用50的油機 油機帶調壓裝置 負荷最大的電流為20A 平均電流也就7個左右 帶的電機 及電機的控制系統,。開著油機時為50赫茲 400v 一合閘電壓升為430v 求高手賜教原因,。,。。,。,。。,。,。。,。
求助::為什么并列變壓器負荷分配與阻抗電壓反比有沒有電路圖啊,,,多謝各位啊,,小弟初來乍到,,也可發到我的郵箱[email protected]還有標幺值問題,,,不太懂啊
書上只給出公式,沒有推導過程,不是很明白.特別是相電壓的單相負荷壓損和線電壓的單相負荷壓損的計算,很不是明白.
最近在一份招投標文件中看到這么一句話,,是對真空環網柜的要求,不理解是什么意思,,請大家幫幫?,?0kV箱式開關 一進一出,“電壓-時間”型自動化負荷開關(可配合變電站重合閘實現自動隔離故障區段功能),,聯絡型”,;請問大家有“電壓-時間”型自動化負荷開關的這種負荷開關嗎,?還是說是由什么裝置實現?
變壓器容量80KVA,,只帶一潛水泵,,功率為37KW,一直用得好好的,,結果現在無法運行,,負荷運行后電壓有400V降為350V,請問會不會變壓器有問題了,?謝謝
新辦公區啟用以后一部分辦公室的電壓出現周期性陡降,,大概每隔幾十分鐘突然降到100V,空調什么的全都停了,,之后很快恢復至210V,,空調開機以后降至180V,保持穩定,。計算負荷168KW,,TN-S,95的絕緣導線從變壓器拉了300多米過來,。變壓器容量足夠,,線是有些小,但是也不會電壓陡降,。請問故障原因可能是什么,?求高手解答。,。,。。,。,。
我有一條照明回路,,里面有多負荷并聯,,如何使用增加負荷的方式去計算電壓損失。 如整條回路共有十個500W燈具,,第一個燈具離配電箱為20m,第二個開始每個間距15M,,在天正電氣計算電壓損失, 負荷情況是輸入第一個負荷0.5kw,0.02km,第2-10的燈具,分別都輸入0.5kw,0.015km,?然后計算,? 還是第二個輸入0.5kw,0.015km+0.02km,第三個輸入0.5kw,0.015km+0.02km+0.015km?
我們公司有一條10KV線路,導線為LGJ-70,,線路上最末端是水泥廠,,水泥廠有2臺高壓電機共2400KW,變壓器750KVA,。線路上其余負荷很小,在該廠未生產時,,線路電壓正常,,線路電流一般為50A,該廠生產時,,線路電流最大為260A,,電壓有時會降低到8600V,影響該廠生產,,請問各位高手,,這樣的線路該怎么辦,才能提高電壓???謝謝各位朋友。
引言 在電壓無功綜合控制方面,,國內科研和生產部門研究開展得比較早,,提出了很多控制策略,如模糊控制,、神經元控制,、九區圖等,并研制出實際的電壓無功綜合控制裝置,。但是,,從實際使用情況來看,存在著投切效率低,、甚至出現投切振蕩等問題,。目前一般的處理措施是采取延時動作,,一般整定15 min。但在實際運行中發現,,定延時的方法在過濾掉大部分負荷波動的同時,,不能及時調整較長時間的負荷變化,影響了功率因數和電壓合格率,。此外,,如負荷波動僅為16 min,超過整定值1 min,,也要投切變壓器或調整變壓器分接頭一次,,對設備壽命和系統安全可靠性有較大影響。這種情況的出現,,原因是VQC裝置控制策略中缺少負荷波動的信息,。本文提出將負荷預測引入變電站電壓無功控制,以滿足無功綜合調節“電壓合格,,無功基本平衡,,盡量減少調節次數”的要求。 1,、典型電壓無功控制裝置中出現的問題 目前推出的大多數電壓無功綜合控制裝置都是基于“九區圖”原理,。如圖l所示,控制裝置根據電壓,、無功,、時間、負荷率,、開關信息,、有載調壓變壓器分接頭擋位和電
