亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜穿管敷設的降容系數,?

    電纜穿管敷設的降容系數,請問大家在工程實際中是怎么考慮的,?記得以前是按穿管1根降容為0.9,2根管子時降容約為0.79,,多根并聯時還要降低,!感覺這個降容系數太低了,是不是留的裕度太大了???請問大家都是怎么取值啊,有沒有相關的規范或手冊可參考?

  • 雙拼電纜室外穿管敷設求助

    有一配電回路,,采用2根同規格5芯150平方毫米電纜(YJV-1KV-4*150+1*70)雙拼,,室外采用穿鋼管埋地敷設。請問:是2根電纜穿在同一根鋼管里敷設,,還是分別各自穿一根鋼管敷設呢,?因?根電纜穿在同一根鋼管里敷設,那得選多大的鋼管???請教各位專家,百忙之中給個解決辦法,。謝謝,。

  • 電纜穿管埋地敷設彎曲的問題

    施工隊說電纜穿保護管敷設超過二個90度彎后,就難穿了,。但是從配電柜下面出來穿管埋地敷設本身就是一個90度彎了,,到現場控制柜再?gòu)牡叵麓┕芤胗质且粋€(gè)90度彎,是不是說配電柜和現場控制柜之間只能走直線了,。

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教!,!不勝感激?。。,?!

  • 關于怎樣確定敷設時電力電纜穿管的問題,?

    本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,,突然覺得有點鉆牛角尖了,,還請各位大俠幫助,在建筑電氣常用數據圖集中,,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,,可是,在實際中,,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,,這個電纜穿管時怎么考慮?如果看圖集里的說明,,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,,但是,在敷設電纜為KJV22-4*120時,,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢,?還是根據480(整根電纜截面積選擇,四根單根電纜截面積之和)確定呢,?,,其實,大家都明白按照前面的選,,我不是太明白,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢,?求明白?謝謝,。 補充的,,應該按照整根電纜的外徑選,之前有的內容寫錯了,,不過有人指出錯誤了,,所以,補充一下,。謝謝,!再次補充一下,電纜應該是YJV22-4*120,,謝謝朋友指出錯誤,。

  • 防爆區鋼鎧電纜穿管敷設問題

    防爆區內的鋼鎧電纜穿管敷設,這里的鋼管的作用是什么,?鋼鎧有保護電纜的作用,,鋼管起支撐電纜固定電纜的作用可以嗎?有哪些國家標準上有具體說明,?多謝,!

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1,、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,,還是一同敷設?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?

  • 電纜穿管,,套取什么定額呢?

    電纜線作為照明線路,,YJV3*2.5,,穿電線管DN25敷設,應該套取什么定額呢,,管內穿線,,還是電纜敷設?,,謝謝各位高手給指點一下吧,,急用!??!

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設,?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,,給小弟回復下!??!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快,、直、好,?

  • 求教瀝青路面如何穿管敷設電纜

    之前沒有接觸過瀝青路面敷設電纜,,要是混凝土的路面直接切割機或氣錘挖除路面了,瀝青路面怎么做,,有個工程,,挖電纜溝700mm深要經過公路該怎么做呢,電纜YJV22 5*10平方的求指教方案,,還有路面恢復怎么恢復,?在此謝過

  • 直埋,、穿管、排管,、電纜溝,,這四種電纜敷設

    直埋、穿管,、排管,、電纜溝,這四種電纜敷設方式需要注意什么,?

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1,、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝,?2,、直埋敷設的YJV22電纜,,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,,其允許的高差數值是多少,?在哪里可以查到。

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 天正8的電纜敷設怎么使用,?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,,用"清冊設置"進行設置,點確定,,提示“數據庫未能正常連接”,,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 求助,! 高壓電纜穿管敷設方案

    我公司準備在今年投資建設小區外配套電力系統。經過前期設計,、規劃,,外配套電力系統為滿足后期的場地要求,全部采用150mm的玻璃鋼管,、每隔60米一個人井,。里面穿3*240mm2高壓電纜2根,,全長3km,為確保電纜安裝質量,,請教施工方案,。