊的體積都在50000立方米以上,。各塊之間有消防通道8.2M,,照理不滿足高規表4.2.1的要求,那么在計算室外消防用水量時是否應該按照高層的30L+多層的30L計算,,一共60L/s,?做擴初設計時并未注意到這條規定, 按照一幢建筑物30L考慮的,,消防部門也未提出異議,。 但是今天看到圖集中特別就這個問題加以說明,不知道大家對此有何看法,?謝謝,!

  • 關于廠區室外消防和消防水池

    有一4層丙2類廠房,不用做噴淋,,廠區室外只有一條市政路,,市政壓力為0.32MPA左右,這種情況應設消防水池嗎,,如果做,,水池容積是算室內外消防,還是當算室內,,市政壓力夠需要做水泵房嗎,,請各位大俠指教一下小弟不甚感激

  • 消防水池要不要儲存室外消火栓用水量

    《高規》7.3.1室外消防給水管道應布置成環狀,其進水管不宜少于兩條,,并宜從兩條市政給水管道引入……………現有工程,,室外只有一條市政管道,但允許開兩個口,,滿足室外消火栓形成環狀供水保證兩路進水,,水量滿足室外消防用水量。我想問,,消防水池還要儲存室外消火栓用水量嗎?