停電時,我單位用氣油發電機發電,。由于其說明功率僅10KVA,,開始只帶20臺電腦,后來由于工作忙,,帶了40臺電腦和打印等,。此時發現,帶少量負荷或空載時,輸出電壓為220V,,負荷大時,,電壓上升至240V。為什么不是負荷大而電壓降呢,?請各位指教,。
一個新的項目物理電子學院實驗樓,提供了負荷列表,,負荷非常大,,其中有部分回旋管實驗室10間房供電要求錯峰供電1MW,請問這部分應該如何供電,,供電電壓是普通低壓還是直接高壓供電呢,,由于提供資料有限也沒查到相關資料,有人做過相關設計么,,求解,,多謝!~
請教各位目前10KV電壓等級有哪些型號的斷路器和負荷開關前景看好,?我們公司現在準備進軍10KV開關領域,,但是具體做什么型號還在調研,有請各位了,!謝謝?。☉魞?nèi)、戶外均可)
各位同仁,我現在有個項目箱變要求低壓室裝設具有低壓無功自動補償,、負荷監測,、電壓合格率統計三種功能合為一體的裝置,請問有這種裝置嗎,?請各位同仁推薦一下,,謝謝了!
12月5日晚上8點我單位一棟樓有一部份燈出現了發暗的情況,,同時電腦也紛紛關機,。當時用電負荷很低,只有白天高峰時的五分之一,。出現這種情況的用電負荷也不多,,只占當時用電的四分之一左右,其它用電負荷正常。院子里有三棟樓,,都是單獨從變壓器低壓柜接的出線,,只有這一棟出現以上現象。到今天早上都又正常了,,檢查沒發現明顯異常,。搞不明白原因。請高手指點?。,。?/p>
之前看過論壇里的一個帖子,大家討論如果解決中性線的漂移電壓問題,在帖子里很多人都熱心回復,有的說中性線的最大漂移電壓為220V,有的說為380V,而我認為是440V,但是到底為多少,而這個最大漂移電壓又是如何形成的呢?請大家踴躍發言啊.
10KV線路電流顯示A相電流498A,,C相411A,。而AB相電壓10KV,AC相電壓10KV,,BC相電壓9.8KV基本平衡,,相對地A相5.79KV,B相5.79KV,,C相5.65KV,。而下面的400V線路也是出現相同的問題,但設備啟動運行正常,。請問什么原因
10KV1段母線正常送電運行 2段母線沒送電 而且電壓互感器在試驗位置,,母聯和隔離柜也在試驗位置,現在檢測出2段母線 的電壓小母線 有電壓 反應到計量裝置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 為什么呢
1,、農村電網常常出現的電壓低情況是本小鳥提出這個問題的原因,,單位年初將一條線路的負荷分兩條線路帶,發現原來一條線路負荷剛剛越限,,分開運行后,,兩條線路接近越限,可能是農村電網負荷預測中的難點,。2,、負荷分類2.1 農村動力負荷,以電動機為代表模型2.2 取暖或照明負荷等以電能變為熱能的負?,以發熱元件為代表模型2.3 其他諧波,、感性,、容性負荷,以日光燈為負荷模型3 成果預測農村負荷與電壓在某一函數下非線性相關,,分為幾個部分,,電壓降低后,電器設備的負荷與線路負荷預測的結果的相關性,。以上請感興趣的朋友參與討論,。
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
復壓過流 保護發電機或發變組的母線故障時母線無保護或拒動時。如果保護到對側母線,,就可能取對側母線電壓,。 過電流保護是以躲最大負荷電流整定的,是最低限的故障保護,,過負荷是根據被保護對象的熱特性,,建立熱偶元件模型,防止被保護對象過熱受損的保護,,因此時限往往較長,,且可能是不投跳閘的。 低頻減載的低壓是躲啟動時的低電壓,,滑差是判別是故障引起的頻率變化還是正常操作引起的頻率變化,。