冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事,。因影響結果的因素很多,,大多同行都是估算,。確定部分條件:如面積,、高度,、庫存品種,、進貨溫度,、冷庫溫度等等,,就可進行估算了,。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,相互交流,、交流:1.高溫庫0~5度,,存一般食品,。2.低溫庫-18度,存肉食品,。先謝謝大家參加討論,!
項目背景:該項目是長春市的一個狂犬疫苗車間的冷庫,其中需要配置冷量的庫體如下:培養液儲存間38.5㎡,,收獲液儲藏間22.5㎡,,濃縮液存儲間13.5㎡,滅活待檢間18㎡,,原液半成品間31.5㎡,,低溫間7.5㎡,庫內溫度要求達到2~8℃,,層高3.5m,。 長春市室外環境溫度-30~35℃。 現在需要為冷庫間提供的的冷凍水溫度為-7℃,,請問如何計算出冷庫的所需的總制冷量為多少,。
本人在廣州正在設計一共有十個大小為4800W X 10000L X4300H的組合式水果冷庫,每個冷庫約存貯19頓水果,。要求溫度為-3攝氏度至5攝氏度,。請高手指點怎么樣算負荷?,?
Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
集冷庫負荷,、風機、排管,、儲藏量,、轉CAD出圖速算軟件QQ:332444767
一個冷庫尺寸約為長4米*寬4米*高3.5米,,用10公分聚氨脂冷庫板。現在客戶對每次的進出貨量不均衡,??蛻糁v的時一天最大總量為4噸左右,要求出貨時間短,。他們做肉丸子的,,說有時1小時要進1噸貨,20度進去,,要求1-2小時之內完全凍硬后出貨,,我應該配置好大的機器設備呢?設計打算使用比澤爾的風冷機組,。庫房溫度要求零下-25度,。
1.當冷庫有進貨時,,由于貨物熱量大于蒸發器負荷,致使空氣溫度上升,,溫差增大,,制冷剤程劇烈泡沫沸騰狀態,易使壓縮機吸入濕蒸氣造成濕沖程,,為了保持壓縮機的正常運轉,,通常使凍結間在前批貨物冷加工接近終了時,即停止供液 (關閉液體分調節站供液閥,,回氣閥仍是開啟狀態) 降低蒸發器的供液量,,減少空氣與制冷劑的實際熱交換面積,以及使蒸發器能容納泡沫狀態制冷劑,。 2.制冷系統正常工作,,循環的制冷量應該是平衡的,但在冷加工過程中由于貨物散發熱量逐漸減少,,要求的液量應作相應改變,,因此在貨物進庫后,應逐漸開大供液閥進行供液,,當冷間溫度下降到適當數質后,,再逐步關小供液閥,向冷間供液的流量應根據蒸發器結霜情況,,冷間空氣與蒸發溫度差,,壓縮機吸氣溫度來調整。一般可直接觀察壓縮機吸氣管上結霜量,,結霜與化霜之間界限以及參照缸壁和曲軸箱溫度來判斷調整,。 3.冷間剛進貨時,,系統蒸發溫度(壓力)劇烈上升,這時應以單機工作制冷,,等溫度降低后,,再改換雙級壓縮降溫,若冷間角度哦,,進行連續生產,,系統中的蒸發溫度多相混合,一般不作換機運轉
本人是做空調維修的,現剛剛初學小型冷庫的制作,有看過書籍,但書上講的不夠詳細,固有許多不明白的地方,希望大家能幫幫忙,謝謝!還有如果哪位能幫我解決的話(說得最詳細易懂的那一位),愿將50積分贈送于他? 冷庫的冷負荷如何計算?(看有沒有簡單的計算工式表,例如有一間長5米,寬3米,高2.8米的房間內的實際尺寸,庫溫設計為-15度,室外夏天的平均溫度為32度,儲藏的物品是茶葉,密度大約為150kg/m3,保溫材料可選常用的那種,能用此舉例嗎?并注明庫房能儲存物品的實際重量多少?庫房冷負荷為多少?壓縮機要使用多大的?冷風機如何選型?還有如果不用冷風機而是制作直冷式的那么銅管要用多大的?需要用多長且如何計算?及如何排管?希望能用公式寫出來,并且每個都作詳細說明一下?本人先在這里謝了!
來源:制冷百科<
冷庫安裝
各位高人,,有沒有關于冷庫冷負荷計算?
01溫度的換算 先從最簡單的開始——溫度換算攝氏度(C)與華氏度(F) 華氏度 = 32 + 攝氏度 × 1.8 攝氏度=(華氏度-32)/1.8 開氏溫度(K)與攝氏度(C) 開氏溫度(K)=攝氏度(C)+273.15 02壓力的換算 Mpa,、Kpa,、pa、bar1Mpa=1000Kpa,; 1Kpa=1000pa,; 1Mpa=10bar; 1bar=0.1Mpa=100Kpa,; 1大氣壓=101.325Kpa=1bar=1公斤,; bar,、Kpa,、PSI1bar=14.5psi; 1psi=6.895Kpa,; mH2O
制冷間的制冷負荷就是單位時間內必須從制冷間取出的熱量,;或者是制冷間在單位時間內從制冷機獲得的冷量,。制冷間制冷負荷的計算,其目的在于正確合理地確定各個冷間的冷卻設備負荷和機械負荷,。冷間的制冷負荷在一年四季當中不是恒定的,,其負荷大小受多方面的影響。比如,,外界環境溫度的變化,,冷間中食品儲藏量的多少,淡季,、旺季時食品的冷加工量的差異,,以及操作管理方式的諸多因素,通常進行制冷負荷計算是設計冷庫制冷裝置的最初工作之一,。所以合理地確定冷間的制冷負荷,,對于制冷設計是非常重要的。 制冷設計參數 1.室內,、外計算溫度的確定 冷間溫度簡稱庫溫,,是由食品冷加工的工藝條件、儲藏食品的性質,、儲藏期限及技術經濟分析確定的,。對于生鮮水果、蔬菜及鮮蛋等食品,,既要求冷間內有低溫的儲藏條件,,又不能使它產生凍害,其庫溫在±0~2℃之間,。而魚,、肉類食品不存在呼吸等問題,根據儲藏期限可采用較低的庫溫,。但是,,也要考慮到隨著庫溫降低而造成蒸發溫度下降,使機器制
大家好,!小弟在一家工程公司從事技術工作,,最近開始接觸中大型冷庫項目。我發現目前對于中大型的冷庫冷負荷尚沒有比較統一的速算方式,。我收集了很多不同公司的冷負荷計算方法,,但計算出來的結果差別很大,。請教各位朋友,在實際工作中,,有沒有一套比較好的計算方式或軟件,?有的話請回帖,謝謝大家,!